29.03.2019 в 00:21:14
Михаил kaco написал: Счётчик установленный у меня вынуждает делать повторное заземление на опоре и до счетчика.
Ничего он не вынуждает. Счётчику Ваше отдельное РЕ никак некстати. Ему нужны фаза/фазы и ноль...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.03.2019 в 00:31:47
MaSeVi написал:
Михаил kaco написал: Счётчик установленный у меня вынуждает делать повторное заземление на опоре и до счетчика.
Ничего он не вынуждает. Счётчику Ваше отдельное РЕ никак некстати. Ему нужны фаза/фазы и ноль...
MaSeVi,
Ситуация, отвалился ноль на трансформаторе например, у соседей схема не ТТ. У меня ТТ. У меня ЗУ и нет повторного заземления на опоре. Куда будет стекать от соседей?
29.03.2019 в 01:08:55
Михаил kaco написал: Посоветуйте пожалуйста в выборе схемы заземления
Одноквартирные дома НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!
Я про это на просторах Русскоязычного интернета, включая это форум, уже давно разъяснил ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ и уже больше 10 лет рекомендую, делаю ТТ.
А так же, в том числе благодаря УВАЖАЕМОМУ КАМИКАДЗЕ, которому много лет назад ДОКАЗАЛ что ТТ в Украине не запрещена, разработал правила для ТТ, некоторых позиций которых скорей всего НЕТ даже в МЭК.
Поищите в моих старых сообщениях, если не поленитесь найдёте много интересного.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
29.03.2019 в 01:41:43
Михаил kaco написал: Посоветуйте пожалуйста в выборе схемы заземления
Одноквартирные дома НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!
Я про это на просторах Русскоязычного интернета, включая этот форум, уже давно разъяснил ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ и уже больше 10 лет рекомендую, делаю ТТ.
А так же, в том числе благодаря замечаниям УВАЖАЕМОМУ КАМИКАДЗЕ, которому много лет назад ДОКАЗАЛ что ТТ в Украине не запрещена, разработал правила для ТТ, некоторых позиций которых скорей всего НЕТ даже в МЭК.
Поищите в моих старых сообщениях, если не поленитесь найдёте много интересного.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
29.03.2019 в 11:01:05
Посититель написал:
Михаил kaco написал: Посоветуйте пожалуйста в выборе схемы заземления
Одноквартирные дома НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!
Я про это на просторах Русскоязычного интернета, включая этот форум, уже давно разъяснил ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ и уже больше 10 лет рекомендую, делаю ТТ.
А так же, в том числе благодаря замечаниям УВАЖАЕМОМУ КАМИКАДЗЕ, которому много лет назад ДОКАЗАЛ что ТТ в Украине не запрещена, разработал правила для ТТ, некоторых позиций которых скорей всего НЕТ даже в МЭК.
Поищите в моих старых сообщениях, если не поленитесь найдёте много интересного.
Посититель,
Правила для ТТ, разработанные Вами, это Вы для общегодоступа разработали или для частного? Если для общего то где можно их посмотреть?
29.03.2019 в 12:17:06
Михаил kaco написал: Если для общего то где можно их посмотреть?
А плюньте на этот опус, да и всё...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.03.2019 в 21:55:09
Михаил kaco, - приветствую вас категорически! :)
.
Маленькая ремарка, для тех кто пропустил первую серию "марлезонского балета"... Повторно заземлять ноль после счетчика ТС - нельзя категорически. Так как ему установили счетчик с токовой цепью в ноле. Что и послужило толчком к дальнейшим разбирательствам. Бронированный 4-х жильный кабель ̶о̶т̶ ̶щ̶и̶т̶а̶ ̶у̶ч̶е̶т̶а̶ (фигурно выпилено лобзиком, так как появился план участка и питающей сети) от промежуточной опоры абонентского ответвления совсем не много не доходит до щитовой (даже запас для этого существует но закопан). Отсюда возникает проблема наличия РЕ проводника от щита учета до щитовой. Грозовая активность высокая, два электронных устройства уже вышли из строя.
.
Продолжаем развед-допрос... Размеры строений, участка и расстояния между ними? От щитовой до забора? От дома до забора, гаража? От ограды (забора) до узла учета - какое кратчайшее расстояние? Есть ли возможность проложить между ними проводник в грунте? Фото узла учета с открытой дверкой - плизз...
.
Схема электроснабжения несколько странновата. Но, шо маемо - то маемо...
Каких либо показаний к применению типа заземления системы ТТ не имеется вовсе. Напоминаю: религиозные предпочтения и личные вкусы - к таковым не относятся.
Следовательно - требуется выполнить заземляющее устройство у узла учета, разделить PEN проводник до счетчика и соединить все части электроустановки РЕ проводником. Вполне возможно что для этой цели подойдет ограда участка. Если она соответствует п.1.7.122.
Для повышения электробезопасности следует установить селективное УЗО (ВДТ) 100-300 мА в щитовой. Розеточные группы и группы наружных потребителей защитить УЗО з9 мА.
