VladislavV написал :
Нас как-то лаборатория заставила.
А Вы им под нос ГОСТами:
ГОСТ Р 51321.1-2000 (Устройства комплектные низковольтные распределения и управления)
7.4 Защита от поражения электрическим током...
7.4.3.2 Другие меры защиты, не требующие наличия цепей защиты...
7.4.3.2.2 Полная изоляция (Согласно ГОСТ Р МЭК 536 это соответствует оборудованию класса II.)
...
e) открытые проводящие части внутри НКУ не должны быть соединены с цепью защиты, т. е. они не должны охватываться мерами защиты с применением защитной цепи. Это относится также и к встроенным комплектующим элементам, даже если они имеют зажимы для защитного проводника.
ГОСТ Р 51628-2000 (ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ)
6.3.8 В щитках класса II зажимы нулевых рабочих проводников N и зажимы нулевых защитных проводников РЕ должны быть изолированы от проводящих частей, расположенных внутри оболочки, так же, как и от токоведущих частей.