MADONNA написал: кабель перенесен - на фото первый стык срощенного участка. И хотя сварка - это просто бомба для соединения кабелей - рисковать не стала и сверху одела гильзы и запрессовала. Испытывать сварку изгибом как-то неудобно, когда четыре такие толстые провода рядом, а рисковать тоже неохота. Теперь сварное соединение для тока и гильза - для прочности.

MADONNA,

  1. Чем изолировать будете?
  2. Так понимаю - будет врезка в кабель? Где будут потом будет находится 2-е соединение? (Одно - в транзитном щите...)

PS Щит в подвале - не всегда удобно с точки зрения оперативного отключения... И если подьемник будет электрический - как добраться, если отключится по КЗ ?

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 7827

19.12.2019 в 11:06:46

BV,

  1. Надела клеевую толстую термоусадку на каждую жилу (на фото она и гильза притаились справа - не видно), на кабель 50-ю ПВХ трубу и запенила.
  2. Срощенный участок - под потолком. А вот за подсказку по щиту спасибо! Чет я сама не доперла, а и правда, если отрубится автомат - то площадка подъемника перекроет вход, то есть механическая разблокировка может быть только снаружи. Опаньки. Но еще не поздно доработать, я подъемник еще даже не начала.

Да, просто же все. В транзитном щите не будет автоматов. Только отвод, а щиток с автоматом (и управлением подъемником) вынетси наверх. И поставить УПС, на случай отключения электричества. Но разблокировку все равно придется делать наверху - на случай если мотор испортится.

0

Да. Это я.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120810

19.12.2019 в 11:49:58

MADONNA написал: на кабель 50-ю ПВХ трубу и запенила.

тюююю вот те и на... Пена гигроскопична и горючая. По уму - нужна термоусадка большим диаметром, но лучше самослипающаяся специальная лента, например есть Лэтсар и другие.... ну еще не поздно. И погуглите - в Электромонтаже есть кабельные муфты заливаемые гидрофобным компаундом. Есть решения у КВТ

https://www.electro-mpo.ru/catalog/mufty_kabelnye/m00_mufty_kabelnye_termousazhivaemye_soedinitelnye/ https://www.electro-mpo.ru/catalog/mufty_kabelnye/m02_mufty_kabelnye_termousazhivaemye_soedinitelnye/ итд https://www.electro-mpo.ru/catalog/mufty_kabelnye/

Вот отдельные компоненты для соединения https://www.electro-mpo.ru/catalog/mufty_kabelnye/m64_lenta_mastika_smola_kompaundy_remontnye_manzhe/?PAGEN_1=2 и далее вот Лэтсар https://www.electro-mpo.ru/catalog/mufty_kabelnye/m64_lenta_mastika_smola_kompaundy_remontnye_manzhe/m6465_lenta_letsar_kf_05_termoizolyatsionnaya_20mm/

В этом магазине в розницу без скидок дорого, но все есть. Можно и в другом месте купить вплоть до 40% дешевле

MADONNA написал: Срощенный участок - под потолком.

Там самое сборище конденсата...

MADONNA написал: Да, просто же все. В транзитном щите не будет автоматов. Только отвод,

Как то мне это не нравится. В принципе - допустимо, но я бы сделал иначе - нарастил два конца кабеля - герметично и надежно (в муфтах - см выше - шкафы для этого не нужны) и вытащил их наверх в щит - там и соединение и ответвление на автоматы.

MADONNA написал: . И поставить УПС, на случай отключения электричества.

Все это хорошо, но в УПС тоже есть АВ, и он не железно надежный. Продумайте аварийную эвакуацию, если кто-то внизу, все отключилось, и подьемник перекрыл выход.

MADONNA написал: Но разблокировку все равно придется делать наверху - на случай если мотор испортится.

И внизу... например и наверху и внизу связанные с валом ручные лебедки. Но тоже не гуд, т.к. мотор может и заклинить. Тогда как-то предусмотреть отсоединение вала механически.

Еще вопрос - кабель с руку - откуда/куда? Нагрузка на него? Автоматы в начальной точке и конечной? Количество проводников? Заземление?

MADONNA написал: И хотя сварка - это просто бомба для соединения кабелей - рисковать не стала и сверху одела гильзы и запрессовала.

Как вариант - без гильз внахлест.

(Еще - не в этом случае, но - не всегда кабель надо сращивать как продолжение - можно просто сложить два - тогда проще одевать изоляцию на концы, но сложнее герметизировать по оболочке.... )

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 7827

19.12.2019 в 13:12:42

BV написал: но я бы сделал иначе - нарастил два конца кабеля - герметично и надежно (в муфтах - см выше - шкафы для этого не нужны) и вытащил их наверх в щит - там и соединение и ответвление на автоматы.

