Аватар пользователя
Михаил kaco

Местный

Регистрация: 24.03.2019

Музычи

Сообщений: 68

28.03.2019 в 22:21:03

Добрый день уважаемые! Прошу помощи в определении схемы заземления в частном доме. Вводные данные:

  • линия воздушка провод СИП4, идет с отдельного фидера. На линии 4 потребителя. Линия абоненская. Расстояние до трансформатора 1 км. Напряжение от 230 до 250 В. Линия с глухозаземленной нейтралью.
  • прибор учета https://matrixamm.ua/product/three-phase-power-meter-mtx-3g30-dh-4l1-dog4 Установлен на опоре за пределами участка, 3ф АВ С25А, с него СИП4 идет на опору на участке (35 метров). Ноль через счетчик идет транзитом, повторное заземление на опоре с счетчиком не реализовано.
  • с опоры, принимающей на участке воздушку, идет опуск через 3ф АВ С25А, под землю. Так же есть повторное заземление PEN. Провод 4 жильный алюминий 4\35мм.кв.
  • под землей идет 50 метров, заходит в щитовую где установлены 3 стабика, АВР генератора, генератор и главный щиток. В щитовой реализовано ЗУ к которому подключен корпус генератора и корпус металического щитка.
  • в щите на входе АВ 3Ф, с которого идет раздача по периферии (гараж, беседка, розетки и освещение щитовой, электропривода ворот, скважина с глубинным насосом, жилой дом. Все через АВ положенного номинала.
  • возле скважины реализовано ЗУ, возле жилого дома реализовано ЗУ.
  • ограждение участка профнастил на металическом каркасе с фундаментом по всему периметру. Так же на участке часть озера в дно которого вбиты металические опоры на которых смонтирован металический каркас для профнастила.
  • в жилом доме реализована схема ТТ, земля с ЗУ сидит на колодке земля и не соединена с колодкой нуля. В щитке на входе 3Ф АВ и с него по направлениям через свои АВ.
  • в щитовой к ЗУ подключен только корпус генератора и щитка. В стабиках корпус подключен к колодке нуля и провода земли так же подключены к колодке нуля как и нуль собственно.

На данный момент эффективность ЗУ не проверял еще, но делалось все качественно, грунт глина с высоким уровнем грунтовых вод. Постройке 3 года.

Выше схема участка (простите не художник но старался)

В щитках полный бардак, на фото видно. Все это привести в порядок хочу. Начинать нужно с нормальной схемы заземления, а так же нужна правильная комплектация щитков. На входе главного щитка планирую АВДТ 25А на 100 МА тип АС. На входе щитка в доме планирую ВДТ 40А на 30 МА тип А. Дальше еще не дошел.

фото главного щитка и того в каком это виде

Фото щитка в жилом доме

Посоветуйте пожалуйста в выборе схемы заземления и соответственно комплектации щитков учитывая уложенные коммуникации и прибор учета.

Уточню, если нужны какие-то доп сведения.

Заранее благодарен

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

28.03.2019 в 22:30:16

Михаил kaco написал: Посоветуйте пожалуйста в выборе схемы заземления

Так вроде уже реализовано ТТ, не?

Михаил kaco написал: комплектации щитков учитывая уложенные коммуникации и прибор учета.

Нужно понимание по нагрузкам/линиям. Все щиты или перебирать, или разрабатывать новые

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.03.2019 в 22:34:26

В щитовой реализовано ЗУ к которому подключен корпус генератора и корпус металического щитка возле скважины реализовано ЗУ, возле жилого дома реализовано ЗУ. в жилом доме реализована схема ТТ, земля с ЗУ сидит на колодке земля и не соединена с колодкой нуля.

Как то не очень соотносится с

Начинать нужно с нормальной схемы заземления

Короче, непонятно, в чём вопрос то?

0
Аватар пользователя
Михаил kaco

Местный

Регистрация: 24.03.2019

Музычи

Сообщений: 68

28.03.2019 в 22:42:58

если ТТ реализовано в части наличия ЗУ (которые не проверял еще) то подключка совсем не соответствует ТТ (провода земли сидят на колодке нуля как и провода нуля, это в главной щитовой. А в доме ТТ полноценная при условии установки УЗО и качественно работающего контура. Но вопрос о целесообразности реализации TN-C-S при наличии имеющегося

0
Аватар пользователя
Михаил kaco

Местный

Регистрация: 24.03.2019

Музычи

Сообщений: 68

28.03.2019 в 22:45:10

MaSeVi написал:

Михаил kaco написал: Посоветуйте пожалуйста в выборе схемы заземления

Так вроде уже реализовано ТТ, не?

