Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

03.04.2019 в 19:02:58

Кстати, как вариант использовать клеммные блоки DBL DBL80 - ширина 28,4 мм - на 7 соединений DBL175 - ширина 46,2 мм - на 12 соединений, но для 2,5мм2 провода пригодно 10 соединений, ввод по каталогу на 10 мм2 должен быть - надо смотреть, может ли он зажать меньше сечение, но если нет, то и 10 соединений неплохо

0
Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

03.04.2019 в 19:06:29

юра Т написал: домофон замечательно коммутируется на самих панелях, а телефон вообще анахронизм, в щите им вообще делать нечего)

там все не просто) кабели с камер и панелей заходят в щит, от щита - к домофону так специально сделано для вариативности домофона и возможности применения IP-преобразователя

ну а где телефон разводить)) он в ethernet-розетка - нужна коммутация. Клеммы - самое компактное решение.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

03.04.2019 в 19:27:43

vitya написал: ну а где телефон разводить))

проводной можно просто вывести, я у себя 6 лет назад вывел)

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

03.04.2019 в 20:08:05

vitya написал: на ввод кабеля (если он 10) можно поставить ZS10 - 8 мм 1SNK508010R0000 на 10 мм2. Перемычка 57 А = страница 18

правда? ничего что он с остальными не состыкуются.

0
Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

03.04.2019 в 20:19:10

Димон114, правда) Перемычки переходного сечения от 8 до 5,2 мм как раз для таких целей.

Абб молодцы :applause:

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

03.04.2019 в 20:24:04

vitya написал: Перемычки переходного сечения от 8 до 5,2 мм Абб молодцы

вы рано хлопаете в ладоши. Перемычки переходного сечения - I 1 плюс i 2 не может превышать 57 ампер .

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

03.04.2019 в 20:28:59

vitya написал: Перемычки переходного сечения от 8 до 5,2 мм как раз для таких целей.

механически не встанут в двух этажную клемму контакты на разной высоте :p

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

03.04.2019 в 21:56:39

Двухуровневые клеммы вообще мало куда влезут, пластрон не закроется. В этом Практибоксе рейки опускаются?

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

03.04.2019 в 22:00:00

vitya, ну и где хваленая гибкость промышленных клемм в бытовом щите ?

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

03.04.2019 в 22:04:44

vitya написал: ZS4-D2 = ширина 5,2 мм

там вообще две цепи внутри .... вы их в руках то хоть раз держали?

0
Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

04.04.2019 в 00:43:04

Димон114 написал: вы рано хлопаете в ладоши. Перемычки переходного сечения - I 1 плюс i 2 не может превышать 57 ампер .

вполне достаточно, нет?

Димон114 написал: механически не встанут в двух этажную клемму контакты на разной высоте :p

с теми да, но есть двух-этажные ZS6-4S на 6 мм2, они отлично стыкаются с ZS10 на 10 мм2 перемычками переходного сечения

Димон114 написал: ам вообще две цепи внутри .... вы их в руках то хоть раз держали?

не придирайтесь, мне были нужны именно двухцепные, для витой пары, закладка в каталоге там одноцепные - да не вопрос - вышеупомянутый ZS6-4S каталог таки 720 страниц - найти нужное - не составит труда таки :applause: ABB, точнее TE-Entrelec

(другой вопрос купить все это ;) )

0
Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

04.04.2019 в 00:50:55

bnmuyt написал: Двухуровневые клеммы вообще мало куда влезут, пластрон не закроется

у ZS6-4S высота 49,7 мм вместе с дин-рейкой - должно влезть, но нужно мерить конечн еще есть ZK4-4P - еще меньше высота - 42,6 (но там кабель спереди - нехороший вариант)

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

04.04.2019 в 01:11:54

vitya написал: но есть двух-этажные ZS6-4S на 6 мм2, они отлично стыкаются с ZS10 на 10 мм2 перемычками переходного сечения

Опять мимо :nо: перемычки туда не встанут по ширине....

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

04.04.2019 в 01:20:00

vitya написал: вполне достаточно, нет?

нет есть еще одно условие см каталог сами перемычки . I1 И I2 не болие 32 ампер каждый.... так что двух этажки вообще не катят . только на свет если и то под 6 ампер ав каждая линия .

0
Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

04.04.2019 в 01:46:34

посмотрел) принимается, двухэтажные на 6мм2 - 6 мм ширины, а JB85 позволяет перейти с 8мм клемм (10мм2) на 5,2мм (4мм2) ну и да, отсюда в этой переходной перемычке и ограничения по току значит придется обойтись без клеммы на 10 мм2, ограничиваясь ZS6-4S на 6мм2 с перемычками на 41А - тоже неплохо (таки двухэтажные)!