Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4280

21.08.2023 в 16:27:01

И к чему весь этот словарный помёт? У большинства участников когнитивный диссонанс Представленная система не имеет защитного заземления РЕ или РЕN А нейтраль N в этой системе может быть заземлена и не является токонесущей, Эта система используется массово в США и некоторых других странах Более того все сетевые фильтры рассчитаны именно на такую систему А в нашей сети они могут вовсе не работать.

По квартирам разводят АВ ВС СА

0
LiOPSIK
LiOPSIK
Новичок

Регистрация: 16.08.2023

Москва

Сообщений: 5

25.08.2023 в 07:09:11

AlexeyL написал:

max_vitali4 написал: Как быть с заземлением?

Скорее всего, никак. Но в отдельном здании теоретически можно организовать систему заземления TT.

AlexeyL написал:

И помните, что одна из ваших задач - не поубивать мирных людей, живущих в том же здании. Поэтому права на самодеятельность ограничены.

как пояснил мне товарищ проектировщик, самая большая опасность, если новое заземление около дома окажется под напряжением (не сработает защита, залипнут контакты), и на него попадет фаза, появится шаговое напряжение вокруг него. верно???

AlexeyL написал:

max_vitali4 написал: между любыми двумя фазами 230

Тоже странно. 230 вольт - это современный стандарт. Старая трансформаторная подстанция должна давать линейное напряжение 220.

смотря в какое время меряли. у меня в московской хате напряжение за сутки может прыгать на 25 вольт, от 215 утром до 240 ночью

0
LiOPSIK
LiOPSIK
Новичок

Регистрация: 16.08.2023

Москва

Сообщений: 5

25.08.2023 в 07:13:35

AlexeyL,

0
LiOPSIK
LiOPSIK
Новичок

Регистрация: 16.08.2023

Москва

Сообщений: 5

25.08.2023 в 07:19:24

Rumato,

0
LiOPSIK
LiOPSIK
Новичок

Регистрация: 16.08.2023

Москва

Сообщений: 5

25.08.2023 в 07:20:25

Rumato написал: max_vitali4, А как насчёт фото? Чего то я сомневаюсь что в одном отдельно стоящем здании осталось 127/220. Может просто проводку под нож надо? Ну и счётчик под замену, с истекшим сроком поверки.

автор темы же намерил 230 значит 230))))

max_vitali4 написал:

Может напутал в описании, напишу проще: между фазой и нолём 100-150В, между любыми двумя фазами 230

счетчику на момент фотографирования еще 2-3 года до поверки (2012 / 2019), Меркурий 230 раз 10 лет поверяется.

Rumato написал: max_vitali4, Спасибо за фото. Нормальная глухозаземлённая нейтраль 230/400. Никаких 127 и рядом нет.

127 нет, и 400 тоже нет как видно из дальнейшего обсуждения, нейтрали там скорее всего тоже нет.

Счетчик Меркурий 230 может работать на линейном 230 В без нуля, если его подать на 2 элемента.

Но по фотке видно, если дорисовать провода, что 3 фазы идут к 3 элементам, а ноль свободен.

Это значит, что его и нет в сети в принципе, иначе бы его подключили к счетчику. Потому что, без него при перекосе напряжений относительно ноля, счётчик станет привирать, а зачем это энергосбыту? А вот посадить ЭЛЕКТРОННЫЙ счетчик на пониженное напряжение, 230 вместо 400, это запросто, потому что они хорошо работают в таком режиме.

0
LiOPSIK
LiOPSIK
Новичок

Регистрация: 16.08.2023

Москва

Сообщений: 5

25.08.2023 в 07:21:47

max_vitali4 написал: между фазой и нолём 100-150В,

А такой большой относительный разброс фазных напряжений возможен только в глубоко аварийной трёхфазной сети. Вы использовали для измерений ноль во вводном щите на последнем фото, или что-то другое?

Возможно, что Вы правы, и в дом действительно подведён трёхфазный кабель сети 220/127 вместо 380/220. Но само по себе это обстоятельство не препятствует использованию однофазных электроприборов с заземлением. Полагаю, что в любом случае у вас выбор из всего двух вариантов. Либо отказываться от объекта, либо организовывать реконструкцию электросети начиная с проекта. А проектировщики и померяют правильно, и все странности объяснят.

