ПPOPAБ написал: Помню что АВ С31,5А установленные в самих ТП по ТКЗ не проходили.

И я так понимаю, на этот факт просто ... забивали? :)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.05.2019 в 10:10:54

BV написал: И я так понимаю, на этот факт просто ... забивали?

Да, благополучно забывали прочитав отчет. Хотя и реальной угрозы в этом не было. ТП ведомственная, в сотнях километров от жилья, потребитель - единственная БСС. Единственный отходящий кабель (бронированный и на пару ступеней большего сечения) был вполне защищен тепловым расцепителем. Что хорошо - действительно не вышибало.

0
atztek
atztek
Местный

Регистрация: 24.04.2019

Алтай

Сообщений: 411

02.05.2019 в 11:42:35

ПPOPAБ написал: Щиток №4 (дом)

Внес изменения в схему. Из 4-го щитка убрал лишние УЗО, а помещения дома в схеме обвел прямоугольниками, чтобы их было легче различать.

Номиналы приборов, о которых Вы говорили, задал фиксированными и выделил зеленым фоном. Два УЗО на 10 мА в щитке 4 сделал на желтом фоне, чтобы не забыть.

Привожу здесь план дома и обновленную схему - одну в виде вложения (форум ее несколько уменьшит), а вторая по линку - если картинку с этого линка сохранить на компьютер то в ней все детали будут видны как в оригинале, максимально четко.

Здесь линк на схему: https://ibb.co/VTBGDtB

Посмотрите пожалуйста, все ли сейчас в порядке.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.05.2019 в 15:54:09

atztek написал: Посмотрите пожалуйста, все ли сейчас в порядке.

По первым трем - нормально. Четвертый - скомпануйте точно так-же как третий. Сделайте лучше табличку в ворде или экселе, её гораздо проще изменить чем картинку... На "красную" фазу перетащите все нагрузки которые необходимы для жизнеобеспечения (и досуга) при питании от генератора и только их. Если хотите - можно часть освещения переключать на другую фазу вручную либо автоматически. Для равномерной нагрузки на "красную" фазу можно добавить какие-либо "бойлеры - стиралки" но обязательно отключаемые при запуске генератора просто и наглядно, одним щелчком. Шесть УЗО - многовато... Но нужно схему привести в удобочитаемый вид.

Если соберетесь установить реле контроля напряжения - его место перед рубильником подключения генератора. К стати, рубильник все равно необходим четырех полюсный, то и разъем для "гены" желательно сразу предусмотреть типа ССИ-525...

0
atztek
atztek
Местный

Регистрация: 24.04.2019

Алтай

Сообщений: 411

02.05.2019 в 23:37:46

ПPOPAБ написал: Четвертый - скомпонуйте точно так-же как третий.

Переделал схему 4-го щитка и перенес реле напряжения во 2-й щиток:

Линк на схему: https://ibb.co/0sR218G

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18324

03.05.2019 в 10:45:16

atztek, Чокнуться можно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21990

03.05.2019 в 11:15:42

MaSeVi написал: atztek, Чокнуться можно...

MaSeVi, А вы сюда не ходите , а чокайтесь потихоньку, праздники - ведь )))

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18324

03.05.2019 в 11:34:35

dokar, так я бы рад, да один, покамест)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

03.05.2019 в 12:20:04

dokar, а Вы к MaSeVi в гости заедьте, так сказать с программой по обмену опытом ;)

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.05.2019 в 21:49:15

MaSeVi написал: dokar, так я бы рад, да один, покамест)))

А для того,чтобы чокнуться,компания не обязательна :D

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18324

04.05.2019 в 07:11:06

ebf написал:

MaSeVi написал: dokar, так я бы рад, да один, покамест)))

А для того,чтобы чокнуться,компания не обязательна :D

ebf, уже. От одного проекта!)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.