11.04.2019 в 15:51:38
Подвешиваю водогрей. С помощью вертикальной стальной шины распределяю консольную нагрузку. Через середину шины проходит сквозное несущее крепление м8 (анкер с гайкой), выше и ниже (+-25см) шина крепится еще двумя анкерами к стене.
Нагрузка практически вся на срез. Статика на одну шину 50кг. Выбор между квадратным стальным профилем 16х16х1.5 или полосой 20х2..3. Полоса хороша тем, что к несущему креплению не добавляется плечо. Квадратная труба все-таки профиль и держит нагрузки во всех направлениях.
Что выбрать?
11.04.2019 в 16:11:49
BV, не нравится во втором случае вынос от стены точки приложения нагрузки. Вот схематично:
11.04.2019 в 16:38:13
В правильно спроектированном и собранном соединении никакой нагрузки крепежа на срез быть не должно и не будет. В этом плане ваши опасения напрасны. Берите закрытый профиль как более устойчивый.
Pacta sunt servanda
11.04.2019 в 16:42:16
Про консольную нагрузку наверное запутал. Я имел в виду, что штатный крюк водогрея можно рассматривать как маленькую консоль. Т.е. не вся нагрузка идет на срез и вырывание, присутствует изламывающий момент. И чем дальше относится водогрей от стены, тем сильнее усилие на излом. Т.к. стена где-то глубоко внутри монолитная и твердая, а последние 1.5-2 см из-за штукатурки и плитки особой прочностью не блещут, консольная нагрузка на крепление все-таки присутствует. И поскольку стена не несущий бетон, а чуть мягче (уже рассказывал про свои блоки и желание закрепиться в полнотелую часть в районе швов), то для успокоения души хочу разгрузить одиночное крепление.
11.04.2019 в 16:59:55
Схема по вертикали не гарантирует равномерного распределения нагрузки на точки крепления.
Мишутк написал: консольная нагрузка на крепление все-таки присутствует.
При продавливании стены под анкером нагрузка перейдет в вырывающую.
Но ИМХО 50 кг для блоков - мелочь - толстый длинный анкер выдержит много больше
11.04.2019 в 17:33:33
BV написал: Схема по вертикали не гарантирует равномерного распределения нагрузки на точки крепления.
Мне больше для страховки, и если несущий анкер продавится (блок не выдержит, вдруг такое чудо случится), то упрется в шину. Гайку на анкере можно заменить на коническую, отверстие отзенковать, чтобы при затягивании отцентровалась. Остальные отверстия в стене проходить уже через шину используя ее как кондуктор для строгой центровки отверстий.
11.04.2019 в 17:38:16
Мишутк, загоняетесь.... :)
11.04.2019 в 18:16:10
BV написал: Мишутк, загоняетесь.... :)
BV, да, лучше не знать, как все закреплено, крепче спишь.
Как-то застал себя глубоким вечером за шлифовкой стенки за кухонными тумбами. Это надо прекращать.
11.04.2019 в 20:16:36
Для снятия фобии возьмите полосу 20х4. Удобней работать. Для "просто повесить" 100 кг на две точки крепления, то по одному анкеру 6 мм на сторону - достаточно за глаза. Но, смотрим на стену и взвешиваем риски.
11.04.2019 в 20:52:14
Мишутк написал: Мне больше для страховки, и если несущий анкер продавится (блок не выдержит, вдруг такое чудо случится), то упрется в шину.
Почему сразу не крепить бойлер к шине?
11.04.2019 в 21:14:24
К плите перекрытия никак?
Сейчас больше бойлер висит.
Баш майсторът