Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 03.05.2019 Краснодар Сообщений: 5
#6607284

Добрый день!
Прошу помочь с советом по организации вентиляции в квартире. Дом многоквартирный, новостройка, кирпичный, 3-х этажный, квартира на 3-м этаже. Высота потолков в квартире 2750 мм.

1. В кухне имеется канал прямоугольного сечения 130х260 мм, высота от пола 2420 мм. Планирую в него подключить вытяжку, выход на вытяжке 120 мм. До вентканала протянуть воздуховод круглого сечения 150 мм, на вытяжке переход 120х150. В похожей теме наткнулся на совет что бы поставить тройник с обратным клапаном со смещенной осью для естественной вентиляции. Над шкафами будет короб из гипсокартона, прям почти до верха шкафов, воздуховоды спрячу в нем, выход ВЕ сделаю над фасадом шкафа в коробе и закрою решеткой.

2. В санузле расположен такой же вентканал 130х260 мм, между санузлом и ванной предусмотрено переточное отверстие 130х260 мм. В подсмотренных ответах в схожих ситуация планирую следующее. Поставить в с/у канальный вентилятор типа FLOW 100 либо 125 от него протянуть короб 204х60 (есть возможность проложить короба большей толщины если необходимо) до гардеробной, длина трассы около 6 м. От короба предусмотреть ответвления на с/у и ванную при помощи тройников. Вентилятор есть возможность спрятать за фальш стеной за унитазом, в с/у и в ванной поставлю вентиляционные решетки, а в гардеробе предусмотрю диффузор типа ДПУ-М, перед которыми выполню переход с прямоугольного сечения на круглое. Либо можно от магистрального короба предусмотреть ответвления на с/у и ванную при помощи тройников, на концах выводов поставить диффузоры типа ДПУ-М, перед которыми выполнить переход с прямоугольного сечения на круглое.

Информация для справки ))) С закрытыми окнами лист А4 не прилипает к вентканалу, оно и понятно, притоков нет, с открытыми окнами, даже с одним-двумя (в откидном режиме) прилипает, тяга есть. Проверял при температуре на улице +15 градусов. Салфетку при поднесении к каналу засасывает внутрь, складывается на 90 градусов. Ну не прям сильная тяга, но имеется. Сам вентканал в стене имеет размер 130х260, а сама вентшахта 130х130.

Покритикуйте пожалуйста предложенные варианты, может подскажите более правильные решения.

kot26russ написал:
от него протянуть короб 204х60 (есть возможность проложить короба большей толщины если необходимо) до гардеробной,

120отвод именно до гардеробной - можно вполовину меньше, например 120х60 (100х55 ) , на туалет - также.

В остальном все разумно.
PS
Если третий этаж из 3х - на чердаке или крыше можно поставить вентустановку и тд и тп

Регистрация: 03.05.2019 Краснодар Сообщений: 5

BV, благодарю. Я так понимаю если сечение короба можно и меньше поставить, то и вентилятора FLOW100 хватит с головой?

На чердаке был сегодня, над ним шатровая кровля, на полу чердака уложена минеральная вата, воздуховоды выведены через кровлю наружу. Да, места где развернуться предостаточно.

Совсем забыл уточнить. Как лучше сделать в ванной комнате: решетку поставить на стену или отвод ближе к середине?

kot26russ написал:
. Я так понимаю если сечение короба можно и меньше поставить

только ОТВОДЫ!!! на туалет, на гардероб....

kot26russ написал:
то и вентилятора FLOW100 хватит с головой?

150.

kot26russ написал:
Как лучше сделать в ванной комнате: решетку поставить на стену или отвод ближе к середине?

