morgan-id написал: ПВС проработал год в этих условиях и вроде как стал немного жестче

Ну стал и стал, в чем вопрос-то? Когда совсем гнуться перестанет - замените. Вы же не рассчитываете на вечный удлинитель, правда? В таких условиях он должен отрабатывать себя достаточно быстро.

А все эти рассуждения о раньшем и нынешнем качестве, уж извините, не стоят выеденного гроша. И тогда было говно, и сейчас можно купить конфетку.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11093

21.04.2019 в 23:32:17

ПРКС

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25768

22.04.2019 в 08:49:58

morgan-id написал: мне нужен удлинитель 10м, калорифер 1.5кВт, 2шт на кабель 2.5мм, розетки обычные но усиленные 16А Вилки тоже обычные

Сделайте два удлинителя со шнурами 1.5 мм2 - и ничего с вашими вилками и розетками не случится. И изоляция шнура в жарком помещении не перегреется.

0

Следование моим советам вредит кошельку

morgan-id
morgan-id
Местный

Регистрация: 10.08.2012

Магнитогорск

Сообщений: 135

22.04.2019 в 09:14:27

Еще такой вопрос, при длине 10м для нагрузки в 2.2кВт кабель ПВС 1.5мм с автоматом 16А нормально ? Или 1.5мм будет впритык ? для круглосуточной нагрузки

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5769

22.04.2019 в 10:30:37

morgan-id написал: Еще такой вопрос, при длине 10м для нагрузки в 2.2кВт кабель ПВС 1.5мм с автоматом 16А нормально ? Или 1.5мм будет впритык ? для круглосуточной нагрузки

Нормально.

0
morgan-id
morgan-id
Местный

Регистрация: 10.08.2012

Магнитогорск

Сообщений: 135

25.04.2019 в 22:46:18

Посоветуйте какие нибудь болтовые зажимы для соединения 10мм ВВГ в распределительном щите ? Опрессовка не подходит по причине временного соединения Соединить нужно фаза-фаза трехфазного ввода, электросчетчик временно убран и нужно это временно соединить вместо счетчика Нагрузка по 5кВт на фазу

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21291

25.04.2019 в 23:25:20

morgan-id,

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

27.04.2019 в 16:56:02

morgan-id, более менее фирменные "полиэтиленовые" клеммники большого габарита, чтобы обе жилы параллельно затянуть (лишний раз не выгибать провода)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124729

27.04.2019 в 20:44:42

morgan-id написал: Опрессовка не подходит по причине временного соединения

откусить потом - нет запаса? 5 квт - да хоть болты с шайбами и гайками + изолента

0
Пыхтачок
Пыхтачок
Резидент

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

27.04.2019 в 22:36:51

morgan-id написал: смотрю в сторону 3х2.5 ПВС

Правильно смотрите. Если у вас все розетки с заземлением. Если нет, то вполне хватит 2х2,5, так как цена будет отличаться. А в принципе на 10 метров не сильно много. Только какой смысл делать удлинитель трехпроводный, если в питающих розетках ноля отродясь не водилось

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Пыхтачок
Пыхтачок
Резидент

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

27.04.2019 в 22:38:48

morgan-id написал: для нагрузки в 2.2кВт кабель ПВС 1.5мм с автоматом 16А нормально

Считаем. 2, 2 Квт это 10 ампер. 1,5 мм кабеля (Медь) это в среднем 16 ампер. и автомат 16 ампер.

0