Михаил kaco написал: комплектации щитков учитывая уложенные коммуникации и прибор учета.

Нужно понимание по нагрузкам/линиям. Все щиты или перебирать, или разрабатывать новые

MaSeVi,

главный щит явно не тт

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.03.2019 в 22:45:38

Я при воздушке воспринимаю только ТТ. Мехповреждения слишком реальная вещь в наших пенатах.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

28.03.2019 в 23:03:32

Михаил kaco написал: главный щит явно не тт

Ну так сделать явно.

Михаил kaco написал: Но вопрос о целесообразности реализации TN-C-S при наличии имеющегося

Никакой целесообразности...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Михаил kaco

Местный

Регистрация: 24.03.2019

Музычи

Сообщений: 68

28.03.2019 в 23:26:39

Rumato написал: Я при воздушке воспринимаю только ТТ. Мехповреждения слишком реальная вещь в наших пенатах.

Rumato,

С трансформатора идёт сип, если дерево или ещё что то оборвёт целиком, не только нейтраль. Узип 1 на трансформаторе имеется.

0
Аватар пользователя
Михаил kaco

Местный

Регистрация: 24.03.2019

Музычи

Сообщений: 68

28.03.2019 в 23:29:06

MaSeVi написал:

Михаил kaco написал: главный щит явно не тт

Ну так сделать явно.

Михаил kaco написал: Но вопрос о целесообразности реализации TN-C-S при наличии имеющегося

Никакой целесообразности...

MaSeVi,

При ТТ узо налепить нужно много и контура контролировать нужно постоянно. Но это все же один из вариантов.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

28.03.2019 в 23:37:06

Михаил kaco написал: При ТТ узо налепить нужно много

Зачем много? Нужно просто наличие УЗО, на группы.

Михаил kaco написал: контура контролировать нужно постоянно

Нужно контролировать всё и вся. Но, положа руку на сердце, если сделать всё нормально, то можно и закрыть глазки... Ваш проект - это не однушка с одной розеткой, одним светильником и плитой...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Михаил kaco

Местный

Регистрация: 24.03.2019

Музычи

Сообщений: 68

29.03.2019 в 00:13:36

При TNCS разделять PEN до Счетчика и вести PE и N по потребителям. Счётчик установленный у меня вынуждает делать повторное заземление на опоре и до счетчика. Как это вяжется с ТТ?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

29.03.2019 в 00:21:14

Михаил kaco написал: Счётчик установленный у меня вынуждает делать повторное заземление на опоре и до счетчика.

Ничего он не вынуждает. Счётчику Ваше отдельное РЕ никак некстати. Ему нужны фаза/фазы и ноль...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Михаил kaco

Местный

Регистрация: 24.03.2019

Музычи

Сообщений: 68

29.03.2019 в 00:31:47

MaSeVi написал:

Михаил kaco написал: Счётчик установленный у меня вынуждает делать повторное заземление на опоре и до счетчика.

Ничего он не вынуждает. Счётчику Ваше отдельное РЕ никак некстати. Ему нужны фаза/фазы и ноль...

MaSeVi,

Ситуация, отвалился ноль на трансформаторе например, у соседей схема не ТТ. У меня ТТ. У меня ЗУ и нет повторного заземления на опоре. Куда будет стекать от соседей?

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

29.03.2019 в 01:08:55

Михаил kaco написал: Посоветуйте пожалуйста в выборе схемы заземления

Одноквартирные дома НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!

Я про это на просторах Русскоязычного интернета, включая это форум, уже давно разъяснил ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ и уже больше 10 лет рекомендую, делаю ТТ.

А так же, в том числе благодаря УВАЖАЕМОМУ КАМИКАДЗЕ, которому много лет назад ДОКАЗАЛ что ТТ в Украине не запрещена, разработал правила для ТТ, некоторых позиций которых скорей всего НЕТ даже в МЭК.

Поищите в моих старых сообщениях, если не поленитесь найдёте много интересного.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

29.03.2019 в 01:41:43

Михаил kaco написал: Посоветуйте пожалуйста в выборе схемы заземления

Одноквартирные дома НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!

Я про это на просторах Русскоязычного интернета, включая этот форум, уже давно разъяснил ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ и уже больше 10 лет рекомендую, делаю ТТ.

А так же, в том числе благодаря замечаниям УВАЖАЕМОМУ КАМИКАДЗЕ, которому много лет назад ДОКАЗАЛ что ТТ в Украине не запрещена, разработал правила для ТТ, некоторых позиций которых скорей всего НЕТ даже в МЭК.

Поищите в моих старых сообщениях, если не поленитесь найдёте много интересного.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу