AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

13.04.2019 в 21:27:11

bnmuyt написал: Почему обязательное?

В однофазных сетях "деление PEN" прямо и давно запрещено. Задолго до ПУЭ-7 и введения термина PEN. Одна из очевидных причин: в однофазной части сети фаза и ноль перепутываются при ремонте достаточно легко. Кто тут не видел квартирного счётчика, годами исправно считающего "по нулю"?

0
Сергей118
Сергей118
Новичок

Регистрация: 14.02.2019

Химки

Сообщений: 79

13.04.2019 в 21:31:42

AlexeyL написал:

Сергей118 написал: Есть какой то простой способ различить фазу с нолем, не давай нагрузку?

Общего способа нет. Иногда землю и ноль надо назначать приказом. "С этого момента ты N,ты PE, и впредь вам пути разные".

Схема в первом посте правильная и рабочая, если справа щит, а слева нагрузка. Более того, такая схема прямо упомянута в ПУЭ. Обязательные условия: - щит должен быть трёхфазным (это у вас есть), а N и PE надо крепить к щиту разными, индивидуальными гайками. Нельзя зажимать их вместе под одну гайку.

AlexeyL, Простите, вот этого не понял: если у N и PE пути разные, как же можно их крепить к одному щиту? И разницы не вижу, N и РЕ прикрутить вместе одним болтом или разными болтами, но к одной железяке.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135915

13.04.2019 в 21:40:59

Сергей118 написал: Сказали мне в насосной, электрооборудование подключить. Сунулся в щиток, там ноля нет, вместо нулевой шины, все приборы на землю запитаны. То, что я подключаю, уж больно не хочется без защиты ставить. Может пойдет, как на картинке ниже:

Сергей118,

  1. Схема правильная. Работать будет.
  2. Какой кабель питает этот щит? Догадываюсь что там 4 проводника и один - нейтральный, идет на корпус.
  3. Какое сечение нейтрали и фазных, медь? Ал?
  4. Откуда идет идет этот кабель, питающий щит? Есть-ли там автомат? Сколько полюсов? Как там подключена нейтраль?

Суть вопросов к тому, что нейтраль может быть малого сечения, качество подключения - "на отвали", или подключена через 4п автомат. Если так - то в качестве совмещенного нулевого и защитного проводника использовать опасно - на корпуса оборудования и щита может прилететь опасный потенциал.

В этом случае уже не важно - есть дифф или нет, так как от потенциала на корпусах не защитит и надо думать хотя бы о прокладывании еще одного защитного проводника от места, где уходит кабель к щиту, если конечно там все в порядке...

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

13.04.2019 в 21:42:40

Сергей118 написал: И разницы не вижу, N и РЕ прикрутить вместе одним болтом или разными болтами, но к одной железяке.

Вопрос: что будет, если этот конкретный болт недокручен и ослаб? Ответ: полные честные 220 вольт на всём "занулённом". По цепи фаза-УЗО-нагрузка-УЗО-N-PE. И, поскольку через УЗО ток проходит дважды - оно всегда будет в балансе, и никогда не сработает.

Сергей118 написал: если у N и PE пути разные, как же можно их крепить к одному щиту?

Вот начиная с этого корпуса щита они и разные. Выше совпадают. Всё вместе называется "система заземления TN-C-S", в которой защитная и рабочая нейтраль на части пути совмещены, на части пути разделены.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135915

13.04.2019 в 21:48:09

Сергей118 написал: Там металлический электро щит, и на его корпус и нулевые и земляные провода прикручены, может это и правда ноль? Может такое быть?

Сергей118, Честно? Почитайте ПУЭ. У Вас каша в голове.... Не в обиду, а ради Вашего здоровья и тех, кто будет пользоваться результатами Вашей работы.

Rumato написал: Кто Вас с таким познаниями в электрике, допустил к электричеству?

Сергей118, Вы сдавали на группу? Какую, где, кому?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135915

13.04.2019 в 21:50:55

Сергей118 написал: И разницы не вижу, N и РЕ прикрутить вместе одним болтом или разными болтами, но к одной железяке.

Вообще за такое проверяющий должен Вас отстранить от работ, и отправить учить правила, с последующей пересдачей...

Вместо того, чтобы огрызаться, лучше бы поработали над своими знаниями...

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

13.04.2019 в 21:53:17

AlexeyL написал: В однофазных сетях "деление PEN" прямо и давно запрещено. Задолго до ПУЭ-7 и введения термина PEN. Одна из очевидных причин: в однофазной части сети фаза и ноль перепутываются при ремонте достаточно легко. Кто тут не видел квартирного счётчика, годами исправно считающего "по нулю"?

Спасибо. Я как раз только о возможном перепутывании и подумал.

0
Сергей118
Сергей118
Новичок

Регистрация: 14.02.2019

Химки

Сообщений: 79

13.04.2019 в 21:55:41

BV написал:

Сергей118 написал: Там металлический электро щит, и на его корпус и нулевые и земляные провода прикручены, может это и правда ноль? Может такое быть?

Сергей118, Честно? Почитайте ПУЭ. У Вас каша в голове.... Не в обиду, а ради Вашего здоровья и тех, кто будет пользоваться результатами Вашей работы.

Rumato написал: Кто Вас с таким познаниями в электрике, допустил к электричеству?

Сергей118, Вы сдавали на группу? Какую, где, кому?

BV, Нет конечно. Я её купил. четвертую. Некогда мне учиться.

0
Сергей118
Сергей118
Новичок

Регистрация: 14.02.2019

Химки

Сообщений: 79

13.04.2019 в 21:59:17

BV написал: Вместо того, чтобы огрызаться, лучше бы поработали над своими знаниями...

Вот я и работаю, а кому-то поумничать охота, вот и пишет бесполезные посты, никчемные. Типа: ты балбес, а я умный.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18193

13.04.2019 в 22:02:13

Сергей118, Ну хотя бы разобраться в э/технике и нормах можно же?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Сергей118
Сергей118
Новичок

Регистрация: 14.02.2019

Химки

Сообщений: 79

13.04.2019 в 22:02:16

BV написал: Вообще за такое проверяющий должен Вас отстранить от работ, и отправить учить правила, с последующей пересдачей...

Управляющий мне и купил 4 допуск. Где вы вообще живете и работаете, сейчас во всех организациях, своим работникам допуски покупают и никуда учиться не отправляют.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу