belyi написал : на пальца может кто нибудь обьяснить увеличение срока службы автомата (при вводе сверху а не снизу)?

К сожалению срок службы автомата не увеличивается, а уменьшается из-за разного износа контактов, который производитель объясняет подключением нагрузки к подвижному или неподвижному контакту.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

05.03.2007 в 12:01:34

belyi написал : на пальца может кто нибудь обьяснить увеличение срока службы автомата (при вводе сверху а не снизу)?

У Сименса гребёнки снизу - это штатное решение. Такие производители как Сименс, Шнейдер, Легран, АББ на вопрос о стороне запитки отвечают, что всё-равно. Хотя у какого-то производителя (кажется OEZ) я видел упоминание, что от стороны запитки зависит отключающая способность автомата (разница = 50%), а значит и срок службы.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.03.2007 в 12:18:22

Юрка написал : У Сименса гребёнки снизу - это штатное решение. Такие производители как Сименс, Шнейдер, Легран, АББ на вопрос о стороне запитки отвечают, что всё-равно. Хотя у какого-то производителя (кажется OEZ) я видел упоминание, что от стороны запитки зависит отключающая способность автомата (разница = 50%), а значит и срок службы.

Раньше такое упоминание было и у АВВ, но потом пропало, хотя конструкция не изменилась. Конструкция, впрочем, у всех автоматов идентична, но об этой особенности автоматов упоминали не все производители.

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

05.03.2007 в 12:44:30

DIN-рейки заземлять полагается, кстати. Если есть куда. И дверцу, если металлическая.

0
belyi
belyi
Новичок

Регистрация: 05.03.2007

Алматы

Сообщений: 37

05.03.2007 в 12:52:09

дело в том, что я однажды столкнулся с требованием от *клиента*( внятно не обьяснили, но ссылались они не на ПУЭ и спецификацию разработчика) и о производителе автоматов речь вообще не шла!
Я думал что чтото пропустил в образовании, но информации (кроме некоторых производителей) не нашел!

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

05.03.2007 в 12:57:09

VladislavV написал : DIN-рейки заземлять полагается, кстати. Если есть куда.

Если щит пластиковый (точнее, если щит класса II), то не надо.

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

05.03.2007 в 13:05:04

Да вот выясняется, что надо. Нас как-то лаборатория заставила. И как раз с щитом АВВ 42U. Хорошо там рейки прикручиваются болтом

0
oops!!!
oops!!!
Местный

Регистрация: 04.10.2006

Кемерово

Сообщений: 177

05.03.2007 в 13:24:52

http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=uzo&file=show&archiv=pic&subcat=1

может тут есть фото как надо???????

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.03.2007 в 13:25:16

VladislavV написал : Да вот выясняется, что надо. Нас как-то лаборатория заставила. И как раз с щитом АВВ 42U. Хорошо там рейки прикручиваются болтом

Юрка прав - в заземлении Дин-реек нет необходимости, но если заказчик потребует заземлить хоть пластиковую дверцу, то лучше заземлить. Пусть заказчик и дурак, но у него есть деньги.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

05.03.2007 в 13:27:44

VladislavV написал : Нас как-то лаборатория заставила.

А Вы им под нос ГОСТами:

ГОСТ Р 51321.1-2000 (Устройства комплектные низковольтные распределения и управления)
7.4 Защита от поражения электрическим током... 7.4.3.2 Другие меры защиты, не требующие наличия цепей защиты... 7.4.3.2.2 Полная изоляция (Согласно ГОСТ Р МЭК 536 это соответствует оборудованию класса II.) ... e) открытые проводящие части внутри НКУ не должны быть соединены с цепью защиты, т. е. они не должны охватываться мерами защиты с применением защитной цепи. Это относится также и к встроенным комплектующим элементам, даже если они имеют зажимы для защитного проводника.

ГОСТ Р 51628-2000 (ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ) 6.3.8 В щитках класса II зажимы нулевых рабочих проводников N и зажимы нулевых защитных проводников РЕ должны быть изолированы от проводящих частей, расположенных внутри оболочки, так же, как и от токоведущих частей.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.03.2007 в 13:29:13

oops!!! написал : http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=uzo&file=show&archiv=pic&subcat=1

может тут есть фото как надо???????

Да, я уже приводил в пример щитки в Израиле из этой галереи - чуствуется рука советского жэковского электрика. Так им и надо.

0