Это - самое правильное во всех смыслах решение. Когда построю первый этаж - скорее всего так и сделаю.

BV написал: кабель с руку - откуда/куда?

Так этож питание дома, я живу в нем. На столбе - 25А. Дома вводной тоже.

0

Да. Это я.

MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 7827

19.12.2019 в 13:16:01

BV написал: Пена гигроскопична и горючая

То, что на горюча - большой вопрос. Не горючЕе изоляции кабеля. Гигроскопична - м.б., но у меня жилы в термоусадке, она может вообще плавать в воде, например в скважине присоединение насоса. На самом деле гигроскопичная пена пропитанная водой будет уже не так горюча.

0

Да. Это я.

MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 7827

19.12.2019 в 13:19:49

BV написал: в УПС тоже есть АВ, и он не железно надежный.

УПС даст возможность эвакуации, это нештатная ситуация. Спасательный круг тоже не 100% надежный, особенно если цунами, какие-то разумные пределы у средств безопасности существуют.

0

Да. Это я.

MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 7827

19.12.2019 в 13:26:38

BV написал: Тогда как-то предусмотреть отсоединение вала механически.

Я склоняюсь к решению отсоединять платформу, если она наверху, то кроме веса самой платформы ничто не мешает ее сбросить вниз. Некоторое затруднение будет в том, что я планирую платформу выполнить заподлицо с полом первого этажа. Ничего торчать не должно. Будет какой-то винт или под торкс отверстие - покрутил - и платформа улетела вниз.

0

Да. Это я.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120810

19.12.2019 в 13:41:54

MADONNA написал:

BV написал: Пена гигроскопична и горючая

То, что на горюча - большой вопрос. Не горючЕе изоляции кабеля. Гигроскопична - м.б., но у меня жилы в термоусадке, она может вообще плавать в воде, например в скважине присоединение насоса. На самом деле гигроскопичная пена пропитанная водой будет уже не так горюча.

MADONNA, Не хочу дискутировать - просто скажу что пене там совсем не место. Чем изолировать поверх термоусадки - то есть восстановить ОБОЛОЧКУ кабеля - ссылки выше

MADONNA написал: Так этож питание дома, я живу в нем. На столбе - 25А. Дома вводной тоже.

Бывает, что вылетает на столбе?

Что у Вас с заземлением дома? Как собираетесь делать заземление новой постройки?

MADONNA написал: кабель 4х32,

такого сечения нет - или 25мм2 или 35мм2...

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 7827

19.12.2019 в 14:06:55

BV написал: Бывает, что вылетает на столбе?

По перегрузке - нет, а вот если коротыш - то выбивает всё, и на столбе тоже.

BV написал: такого сечения нет - или 25мм2 или 35мм2...

Да, ошиблась, спутала с амперами. 6.53мм диаметр= 33.47мм2 сечение, наверное это 35.

BV написал: Что у Вас с заземлением дома? Как собираетесь делать заземление новой постройки?

С домом все нормально, заземление проверяла лаборатория, а вот с новой постройкой пока не думала. Логично загнать серебряный штырь в подземную реку, благо доступ к ней у меня есть. И заземлить "ноль" в транзитном щитке, например.

BV написал: восстановить ОБОЛОЧКУ кабеля

Это было бы актуально при прокладке в земле, а тут помещение. кабель по подземелью весь в металлорукаве, муфта в пластиковой трубе, пену я использовала для фиксации проводников, типа дистанция между ними.

0

Да. Это я.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120810

19.12.2019 в 14:13:59

MADONNA написал: Логично загнать серебряный штырь в подземную реку,

Серебряный лучше в вампиров, а в реку - омедненный :)

MADONNA написал: И заземлить "ноль" в транзитном щитке, например.

Ээээ нет.... Начинать надо сначала - какая система заземления в доме TNSC (ноль кабеля подключен к заземлению) или TT (ноль не подключен к заземлению). Если первая и для разных домов будут разные заземления - то потенциал нуля будет отличаться - а ведь будете тянуть какие-то линии управления и тд. Короче - тут есть над чем подумать...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120810

19.12.2019 в 14:18:59

MADONNA написал: а вот если коротыш - то выбивает всё, и на столбе тоже.

S753DR-E25 Автомат.выкл-ль 3п.cелект. ABB https://www.asberg.ru/shop/avtomaticheskie_vyklyuchateli/avtomaticheskie_vyklyuchateli_modulnye/2cdh783010r0252/

Всего-лишь 17 686,23 руб и на столбе вылетать не будет :)

PS Вроде есть и другие подешевле, но не припомню какие именно

0