СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

15.08.2019 в 19:24:27

Raventold написал: Сопутствующий вопрос, если выполнять соединение в распаечной коробке на самозажимных клемниках какую модель (Wago?) лучше взять? Где-то 2-3 месяца после заезда в квартиру не будет натяжных потолков, можно будет понаблюдать за соединениями, в дальнейшем если что-то будет смущать заменю на опресовку с гильзами.

221-4ХХ или 221-6ХХ.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

15.08.2019 в 20:31:51

СтранникXXI написал: или 221-6ХХ.

Только недавно попали в руки.... практически нигде нет....

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

15.08.2019 в 22:56:47

Raventold написал: Где-то 2-3 месяца после заезда в квартиру не будет натяжных потолков, можно будет понаблюдать за соединениями, в дальнейшем если что-то будет смущать заменю на опресовку с гильзами.

И нахрена весь этот цирк тогда ? Делайте сразу нормально, скрутка+пайки, скрутка+сварка, или опрессовка, а на wago светильники цепляйте.

0

Грубый, но справедливый

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

15.08.2019 в 23:12:46

BV написал:

СтранникXXI написал: или 221-6ХХ.

Только недавно попали в руки.... практически нигде нет....

Например, в Электромонтаже или в ЭТМ.

0
elalex
elalex
Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

24.08.2019 в 16:32:47

Raventold, 1.Схема должна быть не рассказана, а нарисована, в 1-линейном виде. Там должно быть всё, а не только потребители. 2.Думаю, домовая сеть выдержит вводной автомат 32А, защитная характеристика D. Неплохо бы иметь избиратель лучшей фазы до счётчика. 3.Вводной кабель достаточно и 2-жильный. 3-я жила - защитное зануление - смертельно опасно. Нужно сделать в квартире собственное заземление ТТ. 4.Если электрическое оборудование квартиры достаточно дорогое - в квартире поставить комплект УЗИПов 2класса. Если очень дорогое - поставить на лестнице комплект УЗИПов 1класса. 5.Реле напряжения должно быть на всю квартиру. Цифровое, дисплейное, с индикатором поступления напряжения, защитой от внутренних КЗ и байпасом. 6.Все нагрузки разумным образом поделить между 2 электромеханическими УЗО типа А, 30мА, максимального тока 63А. 7.Не должно быть аппаратов, не защищённых УЗО. 8.Все групповые автоматы с защитной характеристикой В. 9.Сечения кабелей должны соответствовать нагрузкам. На освещение достаточно контрольные кабели 1мм² на автоматах В6, маломощные (3кВт) розеточные линии сечением 1,5мм² на автоматах В13, мощные (5кВт) розеточные линии 2,5мм² на автоматах В20. 10.По 2 маломощные розеточные линии в каждую комнату, мощные розеточные линии в ванную и на рабочую сторону кухни. 11.Применять везде кабели - необязательно, местами могут быть и провода в гофре. 12.Кабели НГ - ни к чему. 13.Жильность кабелей определяется после составления плана кабельных трасс. Я применяю и 4-, и 5-жильные кабели. 14.Освещение делится на 2 автомата и 2 УЗО так, чтобы с обоих сторон дверей были светильники разных групп и УЗО.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

24.08.2019 в 22:04:24

elalex написал: сделать в квартире собственное заземление ТТ.

это

elalex написал:

  • смертельно опасно
0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

24.08.2019 в 22:07:40

elalex написал: На освещение достаточно контрольные кабели 1мм²

запрещено, минимум 1.5 мм2

elalex написал: 12.Кабели НГ - ни к чему.

именно так, ни к чему, должны быть строго не ниже ..нг-LS

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.08.2019 в 09:08:09

юра Т написал: именно так, ни к чему, должны быть строго не ниже ..нг-LS

Для школ, больниц и общественных зданий. для обще стоя достаточно нг. Причём , если прокладывать открыто, для штроб фиолетово, что туда закладывать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

25.08.2019 в 09:29:48

megrad написал:

юра Т написал: именно так, ни к чему, должны быть строго не ниже ..нг-LS

Для школ, больниц и общественных зданий. для обще стоя достаточно нг. Причём , если прокладывать открыто, для штроб фиолетово, что туда закладывать.

megrad, обязательно нг-LS/

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.08.2019 в 10:04:57

BARABAZ написал: обязательно нг-LS

Обоснуйте ссылкой....

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

25.08.2019 в 10:24:40

megrad написал:

BARABAZ написал: обязательно нг-LS

Обоснуйте ссылкой....

megrad, Угу, делать мне больше нечего. Обоснуйте Вы, своё "достаточно нг". Не по окладу мне приводить ВАМ такие ссылки. Сами должны знать, раз выступаете здесь в роли эксперта/советчика.

0