03.04.2019 в 09:24:44

boton, провод жесткий, в этих шинках он входит сбоку горизонтально, потом уходит вниз/вверх, защелка на дин-рейку пластиковая и разбалтывается, особенно когда шинка забита полностью - происходит перекос легрнадлвской шины - вплоть до выскакивания с рейки - и шина держится-висит на проводах. Можно зафиксировать иековским ограничителем на дин-рейку, но так как провода заходят сбоку - это можно сделать только с одной стороны - плюс еще больше места тратится на ограничитель.

Она в минимуме займет 4 модуля и даст только 8 соединений. Больше шины не очень хорошо - слишком высокая.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

03.04.2019 в 09:32:55

vitya написал:

СтранникXXI написал:

vitya написал: Вот расскажите, как скоммутировать 10 витых пар?

Здесь где-то речь шла про слаботочку или щиты управления?

СтранникXXI, как пример. У меня это в "бытовом" щите.

vitya, очевидно, имелось ввиду "бытовой силовой". В большинстве случаев в таких щитах организация внешних подключений через клеммы - совершенно неоправданные затраты. П.С. Если не секрет, откуда у Вас набралось 10 витых пар?

0
Аватар пользователя
boton

Местный

Регистрация: 16.01.2012

Москва

Сообщений: 100

03.04.2019 в 09:54:00

vitya написал: boton, провод жесткий, в этих шинках он входит сбоку горизонтально, потом уходит вниз/вверх, защелка на дин-рейку пластиковая и разбалтывается, особенно когда шинка забита полностью - происходит перекос легрнадлвской шины - вплоть до выскакивания с рейки - и шина держится-висит на проводах. Можно зафиксировать иековским ограничителем на дин-рейку, но так как провода заходят сбоку - это можно сделать только с одной стороны - плюс еще больше места тратится на ограничитель.

Она в минимуме займет 4 модуля и даст только 8 соединений. Больше шины не очень хорошо - слишком высокая.

vitya, постаил на рейку, гравное снять рейку надевать шину с торца , если одевать сбоку т.е не снимая рейку, то она туго и не до конца налезает и держится крепко . На всякий случай на одну лапку напаял 3Д ручкой еще абс пластика. Фото прилагаю

0
Аватар пользователя
boton

Местный

Регистрация: 16.01.2012

Москва

Сообщений: 100

03.04.2019 в 09:57:12

вы правы так как провода входят в шину с боку то это жрет место , но у меня в щите сбоку как раз пространство для провода см фото в первом сообщении и провода от туда норм выйдут прямо в шину

0
Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

03.04.2019 в 10:02:07

СтранникXXI написал: vitya, очевидно, имелось ввиду "бытовой силовой". В большинстве случаев в таких щитах организация внешних подключений через клеммы - совершенно неоправданные затраты. П.С. Если не секрет, откуда у Вас набралось 10 витых пар?

Ну у меня получилась бытовая прагма 72 - совмещенный, половина слаботочный, половина силовой.

Обманул) 15 utp)) 2 ввода, 5 - коммутация домофона и камер, остальное интернет-розетки и телефон. Также на клеммах аудио-розетки несколько штук. Около 60 проводов для коммутации = 30 двойных клемм = всего 15 см ширины.

0
Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

03.04.2019 в 10:12:44

boton написал: о она туго и не до конца налезает и держится крепко .

это без проводов)) у меня был такой же вариант на времянке - не впечатлил, ужасно, если проще)) но если будете делать так, с одного краю обязательно закрепите ее ограничителем YXD10

зы еще есть такой приличный вариант: от Шнайдера. Но дороже. Вот такой держатель: http://www.schneider-sale.ru/catalog/pragma/SE_PRA90048/ Сверху и снизу устанавливаются клеммы http://www.schneider-sale.ru/catalog/pragma/SE_PRA90047/ - там комплект из 10 штук Получается 8 соединений шириной в модуль, соответственно можно наращивать в ширину. Соответственно за 7568 получается отличный клеммный блок на 5 модулей = 40 соединений. Дороговато, но Шнайдер клеммы поштучно не продает(

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

03.04.2019 в 10:40:22

vitya написал: Ну у меня получилась бытовая прагма 72 - совмещенный, половина слаботочный, половина силовой. Обманул) 15 utp)) 2 ввода, 5 - коммутация домофона и камер, остальное интернет-розетки и телефон. Также на клеммах аудио-розетки несколько штук. Около 60 проводов для коммутации = 30 двойных клемм = всего 15 см ширины.

Офис?

0
Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

03.04.2019 в 10:53:39

СтранникXXI написал: Офис?

да не, витая пара = 8 проводов = 4 клеммы. Компактней никак. На домофон и телефон много уходит. Интернет-розетки весьма разумно - по 2 в комнате, Частично уходят сразу в роутер.

0
Аватар пользователя
boton

Местный

Регистрация: 16.01.2012

Москва

Сообщений: 100

03.04.2019 в 11:13:13

vitya написал:

boton написал: о она туго и не до конца налезает и держится крепко .

это без проводов)) у меня был такой же вариант на времянке - не впечатлил, ужасно, если проще)) но если будете делать так, с одного краю обязательно закрепите ее ограничителем YXD10

зы еще есть такой приличный вариант: от Шнайдера. Но дороже. Вот такой держатель: http://www.schneider-sale.ru/catalog/pragma/SE_PRA90048/ Сверху и снизу устанавливаются клеммы http://www.schneider-sale.ru/catalog/pragma/SE_PRA90047/ - там комплект из 10 штук Получается 8 соединений шириной в модуль, соответственно можно наращивать в ширину. Соответственно за 7568 получается отличный клеммный блок на 5 модулей = 40 соединений. Дороговато, но Шнайдер клеммы поштучно не продает(

vitya, о это тема , но блин конечно ценник приличен

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

03.04.2019 в 16:11:09

vitya написал: И в случае тс, когда нужно 16 линий скоммутировать? На этих позорных шинках или при помощи специально придуманного аксессуара - указанных клемм?

у тс 16 кабелей при указанной схеме и объеме щита никак не скамутировать SNK клеммами . у него места под них нет . хотя если

vitya написал: Идеальное решение. Они 4 и 6 мм ширины. Можно посчитать сколько влезет в модуль. Если брать двухэтажные - то это 24 провода в размре двух модулей. При трехэтажных - еще больше.

используя данные клеммы ( 6 мм есть , 4 нет ) можно и пожар устроить , ну это если клеммы цепей управления в силовой щит загнать . Вы тоже сможете с этим разобраться если обратите внимание на номинальный ток такой сборки...

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

03.04.2019 в 16:18:05

vitya написал: На домофон и телефон много уходит.

домофон замечательно коммутируется на самих панелях, а телефон вообще анахронизм, в щите им вообще делать нечего)

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

03.04.2019 в 16:29:19

boton написал: vitya, о это тема , но блин конечно ценник приличен

никакая это ни тема . Тема это целая шина на нейтраль а не куча контактных соединений .

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

03.04.2019 в 16:36:47

boton написал: Коментарии "а че так много, я я бы собрал на 2-3 меньшем кол-ве автоматов и т.д." абсолютно не уместны :)

тогда в вашем случае уместна сборка нейтралей на соплях.

0
Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

03.04.2019 в 18:45:00

Решение Шнайдера - PRA90047 сечение кабеля 0,5 мм.кв. - 4 мм.кв. (жесткий кабель, гибкий, гибкий с наконечником) сечение кабеля 0,5 мм.кв. - 6 мм.кв. (жесткий кабель, гибкий) 63A

Информация от техподдержки - они делали запрос на завод.

Причем если PRA90047 соединять двойными шинами с PRA90045 = допустимый ток 160A

0
Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

03.04.2019 в 18:52:51

Димон114 написал: используя данные клеммы ( 6 мм есть , 4 нет ) можно и пожар устроить , ну это если клеммы цепей управления в силовой щит загнать . Вы тоже сможете с этим разобраться если обратите внимание на номинальный ток такой сборки...

ZS4-D2 = ширина 5,2 мм 1SNK505210R0000

До 4 мм2 - номинальный ток 29 А Перемычка = 32 А страница 37 каталога

ZS6-D1 = ширина 6 мм 1SNK506211R0000

До 6 мм2 - номинальный ток 40А Перемыка = 41А страница 40 каталога

на ввод кабеля (если он 10) можно поставить ZS10 - 8 мм 1SNK508010R0000 на 10 мм2. Перемычка 57 А = страница 18

Димон114 написал: у тс 16 кабелей при указанной схеме и объеме щита никак не скамутировать SNK клеммами . у него места под них нет . хотя если

ну уж всяко меньше места займет, чем Legrand шины :)