07.02.2020 в 19:13:58
по-человечески сделано, поздравляю !
07.02.2020 в 21:08:09
Question написал:
Question, "Как заплачено - так и нахерачено" ... музыка и слова народные )) а) ОК после водомеров - нет б) РД установлен проблемный и он скоро себя покажет в) Промывного фильтра с сеткой 100мкр нет и не удивляйтесь, если смывной механизм бачка унитаза, либо керамические картриджи смесителей, либо термостат выйдут раньше времени из строя г) Соединение с коллектором надо было использовать Eurokonus, а не Flat-faced
д) Утеплитель применён 4мм, тогда как надо применять 9мм е) Уверен, что и водорозетки с гильзами были замурованы в раствор без обязательной обмотки защитной лентой
07.02.2020 в 21:41:32
Technik-san написал: а) ОК после водомеров - нет
Отводы от стояка с длинным вылетом вниз, не существенно в таком исполнении
Technik-san написал: б) РД установлен проблемный и он скоро себя покажет
он новый, на несколько лет хватит, по истечению срока замена
Technik-san написал: в) Промывного фильтра с сеткой 100мкр нет
Претензии к качеству воды
Technik-san написал: г) Соединение с коллектором надо было использовать Eurokonus, а не Flat-faced
страшного мало через промежуток лет новая прокладка
Technik-san написал: д) Утеплитель применён 4мм, тогда как надо применять 9мм
Благо не голый
Technik-san написал: е) Уверен, что и водорозетки с гильзами были замурованы в раствор без обязательной обмотки защитной лентой
На совести мастера, быстро не проржавеет.
07.02.2020 в 21:51:39
молоток - вы не сантехник-профи и не работаете в этой сфере и пустая болтовня стороннего наблюдателя меня совершенно не интересует.
08.02.2020 в 11:55:22
а) стоит в самом водосчетчике б) это не тим в) стояк ПВХ. Откуда взяться взвесям? песка нет. Краны стоят не по 20-30-40к, еще и поэтому некритично. картриджи смесителей обслуживаю сам, проблем нет г) вот тут сам виноват - заказал и купил именно плоские. д) зачем? и не 4мм, а 6мм. конденсата не будет е) бронза
ЗЫ: ваш протеже объявил 11 дней и 80к только за работу. После просьбы составить смету и описать подробный пул работ пропал. На звонки и смс не отвечал. Не сомневаюсь, что он эксперт в своей области, но над подходом к Заказчику надо поработать
08.02.2020 в 20:09:38
Question написал: а) обратный клапан стоит в самом водосчетчике
Причина, почему пластиковый ОК следует удалять из американки водомера и менять на внешний. Смотрите, здесь наглядно
08.02.2020 в 22:36:08
Technik-san написал: д) Утеплитель применён 4мм, тогда как надо применять 9мм
Отделний вопрос, при наличии циркуляции понятно, но при коротких тупиковых линиях в санузле?
Баш майсторът
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу