Yonson, у вас не в конструкции причина. Либо где-то постоянный засор, либо гидрозатвор узкий, либо волос много.
11.05.2019 в 14:08:13
Yonson, у вас не в конструкции причина. Либо где-то постоянный засор, либо гидрозатвор узкий, либо волос много.
11.05.2019 в 14:18:55
Yonson,Опытным путём - методом тыка, имея в наличии оба варианта тройников, делаем сборку без лишних элементов по короткому пути!
У Вас там проставка. Её вместе с тройником 90гр. - на мороз!
Два отвода по 45гр. в сборке, длинней отвода 90гр.
Гидрозатвор ( нижняя часть обвязки ) подвернуть ближе к тройнику , который один из двух логичней подходит.
При использовании 50-40-45 прийдется удалить переход 40-50 на отводе обвязки. ( Отвод от угла гидрозатвора , белого цвета.)
Насчет заужения до 40мм можете не беспокоится! Обвязка не имеет бОльшей пропускной способности !
Естественно, провести инспекцию гидрозатвора !
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
11.05.2019 в 14:24:43
AndyMirror, Как вариант - может даже и прогиб от стены к стояку!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
11.05.2019 в 15:02:11
KNOOP,
При использовании 50-40-45 прийдется удалить переход 40-50 на отводе обвязки. ( Отвод от угла гидрозатвора , белого цвета.)
А как к трубе подключить потом, место в кружке.
11.05.2019 в 15:07:42
AndyMirror написал: Yonson, у вас не в конструкции причина. Либо где-то постоянный засор, либо гидрозатвор узкий, либо волос много.
AndyMirror, меняли ванную чистили отводы труб, были в них скопления всякие неприятные через месяц примерно вода в ванной снова уходить стала похуже, но не так плохо как в старой. Пользуемся ванной активно. Раковина не устанавливалась. Со старой ванной вообще вантуз чуть ли не каждую неделю, но тогда ещё раковина стояла. Часто мылись в ванной по щиколотку в воде. Отвод стоял на старой с металлической сеточкой. Новая ванна повыше немного установлена. Не думаю, что из-за волос, животных нет, мы лезем в меру. В чем-то другом здесь дело. Во многих домах где слив крест-накрест вообще не припомню чтобы что-то забивалось, но и слив у ванны вот такой
11.05.2019 в 15:27:20
{{post:6611862}} Yonson,
Переход на 50мм отрезать "под корень" у стыка расширения!
Останется отвод 40 мм . Коннетить в раструб 40 мм тройника .
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
11.05.2019 в 16:03:36
KNOOP написал: {{post:6611862}} Yonson,
Переход на 50мм отрезать "под корень" у стыка расширения!
Останется отвод 40 мм . Коннетить в раструб 40 мм тройника .
KNOOP, не совсем понимаю зачем этот переход на 40? Когда Тройники есть 50 на 50 ? Отрезать трубу не рассматриваю, по-моему это уже колхоз какой-то.
11.05.2019 в 16:13:48
Yonson, Зависит от каждой конкретной ситуации!
Предложил как вариант, вдруг при установке тройника 50-50-45 не хватит места/ не подойдёт угол "стыковки" / излишняя "напряженность" сборки ; то вариант с коннектом в 40 мм всегда есть в резерве!!!
.
{{post:6611913,Отрезать трубу не рассматриваю, по-моему это уже колхоз какой-то.}}
Попробуйте донести Вашу мысль инженерам Viega , изготовившими Ваше изделие с определенными затратами на изобретение формы этой детали ! Не думаю, что Вы их убедите! :)
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
11.05.2019 в 16:19:26
Yonson, разберите трубы и загляните внутрь, сразу поймете в чем причина
Услуги сантехника в г. Северск/Томск
11.05.2019 в 17:05:29
Zerg написал: Yonson, разберите трубы и загляните внутрь, сразу поймете в чем причина
Zerg, это понятно все равно, раковину предстоит ставить.
15.05.2019 в 17:57:09
KNOOP написал: Yonson, Зависит от каждой конкретной ситуации!
Предложил как вариант, вдруг при установке тройника 50-50-45 не хватит места/ не подойдёт угол "стыковки" / излишняя "напряженность" сборки ; то вариант с коннектом в 40 мм всегда есть в резерве!!!
.
{{post:6611913,Отрезать трубу не рассматриваю, по-моему это уже колхоз какой-то.}}
Попробуйте донести Вашу мысль инженерам Viega , изготовившими Ваше изделие с определенными затратами на изобретение формы этой детали ! Не думаю, что Вы их убедите! :)
KNOOP, Спасибо, за ваши советы! Разобрали тройник старый 90 градусов подзабит ( чищен недавно). Угол, закрытый пакетом временно, будет продлеваться труба для раковины. За стеной труба забита. Фото ниже.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.