AlexeyL, может и перепутал линейное с фазным в описании, напишу проще: между фазой и нолём 100-150В, между двумя любыми фазами 230
03.04.2019 в 12:32:37
AlexeyL, может и перепутал линейное с фазным в описании, напишу проще: между фазой и нолём 100-150В, между двумя любыми фазами 230
03.04.2019 в 12:33:07
max_vitali4 написал: будет полноценная кухня, водонагреватель, серверная стойка с миниАТС
Да, Вы ответили на вопрос. Заземление неободимо. Ищите компетентную организацию, и делайте проект реконструкции электросети здания. Технических препятствий для реконструкции не наблюдается. Реконструкция у жильцов, в квартирах, при этом не требуется. Это их частное дело.
03.04.2019 в 12:36:28
AlexeyL,
AlexeyL написал: Не может такого быть. Линейное напряжение всегда больше фазного. Что-то не то меряли
Может напутал в описании, напишу проще: между фазой и нолём 100-150В, между любыми двумя фазами 230
03.04.2019 в 13:00:59
max_vitali4 написал: между любыми двумя фазами 230
Тоже странно. 230 вольт - это современный стандарт. Старая трансформаторная подстанция должна давать линейное напряжение 220.
max_vitali4 написал: между фазой и нолём 100-150В,
А такой большой относительный разброс фазных напряжений возможен только в глубоко аварийной трёхфазной сети. Вы использовали для измерений ноль во вводном щите на последнем фото, или что-то другое?
Возможно, что Вы правы, и в дом действительно подведён трёхфазный кабель сети 220/127 вместо 380/220. Но само по себе это обстоятельство не препятствует использованию однофазных электроприборов с заземлением. Полагаю, что в любом случае у вас выбор из всего двух вариантов. Либо отказываться от объекта, либо организовывать реконструкцию электросети начиная с проекта. А проектировщики и померяют правильно, и все странности объяснят.
03.04.2019 в 13:17:30
AlexeyL,
AlexeyL написал: Вы использовали для измерений ноль во вводном щите на последнем фото, или что-то другое?
да для этих измерений был использован именно этот самый ноль, ради интереса вместо ноля использовал батарею отопления которая скорее всего заземлена, ну или иметь нулевой потенциал, значения были и того интереснее А-176В, В-56В, С-230В, N-110В.
03.04.2019 в 13:35:53
max_vitali4 написал: ради интереса вместо ноля использовал батарею отопления которая скорее всего заземлена
К сожалению, не факт. Батарея была заземлена (точнее, подключена к СУП) по проекту дома, но уже много лет массово используются пластиковые трубы при любых ремонтах. Поэтому на батарее может, к примеру, присутствовать утечка от компьютера этажами выше. Но виноваты при несчастном случае на производстве будете всё равно Вы. Отвёрткой-индикатором с неоновой лампочкой проверяли наличие напряжения? Именно с неонкой, а не с батарейкой и светодиодом: "умные" индикаторы показывают лишнее.
03.04.2019 в 14:01:40
AlexeyL,
AlexeyL написал: Отвёрткой-индикатором с неоновой лампочкой проверяли наличие напряжения? Именно с неонкой, а не с батарейкой и светодиодом: "умные" индикаторы показывают лишнее.
По поводу устройства отвёртки индикатора точной уверенности нет,но всё с неё и началось, так как фаза А и С горели, В не горела, а на ноле была наводка, это уже потом начались более вдумчивые исследования
03.04.2019 в 14:14:56
max_vitali4 написал: так как фаза А и С горели, В не горела
О! Сходится. Насколько я знаю, именно так выглядел стандартный способ временного перехода с 127 на 220 вольт без замены трансформатора. На подстанции заземляется не средняя точка трансформатора, а один из фазных полюсов треугольника. Фактически именно этот провод становится глухозаземлённым нулём. Средняя точка трансформатора при этом не используется вообще, и фазное напряжение 127 вольт на стороне потребителя недоступно.
Само по себе такое подключение не исключает использование заземления, и в любом случае гарантирует правильную работу УЗО. Но дополнительная беда в том, что за годы эксплуатации могло быть внесено ещё множество косяков при малограмотных ремонтах. Совет прежний. Либо отказ, либо очень грамотный проект. Своими силами Вы проблему не решите.
03.04.2019 в 16:35:04
max_vitali4 написал: Нулевой проводник просто прикручен к корпусу и больше нигде не принимает участия .... напрягает наличие потенциала на приходящем нулевом проводнике 110В
Печально предполагаю, что этот "нулевой" проводник на самом деле никуда не подключён, и исправно ловит наводку из кабеля. Соответственно, прикрученный к нему щит тоже не занулён, и трогать этот щит руками категорически нельзя. Яркая расцветка кабеля намекает, что кабель проложен недавно, а не 50 лет назад при переходе 127-220. Те самые косяки малограмотных ремонтов. При грамотной реконструкции есть шанс использовать этот свободный провод как PE, сделав неполнофазную систему с заземлением TN-S. От трансформатора по четырём проводам придут две фазы, рабочий ноль и защитный ноль; никаким правилам такой набор не противоречит.
03.04.2019 в 16:49:33
AlexeyL, Спасибо.
03.04.2019 в 17:09:59
Rumato написал: Чего то я сомневаюсь что в одном отдельно стоящем здании осталось 127/220.
Присоединяюсь к высказанному сомнению. На мой взгляд ТС напустил туману... Хорошо бы начать с договора на электроснабжение: что там написано, какие цифры, на какой стандарт ссылается поставщик электроэнергии? Прям очень интересно...