19.04.2019 в 15:08:16
Сразу прошу сильно не ругать, т.к. я не электрик, но небольшое представление имею. Необходимы ваши комментарии по сборке электрощита, схему прилагаю.Изысков типа УЗМ, ВАР и т.д. не предлагать. Интересует только правильность подключения
19.04.2019 в 15:34:57
alex_ru48, Собирайте...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.04.2019 в 16:28:16
alex_ru48, если и ставить дифы, то тогда уж на всё, а так - колхоз, тем более на все остальные линии тоже нужна дифзащита 30мА. Не селективное УЗО на 100мА вообще насмешило. DSH941R хрень, Legrand DX-3 гораздо лучше.
Грубый, но справедливый
19.04.2019 в 16:29:45
MaSeVi написал: alex_ru48, Собирайте...
MaSeVi, забавно звучит.
Грубый, но справедливый
19.04.2019 в 16:39:48
Vadim 161 написал: забавно звучит.
Разумеется, особливо в контексте того, что предполагаются диффы и "голые" АВ. Тем паче, вопрос-то на правильность подключения...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.04.2019 в 17:10:41
alex_ru48 написал: Интересует только правильность подключения
Или правильность схемы? :)
alex_ru48 написал: Сразу прошу сильно не ругать, т.к. я не электрик, но небольшое представление имею.
Тогда зачем Вам 100 мА рное УЗО в квартире? маркировка АББ, картинки ИЭК .... На вводе 63 А это Ваша разрешённая мощность или Ваша хотелка? Почему дифы?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.04.2019 в 21:08:13
Я понимаю вы все специалисты в своём деле поэтому и спрашиваю имеет ли такая схема право на жизнь? Если нет то прошу дать обоснованный ответ, а не такого плана «вообще насмешило». Попытаюсь объяснить почему именно так нарисовал:
Вот щиток который был установлен застройщиком
19.04.2019 в 21:14:05
alex_ru48 написал: поэтому и спрашиваю имеет ли такая схема право на жизнь?
Да, имеет. Но, помятуя указанное выше, я бы предложил все автоматы разместить под диффзащиту.
alex_ru48 написал: Возможно нужно было ставить S а не АС.
Вы немного ошиблись. S и АС совершенно разные хар-ки. У Вас 10 групп. Ставите 2 УЗО на 63А 30 мА тип А и 10 автоматов, по 5 под каждое УЗО - изумительно лаконичное и самодостаточное решение...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.04.2019 в 21:20:59
MaSeVi, Спасибо. А данное узо не будет выполнять роль противопожарного в моем случае?
19.04.2019 в 21:34:21
MaSeVi написал:
Vadim 161 написал: забавно звучит.
Разумеется, особливо в контексте того, что предполагаются диффы и "голые" АВ. Тем паче, вопрос-то на правильность подключения...
MaSeVi, Ту-тук, - можно ? А какие нибудь нормы нарушены ? И голых АВ не видно они ведь тоже под дифф защитой , противопожарной. Другое дело, что этой защите место на площадке. А собрать все можно допустим на EATON е , а не на стремных 941.
alex_ru48 написал: MaSeVi, Спасибо. А данное узо не будет выполнять роль противопожарного в моем случае?
alex_ru48,
Любое УЗО до 500мА выполняет эту роль
19.04.2019 в 21:41:51
dokar, я прям загордился собой после Вашего сообщения