После ремонта квартиры обнаружил , что слегка подтекает в соединении полотенцесушитель. Просил мастера подтянуть, но значительных изменений не заметил-все равно подтекает . Фото прилагаю
Что делать? Или со временем течь прекратится (забьется грязью)?
Про этот узел недавно обсуждали - с фото и тд.
Если все ОК и ничего не раскрутилось, и на конце ПС не острый край, а бортик - силикон нормально, но до дури не тянуть.
Если острый - нужен удлиннитель резьбы.
Короче разбирать надо и смотреть
chapai написал: oversun, а какую лучше прокладку использовать?
chapai,
В общем случае годится любая плоская. Но если есть перекос, то лучше из эластомера. А если перекос незначителен, то можно фторопластовые, дольше прослужат. Вообще их много, вплоть до фибры на основе арамидных (кевлар) волокон.
Забыли написать "посадить на анаэроб". Что-то я не слышал, чтобы шаровые краны раскручивались. А латунные удлинители или уголки под полотенцесушитель запросто.
Забыли написать "посадить на анаэроб". Что-то я не слышал, чтобы шаровые краны раскручивались. А латунные удлинители или уголки под полотенцесушитель запросто.
oversun, имел в виду ,шестигранник затягивать
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
"Дешевое" соединение в плане текучести, необходимо промазывать силиконом. Прочувствовал это, заменив накидные конусные американки на ПС, которые стояли через муфты, на того же плана хромированные плоские американки. Для таких плоских соединений важно ровное прилегание к поверхности, без перекосов, избегать перетягивание гайки.
chapai, oversun всё верно написал, эта дебильная конструкция при затягивании накидной гайки саморазбирается. Чем больше тянете гайку - тем хуже. Разбирать всё и перебирать сам узел на анаэробный герметик.
Mazayac, не пойму, а куда наносить анаэробный герметик?
Правильно я понял, что делать нужно так: беру силиконовую прокладку , обмазываю ее со всех сторон анаэробным герметиком и вставляю ее внутрь накидной гайки соединителя. Затем затягиваю накидную гайку на полотенцесушителе. Верно?
Mazayac написал: chapai, oversun всё верно написал, эта дебильная конструкция при затягивании накидной гайки саморазбирается. Чем больше тянете гайку - тем хуже. Разбирать всё и перебирать сам узел на анаэробный герметик.
Mazayac, да можно с герметиком не заморачиваться, достаточно нитью или льном соединение подтормознуть. Герметичность на резьбе не требуется, но и не помешает. Хотя при наличии герметика он предпочтительнее.
chapai написал: Mazayac, не пойму, а куда наносить анаэробный герметик?
Правильно я понял, что делать нужно так: беру силиконовую прокладку , обмазываю ее со всех сторон анаэробным герметиком и вставляю ее внутрь накидной гайки соединителя. Затем затягиваю накидную гайку на полотенцесушителе. Верно?
chapai, пригласите сантехника - это проще, надёжней, быстрее.
Анаэроб не мажут на прокладки, и силикон там лишний
chapai, вам нужно
снять полотенцесушитель, подтянуть шестигранником внутреннюю часть американки
На полотенцесушитель накрутить удлиннители 1"х15 мм хром, что даст неострый торец под прокладку.
Прокладку при этом можно будет использовать более мягкую, что поможет справиться с возможной несоосностью. И не тянуть сильно.
Но без необходимости мягкую прокладку лучше не использовать в любом случае, обычную фторопластовую потолще будет достаточно. Латунные удлиннители на нержавеющем полотенцесушителе - не есть хорошо, но у вас и американки латунные, подобное к подобному. Из минусов еще возможно придется пересверливать под крепеж, но это уже мелочи
Течёт по возможно двум причинам либо золотник накидной гайки либо торец сушила режет прокладку. Золотник можно перепаковать даже и на лён с пастой, если резиновое Кольцо на нем кончилось, если живО, то затянуть шестигранником. Удлинитель в целях сохрания эстетики лучше найти хромированный, естественно самый короткий. Прокладки оптимальнее из жесткого силикона.