Аватар пользователя
lev22000

Местный

Регистрация: 04.09.2014

Кемерово

Сообщений: 21

01.05.2019 в 08:08:19

Есть насос отопления wilo rs 25/7 планируется сделать закрытую двутрубную систему труба 20мм внутренний дивметр котел ТТ на первом этаже 4 радиатора ,суммарно 35 секций на втором этаже два радиатора по 8 секций, длина ветки на первом этаже 30 метров. Не будет ли много этого насоса и какие последствия установки более мощного насоса чем требуется

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.05.2019 в 13:34:50

lev22000, судя по написанному, вопросов у Вас должно быть больше.

0
Аватар пользователя
lev22000

Местный

Регистрация: 04.09.2014

Кемерово

Сообщений: 21

01.05.2019 в 13:49:34

cineman, почему,не совсем понял ?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.05.2019 в 17:43:07

lev22000 написал: cineman, почему,не совсем понял ?

lev22000, Вам кажется, что телеграфного описания системы достаточно. В любом случае этот насос у Вас уже есть. На насосе можно выбрать нижнюю скорость вращения. Избыточная производительность насоса вредна шумом воды в трубах и арматуре. Насос на ТТ котёл стоит подключать через бесперебойник. И излишняя потребляемая мощность снизит время беспрерывной работы при прочих равных условиях. Но потребляемая мощность снижается с понижением скорости вращения ротора насоса. Оставляйте насос, если он уже есть.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111679

01.05.2019 в 17:58:10

lev22000 написал: Не будет ли много этого насоса и какие последствия установки более мощного насоса чем требуется

Вы лучше подумайте, куда девать тепло ТТ котла (инерция котла) в случае аварии электросети, либо аварии насоса. Допустим, при аварии сети будет работать бесперебойник. А что - при аварии насоса? Куда направлять тепло? Как гасить котел в случае аварий экстренно? Как понимать, что пора гасить котел (плавно), когда энергия в бесперебойнике будет подходить к концу? Какая защитная автоматика спасет от взрыва, если предыдущие ступени откажут?

0
Аватар пользователя
lev22000

Местный

Регистрация: 04.09.2014

Кемерово

Сообщений: 21

01.05.2019 в 18:37:07

BV написал:

lev22000 написал: Не будет ли много этого насоса и какие последствия установки более мощного насоса чем требуется

Вы лучше подумайте, куда девать тепло ТТ котла (инерция котла) в случае аварии электросети, либо аварии насоса. Допустим, при аварии сети будет работать бесперебойник. А что - при аварии насоса? Куда направлять тепло? Как гасить котел в случае аварий экстренно? Как понимать, что пора гасить котел (плавно), когда энергия в бесперебойнике будет подходить к концу? Какая защитная автоматика спасет от взрыва, если предыдущие ступени откажут?

BV, есть какие либо ещё варианты кроме группы безопасности, я рассматривал как вариант установить бойлер косвенного нагрева если что он прилично бы отвёл тепло, на так как в системе будет антифриз эта идея отпала..

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

01.05.2019 в 20:46:23

lev22000, с ТТкотлом нужно делать открытую, гравитационную систему из металлических труб (сталь, медь). И не экономить на радиаторах.

Или же делать теплоаккумулятор с теплообменником.