MaSeVi написал: Dima1060, Автоматы на хол-к и стиральную отдельные. Пробки на вводе заменить на АВ 25А. Всю проводку - на медь. На свет 2 линии, на розетки 3. Два УЗО на 25А 30мА и все. Вот похожая схема.

MaSeVi, стиралка - понятно, но зачем отдельный автомат на холодильник? Вернее, зачем тогда отдельный автомат на розетки кухни? УЗО, куда? Один на стиралку, другой на остальное или как?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

28.04.2019 в 18:38:35

Dima1060, Допустим 1 УЗО на розетки кухни, стиральную, свет кухня-комната; 2 УЗО на розетки комната-коридор, свет коридор-ванная, холодильник, розетки ванной...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Filippok
Filippok
Местный

Регистрация: 23.11.2017

Москва

Сообщений: 376

28.04.2019 в 19:25:02

MaSeVi написал: Dima1060, Автоматы на хол-к и стиральную отдельные. Пробки на вводе заменить на АВ 25А. Всю проводку - на медь. На свет 2 линии, на розетки 3. Два УЗО на 25А 30мА и все. Вот похожая схема.

MaSeVi, Добрый день! С праздником! А зачем на Вашей схеме клемники перед рубильником? Не знаю как правильно они называются. Почему нельзя сразу ввод к рубильнику подключить?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

28.04.2019 в 19:38:39

Filippok, Добрый День! Вас тоже с праздником! Клеммники для подключения жесткого вводного с переходом на ПуГВ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

28.04.2019 в 19:59:53

Filippok написал: клемники перед рубильником?

Там нет рубильника, вот в чем собака зарыта.

0
Filippok
Filippok
Местный

Регистрация: 23.11.2017

Москва

Сообщений: 376

28.04.2019 в 20:01:19

Radio написал:

Filippok написал: клемники перед рубильником?

Там нет рубильника, вот в чем собака зарыта.

Radio, Точно! Спасибо, что уточнили. Вас тоже с праздником!

0
Filippok
Filippok
Местный

Регистрация: 23.11.2017

Москва

Сообщений: 376

28.04.2019 в 20:04:26

MaSeVi написал: Filippok, Добрый День! Вас тоже с праздником! Клеммники для подключения жесткого вводного с переходом на ПуГВ...

MaSeVi, а если жесткий вводной сначала будет подключен к рубильнику, а потом из него пойдет ПуГВ? Так можно? Или лучше через клеммники перейти с ВВГ на ПуГВ, а потом заводить в рубильник?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

28.04.2019 в 20:12:00

Filippok, Через клеммники...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

28.04.2019 в 20:23:22

Filippok написал: а если жесткий вводной сначала будет подключен к рубильнику, а потом из него пойдет ПуГВ?

Так лучше. Ну если рубильник есть.

0
Filippok
Filippok
Местный

Регистрация: 23.11.2017

Москва

Сообщений: 376

28.04.2019 в 20:34:40

Radio, Мнения специалистов разошлись.) Рубильник есть. Вот такой http://e-volta.ru/katalog/products/modulnye-vykljuchateli-nagruzkirubilniki/vykljuchatel-nagruzki-rubilnik-63-2

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21881

28.04.2019 в 20:36:46

Filippok, прекрасный рубильник. И у него отличные клеммы.

Площадь поперечного сечения одножильного проводника : 2,5 - 25,0 мм2

Поэтому, если можно избежать пары лишних соединений, нет ни одной причины этого не сделать.