молоток
молоток
Старожил

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

07.02.2020 в 19:13:58

по-человечески сделано, поздравляю !

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11220

07.02.2020 в 21:08:09

Question написал:

Question, "Как заплачено - так и нахерачено" ... музыка и слова народные )) а) ОК после водомеров - нет б) РД установлен проблемный и он скоро себя покажет в) Промывного фильтра с сеткой 100мкр нет и не удивляйтесь, если смывной механизм бачка унитаза, либо керамические картриджи смесителей, либо термостат выйдут раньше времени из строя г) Соединение с коллектором надо было использовать Eurokonus, а не Flat-faced

д) Утеплитель применён 4мм, тогда как надо применять 9мм е) Уверен, что и водорозетки с гильзами были замурованы в раствор без обязательной обмотки защитной лентой

0
молоток
молоток
Старожил

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

07.02.2020 в 21:41:32

Technik-san написал: а) ОК после водомеров - нет

Отводы от стояка с длинным вылетом вниз, не существенно в таком исполнении

Technik-san написал: б) РД установлен проблемный и он скоро себя покажет

он новый, на несколько лет хватит, по истечению срока замена

Technik-san написал: в) Промывного фильтра с сеткой 100мкр нет

Претензии к качеству воды

Technik-san написал: г) Соединение с коллектором надо было использовать Eurokonus, а не Flat-faced

страшного мало через промежуток лет новая прокладка

Technik-san написал: д) Утеплитель применён 4мм, тогда как надо применять 9мм

Благо не голый

Technik-san написал: е) Уверен, что и водорозетки с гильзами были замурованы в раствор без обязательной обмотки защитной лентой

На совести мастера, быстро не проржавеет.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11220

07.02.2020 в 21:51:39

молоток - вы не сантехник-профи и не работаете в этой сфере и пустая болтовня стороннего наблюдателя меня совершенно не интересует.

0
Question
Question
Новичок

Регистрация: 20.05.2019

Москва

Сообщений: 6

08.02.2020 в 11:55:22

а) стоит в самом водосчетчике б) это не тим в) стояк ПВХ. Откуда взяться взвесям? песка нет. Краны стоят не по 20-30-40к, еще и поэтому некритично. картриджи смесителей обслуживаю сам, проблем нет г) вот тут сам виноват - заказал и купил именно плоские. д) зачем? и не 4мм, а 6мм. конденсата не будет е) бронза

ЗЫ: ваш протеже объявил 11 дней и 80к только за работу. После просьбы составить смету и описать подробный пул работ пропал. На звонки и смс не отвечал. Не сомневаюсь, что он эксперт в своей области, но над подходом к Заказчику надо поработать

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11220

08.02.2020 в 20:09:38

Question написал: а) обратный клапан стоит в самом водосчетчике

Причина, почему пластиковый ОК следует удалять из американки водомера и менять на внешний. Смотрите, здесь наглядно

https://www.forumhouse.ru/posts/5240981/

0
AndyMirror
AndyMirror
Старожил

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

08.02.2020 в 21:59:06

Question написал: стоит в самом водосчетчике

Это плохо.

Technik-san написал: "Как заплачено - так и нахерачено" ... музыка и слова народные ))

Все довольны, музыка - туш.

0
jekasus
jekasus
Старожил

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

08.02.2020 в 22:36:08

Technik-san написал: д) Утеплитель применён 4мм, тогда как надо применять 9мм

Отделний вопрос, при наличии циркуляции понятно, но при коротких тупиковых линиях в санузле?

0

Баш майсторът

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу