Radio написал:

Raventold написал: не рекомендуется подводить питание к УЗО некоторых серий снизу, правда в списке серий был Acti9 и другая но не Resi9

Вот тут написано

Рези9 это в целом тот же домовой, за исключением прорезей под форк. Питание снизу нельзя только на дифавтомат АД63К, следовательно, на узо - можно.

Radio,

кроме: iDif k - серия Acti9 АД63К - серия "Домовой" Дифференциальные выключатели нагрузки (УЗО) серии "Easy9" (Для указанных устройств допустима подача питания только сверху)

Получается к УЗО Resi9 допустимо раз его нет в списке? Хотя на форуме вроде писали что Resi9 это тот же домовой

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

29.07.2019 в 01:26:56

Raventold написал: Проводка по квартире уходит от щитка по потолку

Это вообще не имеет никакого значения, куда она уходит. Реально влияет высота счетчика (желательно не более 1,7 м до клемм), и если по этому параметру вы укладываетесь, то компонуйте щит как угодно.

Ну и снизу на узо тоже можно, как уже выяснили.

0
Raventold
Raventold
Новичок

Регистрация: 01.10.2018

Краснодар

Сообщений: 53

29.07.2019 в 18:07:49

Radio, Спасибо ещё раз :)

Возник ещё вопрос, в комплекте к щитку Tekfor идут две шины нулевая и земля в пластиковом корпусе. Правильно ли я понимаю что мне с моей компоновкой щитка не подходит вариант только с 2 шинами и что мне нужно ставить отдельные шины на ноль каждого из УЗО и общую до УЗО?

Тоесть в данном случае мне нужны 3 шины по 5-6 мест для каждой из групп автоматов под УЗО и ещё одна для нуля до УЗО?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.07.2019 в 18:14:53

Raventold написал: Тоесть в данном случае мне нужны 3 шины по 5-6 мест для каждой из групп автоматов под УЗО и ещё одна для нуля до УЗО?

Да. Докупаете не достающие шины и крепёж к ним.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

29.07.2019 в 19:14:11

Raventold написал: мне нужны 3 шины по 5-6 мест для каждой из групп автоматов под УЗО и ещё одна для нуля до УЗО?

Для нуля до узо она особо не нужна, ноль можно сразу раздать по узошкам с рн.

3 короткие шины по идее должны встать в держатель вместо одной длинной, но я не знаю какой там у вас текфор. Если с длинной рейкой (54 модуля), то точно поместятся. Хотя тогда они особо не нужны, можно всё на двухполюсниках собрать вообще без нулевых шин. :)

0
Raventold
Raventold
Новичок

Регистрация: 01.10.2018

Краснодар

Сообщений: 53

29.07.2019 в 20:48:52

Radio написал:

Raventold написал: мне нужны 3 шины по 5-6 мест для каждой из групп автоматов под УЗО и ещё одна для нуля до УЗО?

Для нуля до узо она особо не нужна, ноль можно сразу раздать по узошкам с рн.

3 короткие шины по идее должны встать в держатель вместо одной длинной, но я не знаю какой там у вас текфор. Если с длинной рейкой (54 модуля), то точно поместятся. Хотя тогда они особо не нужны, можно всё на двухполюсниках собрать вообще без нулевых шин. :)

Radio, у меня на 36 модулей

0
Raventold
Raventold
Новичок

Регистрация: 01.10.2018

Краснодар

Сообщений: 53

29.07.2019 в 20:51:49

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

29.07.2019 в 21:07:25

Raventold, вместо длинной шины поставьте 3 по 5 с интервалом в одну дырку, должно влезть. Не очень удачно выходит с подключением отходящих линий сверху, там очень мало места, запас провода будет сложно уложить. Будет удобнее, если шины поставить внизу, а сверху оставить только фазные концы.

Вообще у этих щитов где не надо места дохренищща (между рейками), а где надо (сверху и снизу) - оно крайне ограниченно.

0
Raventold
Raventold
Новичок

Регистрация: 01.10.2018

Краснодар

Сообщений: 53

29.07.2019 в 21:13:06

Radio написал: Raventold, вместо длинной шины поставьте 3 по 5 с интервалом в одну дырку, должно влезть. Не очень удачно выходит с подключением отходящих линий сверху, там очень мало места, запас провода будет сложно уложить. Будет удобнее, если шины поставить внизу, а сверху оставить только фазные концы.

Вообще у этих щитов где не надо места дохренищща (между рейками), а где надо (сверху и снизу) - оно крайне ограниченно.

Radio, я вот думал, что лучше, поставить в планку пластиковую эту шинки или купить шинки на дин рейку и поставить их на второй ряд вместе с УЗО

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

29.07.2019 в 21:18:15

Raventold написал: я вот думал, что лучше, поставить в планку пластиковую эту шинки или купить шинки на дин рейку и поставить их на второй ряд вместе с УЗО

С электрической точки зрения одинаково. С эстетической - лучше так, чтобы было менее "замусорено" проводами. Всё в ваших руках.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

30.07.2019 в 10:57:31

Radio написал: вместо длинной шины поставьте 3 по 5 с интервалом в одну дырку, должно влезть.

Влезть - то влезет , крепить-то в шине как ? Там штатно 4 крепления для шинок вложено , хотя ... если внизу будет и латунь будет широкая , то и без креплений проскочит . Raventold, а что Хагер Гольф не взяли ? Он всяко по-радостней Текфор :)

0

И это пройдёт ...