dokar написал:
АВ В25 (тип В потому что перед счетчиком установлено С25) 3Р,
Михаил kaco,
Дубляж, на случай если перед счётчиком не сработает ЭР ?
dokar,
Перед счетчиком тип С, думаю использовать тип В в главном щите что бы он в случае чего отключал первым а не тот что перед счетчиком (идти метров 150 до счетчика просто)
dokar написал:
АВ В25 (тип В потому что перед счетчиком установлено С25) 3Р,
Михаил kaco,
Дубляж, на случай если перед счётчиком не сработает ЭР ?
dokar,
Перед счетчиком тип С, думаю использовать тип В в главном щите что бы он в случае чего отключал первым а не тот что перед счетчиком (идти метров 150 до счетчика просто)
Михаил kaco,
Такое возможно только при определенном ТКЗ, в очень узом узком диапазоне.
Михаил kaco написал:
Все делаю по частям, не могу времени выделить что бы все сразу сделать
Это нормальное явление...
Михаил kaco написал:
думаю там та же история с соединением ноля рабочего и защитного. В общем делал еще тот электрик.
В промышленности TN-C до сих пор - нормальное явление. Да и в электроустановках жилых зданий до середины 90-х было естественным.
Квалификация персонала на территории УССР - стремится к нулю. Народ разбегается по заграницам.
Михаил kaco написал:
в щите установленном в сауне на входе 3 фазы и свое 4Р УЗО тип А;
Электрокаменка может быть не совместима с УЗО. "Харива" (финны) пишет об этом открытым текстом.
Михаил kaco написал:
Нужны ли реле напряжения если в стабиках есть защита от перенапряжения?
Михаил kaco написал:
Все делаю по частям, не могу времени выделить что бы все сразу сделать
Это нормальное явление...
Михаил kaco написал:
думаю там та же история с соединением ноля рабочего и защитного. В общем делал еще тот электрик.
В промышленности TN-C до сих пор - нормальное явление. Да и в электроустановках жилых зданий до середины 90-х было естественным.
Квалификация персонала на территории УССР - стремится к нулю. Народ разбегается по заграницам.
Михаил kaco написал:
в щите установленном в сауне на входе 3 фазы и свое 4Р УЗО тип А;
Электрокаменка может быть не совместима с УЗО. "Харива" (финны) пишет об этом открытым текстом.
Михаил kaco написал:
Нужны ли реле напряжения если в стабиках есть защита от перенапряжения?
В них нет необходимости. У вас же СИП до ТП...
ПPOPAБ,
Помилуйте Батенька, это как же электрокаменка то!))) Дрова и только дрова!
Отгораете ноля до ТП маловероятно?
Написал сегодня ещё одно письмо в облэнерго, по поводу скруток СИП.
Вот такие вот методы соединения сип на опорах)))))
dokar написал:
Дрова и только дрова! Михаил kaco,
Если нет второго этажа над баней , рекомендую надстроить , пригодится для проживания .)))
dokar,
Дык в парилке теплее будет же))) 11 квадратов по полу все таки)))
Так получилось что изначально было построено баньку, 43 квадрата, там была спальная комната, гостиная с кухней и с/у. Жили там и строились дальше. По плану на месте спальной делать парилку предварительно поставив простенок. Но при переделке оказалось что намного дешевле купить больше вагонки изоляции и прочего, помощнее топку, чем ставить простенок завязывать по потолку, штукатурить и тд. В итоге парилка 11 квадратов с окном 1,2 на 0,8 метра. Лёжа 6 человек свободно помещаются))))
Так что если проживать то можно и в парилке)))
линия воздушка провод СИП4, идет с отдельного фидера. На линии 4 потребителя. Линия абоненская.
Стабилизаторы ваши должны отключится вообще-то при напряжении выше 285 В.
ПPOPAБ,
Была так называемая сельская линия, неизолированный провод. 4 человека собрались, скинулись и проплатили проект, провод сип, фидер новый и тд, в итоге по имеющимся опорам с сельской линией был протянут ещё и сип. Этот сип подключён на трансформаторе к отдельному фидеру и от этого сип питаются 4 человека. Называют это абонентской линией.
Поэтому на опорах и изолированный сип и неизолированный провод имеется.
Михаил kaco написал:
Поэтому на опорах и изолированный сип
Ниже АСа там довольно "могучий" СИП натянут.
Не совсем понял - сопли на отходящем мелком СИПе ваши?
Михаил kaco написал:
Если реле напряжения ненужны тогда схема такая?
АВ 25, УЗО S, стабики, АВР, по направлениям далее.
Да.
ПPOPAБ,
Сим на 4 от трансформатора идёт 32 мм, ответвление у меня от него было 25 -40 метров на участок потом счётчик потом в земле в щит. Сейчас с 32 опуск по опоре 16 в счётчик, подъём 16 от Счетчика и вот такие сопли на скрутках соединяется с мои 25 который идёт на участок.
Счётчик вынесен с моего участка на опору ответвления. Но вместо того что бы от Счетчика неразрывным проложить провод они его присоединили к моему существующему.
Должны соединить ГИА 16-25, соединили скруткой. В данном случае место соединения не под натяжением поэтому прочность при соединении такой гильзой до 40% подходит.