Добрый день.
В одной из комнат неделю назад в ходе отопительного сезона заменили радиатор и к имевшимся запорным добавили регулировочные вентили.
Байпас был.
Обратил внимание, что верхняя труба к вентилям и сам радиатор еле тёплые, но при этом нижняя труба и стояк - заметно горячее.
Все вентили открыты.
Первое, что приходит в голову: что радиатор завоздушен. Но из маевского (верхний левый угол) при открытии идёт только вода, никакого намёка на воздух.
Снизу или сверху у нас в доме подаётся напор, честно говоря, не знаю. 9 этажка 70 года.
При первом запуске, насколько помню, сначала открывали верхние два вентиля, потом маевского до появления струи и потом Нижние два вентиля.
Если поможет могу наугад проделать в обратной последовательности, но к чему - ведь маевский сейчас даёт сразу воду без шипения?
В чем может быть причина прохладности радиатора?
Почему верхняя и нижняя горизонтальные трубы могут быть разной температуры?
Что-то не так с регулирующими кранами?
Что мне сделать, чтобы уточнить диагноз/ исправить?
Левый край и так на 1-2 мм выше (трубы не идеально горизонтальные и совсем ровно радиатор поставить сложно).
Если бы там было много воздуха, разве из маевского он бы не выходил?
У меня больше подозрений на новые регулировочные вентили. Их два для симметрии. Оба открыты. Но возможно они работают в одностороннем порядке?
На них обоих нарисована стрелочка влево.
Тогда возможно Нижний впускает горячую, а верхний «не охотно» выпускает ее?
Если вдруг это так, то что должно было стоять в этом месте вместо второго вентиля?
Размер батареи с небольшим запасом и хотелось иметь возможность регулировки.
Соответственно второй регулирующий для симметрии / наростить трубу.
Американки нужны в любом случае, чтобы было что навинчивать)
Для такого типа радиатора чтоб повысить его кпд необходимо переделывать подключение труб, подающая труба должна заходить в верхний коллектор радиатора, обратная уходить из нижнего. При таком изменении можно и регулирующий кран поставить на подачу.
Dmitriy.N, развели тему на пустом месте.
Давным-давно известно, что биметалл не работает при боковом подключении и нижней подаче.
Как его правильно подключить - есть отдельная тема.
Всё.
KNOOP, Спасибо.
Эх, Выбросил регулирующие, поставил на обычные американки. Как минимум первые 6 секций стали прям горячими.
Жалко, что без регулировки, не люблю когда жарко. Но может и не будет)
молоток, Mazayac, Ага, сейчас. Ради того, чтобы сделать радиатор чуть теплее ещё трубы переваривать. Это не новостройка с черновой отделкой. Нет, спасибо. И так прекрасно.
касимов, а если сальник от давления звезданется? На закрыто/открыто он не выдавливается водой, в отличие от переходных положений. И сам шарик так фигней всякой быстрее зарастает
2тс, радиатор у вас не работает потому что монтажник ни разу не читал инструкцию по подключению вашего радиатора, Мазаяц уже написал выше, плюс возможно вентиля предназначены для двухтрубки, на однотрубку не рекомендуется ставить ничего кроме данфосс, валтек и фар, возможно ещё какие то производители делают для однотрубок, не сталкивался. Чтобы радиатор заработал подключайте как на фото ниже, все остальное танцы с бубнами.
BV, так тоже можно, но имхо лишняя эта вертикальная труба, плюс есть риск ошибки в идентификации направления подачи. Делал так очень давно, году примерно в 12-м пока не дошёл в том числе и опытным путём что низ-низ самый оптимальный вариант