ПPOPAБ написал: Помню что АВ С31,5А установленные в самих ТП по ТКЗ не проходили.
И я так понимаю, на этот факт просто ... забивали? :)
02.05.2019 в 02:14:26
ПPOPAБ написал: Помню что АВ С31,5А установленные в самих ТП по ТКЗ не проходили.
И я так понимаю, на этот факт просто ... забивали? :)
02.05.2019 в 10:10:54
BV написал: И я так понимаю, на этот факт просто ... забивали?
Да, благополучно забывали прочитав отчет. Хотя и реальной угрозы в этом не было. ТП ведомственная, в сотнях километров от жилья, потребитель - единственная БСС. Единственный отходящий кабель (бронированный и на пару ступеней большего сечения) был вполне защищен тепловым расцепителем. Что хорошо - действительно не вышибало.
02.05.2019 в 11:42:35
ПPOPAБ написал: Щиток №4 (дом)
Внес изменения в схему. Из 4-го щитка убрал лишние УЗО, а помещения дома в схеме обвел прямоугольниками, чтобы их было легче различать.
Номиналы приборов, о которых Вы говорили, задал фиксированными и выделил зеленым фоном. Два УЗО на 10 мА в щитке 4 сделал на желтом фоне, чтобы не забыть.
Привожу здесь план дома и обновленную схему - одну в виде вложения (форум ее несколько уменьшит), а вторая по линку - если картинку с этого линка сохранить на компьютер то в ней все детали будут видны как в оригинале, максимально четко.
Здесь линк на схему:
Посмотрите пожалуйста, все ли сейчас в порядке.
02.05.2019 в 15:54:09
atztek написал: Посмотрите пожалуйста, все ли сейчас в порядке.
По первым трем - нормально. Четвертый - скомпануйте точно так-же как третий. Сделайте лучше табличку в ворде или экселе, её гораздо проще изменить чем картинку... На "красную" фазу перетащите все нагрузки которые необходимы для жизнеобеспечения (и досуга) при питании от генератора и только их. Если хотите - можно часть освещения переключать на другую фазу вручную либо автоматически. Для равномерной нагрузки на "красную" фазу можно добавить какие-либо "бойлеры - стиралки" но обязательно отключаемые при запуске генератора просто и наглядно, одним щелчком. Шесть УЗО - многовато... Но нужно схему привести в удобочитаемый вид.
Если соберетесь установить реле контроля напряжения - его место перед рубильником подключения генератора. К стати, рубильник все равно необходим четырех полюсный, то и разъем для "гены" желательно сразу предусмотреть типа ССИ-525...
02.05.2019 в 23:37:46
ПPOPAБ написал: Четвертый - скомпонуйте точно так-же как третий.
Переделал схему 4-го щитка и перенес реле напряжения во 2-й щиток:
Линк на схему:
03.05.2019 в 10:45:16
atztek, Чокнуться можно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.05.2019 в 11:15:42
MaSeVi написал: atztek, Чокнуться можно...
MaSeVi, А вы сюда не ходите , а чокайтесь потихоньку, праздники - ведь )))
Да, ни фига.
03.05.2019 в 11:34:35
dokar, так я бы рад, да один, покамест)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.05.2019 в 12:20:04
dokar, а Вы к MaSeVi в гости заедьте, так сказать с программой по обмену опытом ;)
Грубый, но справедливый
03.05.2019 в 21:49:15
MaSeVi написал: dokar, так я бы рад, да один, покамест)))
А для того,чтобы чокнуться,компания не обязательна :D
04.05.2019 в 07:11:06
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.