Юрий Сергеев
Юрий Сергеев
Новичок

Регистрация: 27.09.2016

Москва

Сообщений: 11

26.03.2019 в 16:37:31

Добрый день уважаемые эксперты. Никак не могу определиться со схемой отопления на даче. Имеется ТТ котел Zota mix 20, двухэтажный дом из бруса (брус-15x15) - утеплен. Проживание планируется с апреля и до конца ноября примерно. Возник вопрос схемы разводки отопления по дому и начались споры: тесть, который собственно и будет постоянно находиться большую часть времени на даче, предлагает вертикальную-однотрубную систему подключения, а я больше склоняюсь к двухтрубной-горизонтальной, т.к. есть возможность на первом этаже вывести трубы из под пола и таким образом не портить общий вид так сказать. Прошу у вас помощи, заранее спасибо. Схематично набросал 1-й этаж (расчет 1 см = 1 метр), второй этаж будет похожим, только вместо кухни и двух комнат будут только 2 комнаты.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

26.03.2019 в 18:54:52

Юрий Сергеев написал: предлагает вертикальную-однотрубную систему подключения, а я больше склоняюсь к двухтрубной-горизонтальной,

Нарисовать или показать в рисунке то, что он хочет, а что Вы, сможете? Просто названные системы обычно называются наоборот.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

26.03.2019 в 19:13:27

Юрий Сергеев написал: есть возможность на первом этаже вывести трубы из под пола

![] (https://mastergrad.com/mediafiles/97/77/c2/9777c2b94eb375608175f9e7a74f5049.png)

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

26.03.2019 в 19:16:13

Юрий Сергеев написал: на первом этаже вывести трубы из под пола

Вот так устроит?

0
Юрий Сергеев
Юрий Сергеев
Новичок

Регистрация: 27.09.2016

Москва

Сообщений: 11

27.03.2019 в 09:53:04

Добрый день. Уточню по системам:

На рис. 1 то что предлагает тесть - минусы этой системы для меня: эстетический вид; проблема расположить радиаторы там где хочешь; для регулирования отдельных радиаторов нужно дополнительно ставить байпас и прочую нечисть...

На рис.2 меня беспокоят несколько моментов: "тупиковый" радиатор (в последнем носителе температура будет в разы отличаться от первого); возможность образования воздушных пробок; другие подводные камни, о которых я не знаю.

Вкратце набросал минусы обеих систем, я в этом деле пока дилетант, поэтому прошу у вас помощи - может я не прав в принципе и для меня подойдет несколько иная система.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

27.03.2019 в 11:06:00

Юрий Сергеев написал: Уточню по системам:

Обе двухтрубные.

Юрий Сергеев написал: то что предлагает тесть

Будет работать без электричества. Насос просто для комфорта прогрева.

Юрий Сергеев написал: : "тупиковый" радиатор

Что-то мешает сделать попутную разводку?

Юрий Сергеев написал: проблема расположить радиаторы там где хочешь

Доступно при любой системе.

Юрий Сергеев написал: для регулирования

Используется просто краны и вентили.

Юрий Сергеев написал: эстетический вид

Пардон, на это есть совет определиться, или такси ,или шашечки.

0
Юрий Сергеев
Юрий Сергеев
Новичок

Регистрация: 27.09.2016

Москва

Сообщений: 11

27.03.2019 в 11:22:01

касимов написал: Что-то мешает сделать попутную разводку?

Подскажите, что такое попутная разводка?

касимов написал: Доступно при любой системе.

Доступность я понимаю, но тогда если допусти радиатор я захочу повесить под лестницей,- придется извращаться и тянуть трубу например под полом..

касимов написал: Пардон, на это есть совет определиться, или такси ,или шашечки.

А чтобы вы посоветовали в моем случае? - если будет стоять выбор между внешним видом и практичностью использования, то я конечно выберу второй вариант. Просто очень хочется чтобы конечный результат приносил не только тепло в дом, но и уютную обстановку.

0
Юрий Сергеев
Юрий Сергеев
Новичок

Регистрация: 27.09.2016

Москва

Сообщений: 11

27.03.2019 в 11:32:48

касимов написал: Обе двухтрубные.

Извиняюсь - немного ошибся с первым рисунком, примерно такая однотрубная система имелась ввиду:

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.03.2019 в 11:52:32

Юрий Сергеев, Ваш "рис. 2" - тупиковая двухтрубка, при грамотном выборе сечения труб прекрасно работает, никакого "в разы" у последнего радиатора конечно же не будет. Это при условии установки нормальной регулировочной арматуры на каждом радиаторе. А то прифигачат шаровых кранов и удивляются потом, чего это последние радиаторы не греют... Правильно настаиваете на двухтрубке - она и эстетичнее, и экономичнее.

0
Юрий Сергеев
Юрий Сергеев
Новичок

Регистрация: 27.09.2016

Москва

Сообщений: 11

27.03.2019 в 12:24:11

Mazayac, Спасибо большое! А по поводу возможного образования воздушных пробок в горизонтальной системе - очень критично?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

27.03.2019 в 12:29:02

Юрий Сергеев написал: по поводу возможного образования воздушных пробок в горизонтальной системе

Воздуха не должно быть в любой системе. Для его удаления штатно пользуют краны Маевского. Если лень ими пользоваться, ставьте автоматические воздухоотводчики.

Юрий Сергеев написал: очень критично?

Критично все остальное, воздух это не проблема.....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу