boton, провод жесткий, в этих шинках он входит сбоку горизонтально, потом уходит вниз/вверх, защелка на дин-рейку пластиковая и разбалтывается, особенно когда шинка забита полностью - происходит перекос легрнадлвской шины - вплоть до выскакивания с рейки - и шина держится-висит на проводах. Можно зафиксировать иековским ограничителем на дин-рейку, но так как провода заходят сбоку - это можно сделать только с одной стороны - плюс еще больше места тратится на ограничитель.
Она в минимуме займет 4 модуля и даст только 8 соединений. Больше шины не очень хорошо - слишком высокая.
vitya написал:
Вот расскажите, как скоммутировать 10 витых пар?
Здесь где-то речь шла про слаботочку или щиты управления?
СтранникXXI, как пример.
У меня это в "бытовом" щите.
vitya, очевидно, имелось ввиду "бытовой силовой". В большинстве случаев в таких щитах организация внешних подключений через клеммы - совершенно неоправданные затраты.
П.С. Если не секрет, откуда у Вас набралось 10 витых пар?
vitya написал:boton, провод жесткий, в этих шинках он входит сбоку горизонтально, потом уходит вниз/вверх, защелка на дин-рейку пластиковая и разбалтывается, особенно когда шинка забита полностью - происходит перекос легрнадлвской шины - вплоть до выскакивания с рейки - и шина держится-висит на проводах. Можно зафиксировать иековским ограничителем на дин-рейку, но так как провода заходят сбоку - это можно сделать только с одной стороны - плюс еще больше места тратится на ограничитель.
Она в минимуме займет 4 модуля и даст только 8 соединений. Больше шины не очень хорошо - слишком высокая.
vitya, постаил на рейку, гравное снять рейку надевать шину с торца , если одевать сбоку т.е не снимая рейку, то она туго и не до конца налезает и держится крепко . На всякий случай на одну лапку напаял 3Д ручкой еще абс пластика. Фото прилагаю
вы правы так как провода входят в шину с боку то это жрет место , но у меня в щите сбоку как раз пространство для провода см фото в первом сообщении и провода от туда норм выйдут прямо в шину
СтранникXXI написал:
vitya, очевидно, имелось ввиду "бытовой силовой". В большинстве случаев в таких щитах организация внешних подключений через клеммы - совершенно неоправданные затраты.
П.С. Если не секрет, откуда у Вас набралось 10 витых пар?
Ну у меня получилась бытовая прагма 72 - совмещенный, половина слаботочный, половина силовой.
Обманул) 15 utp))
2 ввода, 5 - коммутация домофона и камер, остальное интернет-розетки и телефон. Также на клеммах аудио-розетки несколько штук.
Около 60 проводов для коммутации = 30 двойных клемм = всего 15 см ширины.
boton написал:
о она туго и не до конца налезает и держится крепко .
это без проводов))
у меня был такой же вариант на времянке - не впечатлил, ужасно, если проще))
но если будете делать так, с одного краю обязательно закрепите ее ограничителем YXD10
зы
еще есть такой приличный вариант: от Шнайдера. Но дороже.
Вот такой держатель: http://www.schneider-sale.ru/catalog/pragma/SE_PRA90048/
Сверху и снизу устанавливаются клеммы http://www.schneider-sale.ru/catalog/pragma/SE_PRA90047/ - там комплект из 10 штук
Получается 8 соединений шириной в модуль, соответственно можно наращивать в ширину.
Соответственно за 7568 получается отличный клеммный блок на 5 модулей = 40 соединений.
Дороговато, но Шнайдер клеммы поштучно не продает(
vitya написал:
Ну у меня получилась бытовая прагма 72 - совмещенный, половина слаботочный, половина силовой.
Обманул) 15 utp))
2 ввода, 5 - коммутация домофона и камер, остальное интернет-розетки и телефон. Также на клеммах аудио-розетки несколько штук.
Около 60 проводов для коммутации = 30 двойных клемм = всего 15 см ширины.
да не,
витая пара = 8 проводов = 4 клеммы. Компактней никак.
На домофон и телефон много уходит. Интернет-розетки весьма разумно - по 2 в комнате, Частично уходят сразу в роутер.
boton написал:
о она туго и не до конца налезает и держится крепко .
это без проводов))
у меня был такой же вариант на времянке - не впечатлил, ужасно, если проще))
но если будете делать так, с одного краю обязательно закрепите ее ограничителем YXD10
зы
еще есть такой приличный вариант: от Шнайдера. Но дороже.
Вот такой держатель: http://www.schneider-sale.ru/catalog/pragma/SE_PRA90048/
Сверху и снизу устанавливаются клеммы http://www.schneider-sale.ru/catalog/pragma/SE_PRA90047/ - там комплект из 10 штук
Получается 8 соединений шириной в модуль, соответственно можно наращивать в ширину.
Соответственно за 7568 получается отличный клеммный блок на 5 модулей = 40 соединений.
Дороговато, но Шнайдер клеммы поштучно не продает(
vitya, о это тема , но блин конечно ценник приличен
vitya написал:
И в случае тс, когда нужно 16 линий скоммутировать? На этих позорных шинках или при помощи специально придуманного аксессуара - указанных клемм?
у тс 16 кабелей при указанной схеме и объеме щита никак не скамутировать SNK клеммами . у него места под них нет .
хотя если
vitya написал:
Идеальное решение.
Они 4 и 6 мм ширины. Можно посчитать сколько влезет в модуль.
Если брать двухэтажные - то это 24 провода в размре двух модулей. При трехэтажных - еще больше.
используя данные клеммы ( 6 мм есть , 4 нет ) можно и пожар устроить , ну это если клеммы цепей управления в силовой щит загнать .
Вы тоже сможете с этим разобраться если обратите внимание на номинальный ток такой сборки...
Димон114 написал:
используя данные клеммы ( 6 мм есть , 4 нет ) можно и пожар устроить , ну это если клеммы цепей управления в силовой щит загнать .
Вы тоже сможете с этим разобраться если обратите внимание на номинальный ток такой сборки...
ZS4-D2 = ширина 5,2 мм
1SNK505210R0000
До 4 мм2 - номинальный ток 29 А
Перемычка = 32 А
страница 37 каталога
ZS6-D1 = ширина 6 мм
1SNK506211R0000
До 6 мм2 - номинальный ток 40А
Перемыка = 41А
страница 40 каталога
на ввод кабеля (если он 10) можно поставить ZS10 - 8 мм 1SNK508010R0000 на 10 мм2. Перемычка 57 А = страница 18
Димон114 написал:
у тс 16 кабелей при указанной схеме и объеме щита никак не скамутировать SNK клеммами . у него места под них нет .
хотя если
ну уж всяко меньше места займет, чем Legrand шины :)