01.05.2019 в 08:08:19
Есть насос отопления wilo rs 25/7 планируется сделать закрытую двутрубную систему труба 20мм внутренний дивметр котел ТТ на первом этаже 4 радиатора ,суммарно 35 секций на втором этаже два радиатора по 8 секций, длина ветки на первом этаже 30 метров. Не будет ли много этого насоса и какие последствия установки более мощного насоса чем требуется
01.05.2019 в 13:34:50
lev22000, судя по написанному, вопросов у Вас должно быть больше.
01.05.2019 в 13:49:34
cineman, почему,не совсем понял ?
01.05.2019 в 17:43:07
lev22000 написал: cineman, почему,не совсем понял ?
lev22000, Вам кажется, что телеграфного описания системы достаточно. В любом случае этот насос у Вас уже есть. На насосе можно выбрать нижнюю скорость вращения. Избыточная производительность насоса вредна шумом воды в трубах и арматуре. Насос на ТТ котёл стоит подключать через бесперебойник. И излишняя потребляемая мощность снизит время беспрерывной работы при прочих равных условиях. Но потребляемая мощность снижается с понижением скорости вращения ротора насоса. Оставляйте насос, если он уже есть.
01.05.2019 в 17:58:10
lev22000 написал: Не будет ли много этого насоса и какие последствия установки более мощного насоса чем требуется
Вы лучше подумайте, куда девать тепло ТТ котла (инерция котла) в случае аварии электросети, либо аварии насоса. Допустим, при аварии сети будет работать бесперебойник. А что - при аварии насоса? Куда направлять тепло? Как гасить котел в случае аварий экстренно? Как понимать, что пора гасить котел (плавно), когда энергия в бесперебойнике будет подходить к концу? Какая защитная автоматика спасет от взрыва, если предыдущие ступени откажут?
01.05.2019 в 18:37:07
BV написал:
lev22000 написал: Не будет ли много этого насоса и какие последствия установки более мощного насоса чем требуется
Вы лучше подумайте, куда девать тепло ТТ котла (инерция котла) в случае аварии электросети, либо аварии насоса. Допустим, при аварии сети будет работать бесперебойник. А что - при аварии насоса? Куда направлять тепло? Как гасить котел в случае аварий экстренно? Как понимать, что пора гасить котел (плавно), когда энергия в бесперебойнике будет подходить к концу? Какая защитная автоматика спасет от взрыва, если предыдущие ступени откажут?
BV, есть какие либо ещё варианты кроме группы безопасности, я рассматривал как вариант установить бойлер косвенного нагрева если что он прилично бы отвёл тепло, на так как в системе будет антифриз эта идея отпала..
01.05.2019 в 20:46:23
lev22000, с ТТкотлом нужно делать открытую, гравитационную систему из металлических труб (сталь, медь). И не экономить на радиаторах.
Или же делать теплоаккумулятор с теплообменником.