BV, добрый день. Все электричество. Что необходимо выполнить,чтобы быть уверенным,что все ок? Два электрика уже были. Сами из Москвы?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137664

30.04.2019 в 17:41:56

Amorry написал: Что необходимо выполнить,чтобы быть уверенным,что все ок?

Включить сразу одновременно электрочайник, стиралку, и пару конфорок на электроплите.

PS На того деятеля, который поставил автомат на 50А вместо положенных 32ампер (слева) - написать жалобу в управляющую компанию - нарушение проекта здания

0
Amorry
Amorry
Новичок

Регистрация: 30.04.2019

Омск

Сообщений: 28

30.04.2019 в 17:59:49

Хорошо. Сменить на 32 А? В Москве мне не везёт с электриками.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137664

30.04.2019 в 18:31:43

Amorry написал: Сами из Москвы?

Да из Москвы. Но у Вас в профиле стоит ОМСК!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137664

30.04.2019 в 18:33:18

Amorry написал: В Москве мне не везёт с электриками.

Amorry написал: . Сами из Москвы?

Я из Москвы. Но у Вас в профиле стоит ОМСК! Если что - тел есть в профиле - обращайтесь...

0
Amorry
Amorry
Новичок

Регистрация: 30.04.2019

Омск

Сообщений: 28

30.04.2019 в 18:43:58

Омск ставится по умолчанию при регистрации.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.04.2019 в 18:49:02

BV, Там не только автомат заменили, но и дифзащиту уничтожили. Интересно была ли причина?