Да, в ванной комнате на чертеже ошибка нарисована - не надо воздух над чашей ванны забирать = сквозняк по голому телу

Регистрация: 03.05.2019 Краснодар Сообщений: 5

BV, переделал схемку, посмотрите пожалуйста.
Есть пару вопросов:

  1. Можно в вентканал врезаться через пластину с круглым сечением 160 мм, просто вентканал чуть расширить в месте присоединения или лучше через прямоугольную пластину 204х60;
  2. Есть ли разница откуда делать забор изначально из ванной или из санузла. Может есть рекомендация по разнесению ответвлений друг от друга;
  3. На каких производителей канальных вентиляторов стоит обратить внимание? Может производителей посоветуете.
  4. При монтаже пластиковых воздуховодов применяются соединители, где-то всплывала информация, что сам соединитель нужно еще алюминиевым скотчем проклеить для надежности, так ли это, или перестраховка уже?

kot26russ написал:
Можно в вентканал врезаться через пластину с круглым сечением 160 мм, просто вентканал чуть расширить в месте присоединения или лучше через прямоугольную пластину 204х60;

лучше угол 90 град 150 мм поворотом вверх туда затолкать, чуть расширив - остальное ротбанд.
Фланец - не обязательно, но можно и его.

kot26russ написал:
Есть ли разница откуда делать забор изначально из ванной или из санузла.

Изначального забора нет
На ванну свое ответвление 204/60, на туалет 120/60, на гардероб 120/60, гардеробу много не надо - потом придавите анемостатом если надо.

kot26russ написал:
Может есть рекомендация по разнесению ответвлений друг от друга;

Да вообщем то нет, но лучше если не в одном месте - развязка по звукам.

kot26russ написал:
На каких производителей канальных вентиляторов стоит обратить внимание?

Тихие, на хороших подшипниках, с регулятором скорости, напрмер автотрансформаторным.
Ну может S&P посмотреть, и ... погуглите что еще есть - по моделям вентиляторов не в теме. Редко-редко, когда они реально нужны при нормально работающей вентиляции.
В вашем случае наверное нужен, тк последний этаж и жара летом, и индивидуальные каналы.
Хотя ... может на оголовок дефлектор поставить, и он бесплатно от ветра обеспечит тягу....
На вент - оставьте место, провода (продумайте как и откуда управлять, может датчик влажности...?),
поставьте вставку- заменитель по чертежам выбранного вента, сделайте лючек .... и не покупайте пока

kot26russ написал:
, где-то всплывала информация, что сам соединитель нужно еще алюминиевым скотчем проклеить для надежности,

Да, особенно плоские - там щель бывает.
Можно склеить цианакрилом, засунув расширитель. Но на вставление - несколько секунд - схватывается намертво.
Попробуете - поймете. (Найдите тему Sculptor - там найдете много полезного, с фото )

Схема:
Переход 160 - 204/60 придется делать
ДПУ-М - 120 нет, есть 125
Но они не нужны ни в ванне, ни в туалете (а в гардеробе надо ДПУ-М 100) - просто поставьте туда симпачичные решетки, желательно с большим живым сечением - расстоянием между ламелями - увидите - поймете.
В ванной -Д 125 или Д 150.
В туалете - Д100
!!! В ванную до решетки не 120/60, а 204/60.
А в гардероб 120/60 - Вы все перепутали

PS Все бы так как Вы вопросы задавали - с чертежами, схемами, и по пунктам

Регистрация: 03.05.2019 Краснодар Сообщений: 5

BV, схему переделал, надеюсь учел все недочеты.

S&P очень не демократично по цене, присмотрел Diciti Pro 6 от Era и от них же еще подойдет PROFIT 6BB. Оба на шарикоподшипниках, пока писал наткнулся попутно на не очень хорошие отзывы об этих вентиляторах, погуглил и думаю может присмотрюсь к продукции Vents, то-то типа ВЕНТС ТТ 160. Да, по цене конечно дороже Era, но в тоже время дешевле чем S&P, монтаж удобный, как раз для труднодоступных мест, если что его можно легко снять будет и вставить кусок воздуховода. На внешний вид такие прям внушают доверие.

, ну тут такое дело, чем понятнее объяснишь свою проблему, тем более точнее будут консультации специалистов )))

ок

Регистрация: 03.05.2019 Краснодар Сообщений: 5

Благодарю за помощь.