AlexeyL,

вв

0
LiOPSIK
LiOPSIK
Новичок

Регистрация: 16.08.2023

Москва

Сообщений: 5

25.08.2023 в 07:31:56

Rumato, рр

0
LiOPSIK
LiOPSIK
Новичок

Регистрация: 16.08.2023

Москва

Сообщений: 5

25.08.2023 в 07:57:13

max_vitali4 написал: AlexeyL,

AlexeyL написал: Не может такого быть. Линейное напряжение всегда больше фазного. Что-то не то меряли

Может напутал в описании, напишу проще: между фазой и нолём 100-150В, между любыми двумя фазами 230

max_vitali4, дд

0
LiOPSIK
LiOPSIK
Новичок

Регистрация: 16.08.2023

Москва

Сообщений: 5

25.08.2023 в 08:10:07

max_vitali4 написал: Ixtim, офис запитан от уличной гитары, которая сейчас находится под сугробом снега, по подъездам, тем более по квартирам не ходил.

А что такое "уличная гитара" ???

AlexeyL написал:

Aтос написал: Я бы заморочился вопросом что такое четвертый провод

Ваши варианты возможны, но по сумме намерянного более вероятен третий вариант. Четвёртый провод не доходит до подстанции, и сейчас просто ловит наводку от фаз в недавно проложенном не очень длинном куске кабеля. Кабель-то новый, с яркой расцветкой. Правильно? Если одна фаза заземлена, а две с потенциалом 220, то примерно 100-150 вольт и должно гулять на электронном вольтметре.

очень похоже что ноль просто ловит наводку

Aтос написал: Если это трехфазная сеть 127/220 то четвертый провод должен быть классической глухозаземленной нейтралью на ТП с обмотками соединенными звездой и между фазой и нейтралью можно вешать нормальную 127 вольтовую наргузку.

в советское время сети до 250 вольт (типа безопасное) не заземляли. а ставили разрядник между фазой и землей, на случай, если высокое напряжение с первичной обмотки транса пролезет. идея еще в том, что если заземлить ноль на подстанции, то в деревянных домах при нарушении проводки будет больший ток на землю, следовательно, большая вероятность пожара. а по факту, где то землили, где то не землили. а истории, про то, как в грозу из розетки дуги шли на стену, намекает, что и разрядники были не везде.

Aтос написал: Но тогда вопрос что сидит на батарее. Любо это простое заземление, а обмотки ТП соеденины треугольником и не имеют гальванической связи. Потенциал на батарее в этом случае от "навеян" фильтрами электропотребителей.

скорее всего на батарее земля....

Aтос написал:

max_vitali4 написал: AlexeyL, очень сильно похоже, осталось только разобраться с предназначением 4 провода, думаю сети смогут ответить на данный вопрос.

А самому поросто взять лампачку и ткнуть Ведь если это наводка, или потенциал "навеян" фильтрами, что в общем тоже самое, лампачка не зажгется

да... лампочка бы дала ответ на многое, но увы...

Aтос написал: Ага, так хочется услышать слова: - А теперь правильный ответ....

0
LiOPSIK
LiOPSIK
Новичок

Регистрация: 16.08.2023

Москва

Сообщений: 5

25.08.2023 в 08:13:16

AlexeyL написал:

Aтос написал: Я бы заморочился вопросом что такое четвертый провод

Ваши варианты возможны, но по сумме намерянного более вероятен третий вариант. Четвёртый провод не доходит до подстанции, и сейчас просто ловит наводку от фаз в недавно проложенном не очень длинном куске кабеля. Кабель-то новый, с яркой расцветкой. Правильно? Если одна фаза заземлена, а две с потенциалом 220, то примерно 100-150 вольт и должно гулять на электронном вольтметре.

Кстати, картинка нашлась. Первоисточник http://www.electrik.org/forum/lofiversion/index.php/t3403%3Cbr%20/%3E6.html%20%22rel%20=%22%20nofollow%20%22%3E%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E.%3C/a%3E%3C/t57230.html

AlexeyL, д

0
LiOPSIK
LiOPSIK
Новичок

Регистрация: 16.08.2023

Москва

Сообщений: 5

25.08.2023 в 08:25:02

Aтос написал:

max_vitali4 написал: AlexeyL, очень сильно похоже, осталось только разобраться с предназначением 4 провода, думаю сети смогут ответить на данный вопрос.

А самому поросто взять лампачку и ткнуть Ведь если это наводка, или потенциал "навеян" фильтрами, что в общем тоже самое, лампачка не зажгется

Aтос, д

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.