Для защиты от грозовых перенапряжений в месте перехода с ВЛИ на КЛ необходимо на опоре установить УЗИП I класса защиты. Бюджетный вариант - применение ОПН-0,38. В щитовой и в доме установить УЗИП II класса защиты. Для щитовой это может быть ОПН-0,22, в доме использовать модульные устройства...
Михаил kaco написал: в жилом доме реализована схема ТТ, земля с ЗУ сидит на колодке земля и не соединена с колодкой нуля.
У дома свое собственное ЗУ ? Отобразите на плане имеющиеся ЗУ щитовой, дома, гража и/или металлические (ж/б в том числе) фундаменты. Я так понимаю - между ними расстояние менее 10 метров..? Обсадная труба скважины - сталь?
29.03.2019 в 22:02:23
Михаил kaco написал: Если для общего то где можно их посмотреть?
Видимо там: Город:Киев Адрес:ул. Фрунзе, 103 следует спросить у библиотекаря...
29.03.2019 в 23:33:29
ПPOPAБ написал: Михаил kaco, - приветствую вас категорически! :)
.
Маленькая ремарка, для тех кто пропустил первую серию "марлезонского балета"... Повторно заземлять ноль после счетчика ТС - нельзя категорически. Так как ему установили счетчик с токовой цепью в ноле. Что и послужило толчком к дальнейшим разбирательствам. Бронированный 4-х жильный кабель ̶о̶т̶ ̶щ̶и̶т̶а̶ ̶у̶ч̶е̶т̶а̶ (фигурно выпилено лобзиком, так как появился план участка и питающей сети) от промежуточной опоры абонентского ответвления совсем не много не доходит до щитовой (даже запас для этого существует но закопан). Отсюда возникает проблема наличия РЕ проводника от щита учета до щитовой. Грозовая активность высокая, два электронных устройства уже вышли из строя.
.
Продолжаем развед-допрос... Размеры строений, участка и расстояния между ними? От щитовой до забора? От дома до забора, гаража? От ограды (забора) до узла учета - какое кратчайшее расстояние? Есть ли возможность проложить между ними проводник в грунте? Фото узла учета с открытой дверкой - плизз...
.
Схема электроснабжения несколько странновата. Но, шо маемо - то маемо...
Каких либо показаний к применению типа заземления системы ТТ не имеется вовсе. Напоминаю: религиозные предпочтения и личные вкусы - к таковым не относятся.
Следовательно - требуется выполнить заземляющее устройство у узла учета, разделить PEN проводник до счетчика и соединить все части электроустановки РЕ проводником. Вполне возможно что для этой цели подойдет ограда участка. Если она соответствует п.1.7.122.
Для повышения электробезопасности следует установить селективное УЗО (ВДТ) 100-300 мА в щитовой. Розеточные группы и группы наружных потребителей защитить УЗО з9 мА.
Для защиты от грозовых перенапряжений в месте перехода с ВЛИ на КЛ необходимо на опоре установить УЗИП I класса защиты. Бюджетный вариант - применение ОПН-0,38. В щитовой и в доме установить УЗИП II класса защиты. Для щитовой это может быть ОПН-0,22, в доме использовать модульные устройства...
Михаил kaco написал: в жилом доме реализована схема ТТ, земля с ЗУ сидит на колодке земля и не соединена с колодкой нуля.
У дома свое собственное ЗУ ? Отобразите на плане имеющиеся ЗУ щитовой, дома, гража и/или металлические (ж/б в том числе) фундаменты. Я так понимаю - между ними расстояние менее 10 метров..? Обсадная труба скважины - сталь?
ПPOPAБ,
Здравствуйте. Между строениями расстояние - гараж - жилой дом 10 метров. Гараж щитовая 15 метров. От забора до щитовой 1 метр, от забора до гаража 1 метр. От забора до дома 6 метров. От скважины до забора 4 метра. От забора до узла учета кратчайшее 15 метров и проводник в грунте положить возможность есть. Фото узла учета скину завтра, сейчас темно уже. Сначала было построена гараж Беседка щитовая и тд, это 5 лет назад) тогда же был собран щиток Главный. Жилой дом. Построен 2 года назад и разводку уже делал другой электрик, поэтому смесь такая. У дома есть своё ЗУ. На плане в первом посте отображены все имеющиеся ЗУ, 3 штуки плюс одно ЗУ возле опоры. Минимальное расстояние между ближайшими ЗУ 20 метров. Все строения на плане жб фундамент имеют, в том числе забор. По забору вертикальный профиль вбит в землю через каждые 2,5 метра и залит фундаментом, наварены поперечники с профиля тоже к которым прикручены листы профнастила, общая протяженность забора 340 метров, часть забора стоит над водой на сваях вбитых в дно озера фото завтра скину. Есть двое ворот по забору, одни на приводах распашных, вторые вручную открываются, ворота Металические, контакт метала с металлом створки ворот разрывают. Обсадная труба скважины полиэтилен.
30.03.2019 в 11:15:21
Фото
30.03.2019 в 11:16:49
Фото загружаю в нормальном виде но при публикации они как то перевёрнуты.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.