morgan-id написал: Еще такой вопрос, при длине 10м для нагрузки в 2.2кВт кабель ПВС 1.5мм с автоматом 16А нормально ? Или 1.5мм будет впритык ? для круглосуточной нагрузки

Нормально.

0
Аватар пользователя
morgan-id

Местный

Регистрация: 10.08.2012

Магнитогорск

Сообщений: 135

25.04.2019 в 22:46:18

Посоветуйте какие нибудь болтовые зажимы для соединения 10мм ВВГ в распределительном щите ? Опрессовка не подходит по причине временного соединения Соединить нужно фаза-фаза трехфазного ввода, электросчетчик временно убран и нужно это временно соединить вместо счетчика Нагрузка по 5кВт на фазу

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

25.04.2019 в 23:25:20

morgan-id,

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

27.04.2019 в 16:56:02

morgan-id, более менее фирменные "полиэтиленовые" клеммники большого габарита, чтобы обе жилы параллельно затянуть (лишний раз не выгибать провода)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111454

27.04.2019 в 20:44:42

morgan-id написал: Опрессовка не подходит по причине временного соединения

откусить потом - нет запаса? 5 квт - да хоть болты с шайбами и гайками + изолента

0
Аватар пользователя
Пыхтачок

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

27.04.2019 в 22:36:51

morgan-id написал: смотрю в сторону 3х2.5 ПВС

Правильно смотрите. Если у вас все розетки с заземлением. Если нет, то вполне хватит 2х2,5, так как цена будет отличаться. А в принципе на 10 метров не сильно много. Только какой смысл делать удлинитель трехпроводный, если в питающих розетках ноля отродясь не водилось

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Аватар пользователя
Пыхтачок

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

27.04.2019 в 22:38:48

morgan-id написал: для нагрузки в 2.2кВт кабель ПВС 1.5мм с автоматом 16А нормально

Считаем. 2, 2 Квт это 10 ампер. 1,5 мм кабеля (Медь) это в среднем 16 ампер. и автомат 16 ампер.

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

27.04.2019 в 23:00:05

morgan-id, ПВС - провод виниловый скрученный, изоляция - ПВХ, температурный режим +60 (+70 макс кратковременно). КГ - кабель гибкий, изоляция - резина (черная), УФ-стойкая, температура (+80). Если есть сомнения - поищите кабель в силиконовой изоляции.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

28.04.2019 в 00:42:17

Микитович написал: скрученный

интересный вариант)

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

28.04.2019 в 10:15:46

юра Т, Этим он отличается от Шнур ВинилВинил Плоский. Расшифровка от производителя Одескабель.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

28.04.2019 в 17:53:03

Микитович, ПВС он всегда соединительным был

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

28.04.2019 в 18:45:48

юра Т, Тогда нужно 2 буквы в наименование ;)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111454

28.04.2019 в 19:07:50

Я бы с такой нагрузкой и 24/7 обошёлся бы без розеток и поставил клеммник понадежнее. В розетках слабое место - пружинные контакты. Или хотя бы регулярно проверял нагрев

0
Аватар пользователя
morgan-id

Местный

Регистрация: 10.08.2012

Магнитогорск

Сообщений: 135

13.05.2019 в 12:53:56

Всем спасибо за помощь, купил ПВС 3х2.5мм на автоматы 16А и розетки 16А