dokar написал: kwazimoda,
Щит учёта требуйте спустить на законную высоту - 1,7 метра .

dokar, А есть ссылка на какой-то документ где это указано? Просто на всей улице у всех ЩУ висят также, я тоже не очень понял почему так.

0
dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20374

21.05.2019 в 00:34:38

kwazimoda, ПУЭ-7 пункт 1.5.29.

0
kwazimoda
kwazimoda
Новичок

Регистрация: 02.09.2016

Москва

Сообщений: 38

21.05.2019 в 23:53:39

Уважаемые MaSeVi, Vadim 161 и другие, очень жду вашей обратной связи по схеме щита. Буду очень благодарен и за ответы на вопросы в первом сообщении.

0
Vadim 161
Vadim 161
Старожил

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

22.05.2019 в 15:46:03

kwazimoda написал: А почему стоит убрать 4Р УЗО? Идея в том чтобы обеспечить легкую перефазировку на уровне кросс-модуля при необходимости.

У вас не те нагрузки, чтобы пытаться сбалансировать фазы. Ваш дом это лишь малюсенькая капля в море, тем более с вашими 15кВт.

kwazimoda написал: Неотключайки вроде на 2-х УЗО распределены, вторая часть это щит Котельной.

В любом случае, запихивать ворота и холодильник под одно УЗО плохая задумка. Да и вообще, неотключайки это так, глупость, ибо смысла отключать пустые розетки и лампочки, но при этом оставлять оборудование котельной, холодильник и прочее включенными - нет никакого.

0

Грубый, но справедливый

Vadim 161
Vadim 161
Старожил

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

22.05.2019 в 15:50:29

kwazimoda написал: Какой бокс рекомендуете выбрать для главного щита?

Если бюджетно, то ИЭК UNIVERSAL , ежели по дороже то АББ АТ-42, но это так, на глаз, может вам 96 модулей и не хватит.

kwazimoda написал: Сейчас выбраны автоматы типа B, стоит ли где-то точно поставить тип С и почему?

Не зная ТКЗ вашей сети - лучше оставить В.

0

Грубый, но справедливый

kwazimoda
kwazimoda
Новичок

Регистрация: 02.09.2016

Москва

Сообщений: 38

22.05.2019 в 18:01:56

Обновил версию схемы до №5.

  • Убрал трехфазные УЗО, вместо 2-х 4Р поставил 3 2Р УЗО.
  • Перегрупировал элементы на схеме и провода, для лучшей читаемости
  • Добавил возможность подачи выхода с ИБП на вход Генератора. Т.к. ИБП уже есть, а генератора нет, чтобы была возможность питать нагрузку НЛ (Отключаемых Линий) от ИБП. Версия схемы в хорошем качестве тут.
0
Vadim 161
Vadim 161
Старожил

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

22.05.2019 в 18:21:18

Vadim 161 написал: не пихайте все линии освещения под одно УЗО и на одну фазу.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Старожил

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17019

22.05.2019 в 18:35:08

kwazimoda, Можете смело продавать библиотеку элементов: выполнено качественно!)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

юра Т
юра Т
Старожил

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

22.05.2019 в 21:43:46

kwazimoda, ОПНы где? рубильники в щитах бани, гаража, 2 этажа, котельной - лишние (УЗО на вводе достаточно) зачем столько раз рвать трёхфазный ноль? АВР не хотите?

0
kwazimoda
kwazimoda
Новичок

Регистрация: 02.09.2016

Москва

Сообщений: 38

22.05.2019 в 22:33:13

MaSeVi написал: kwazimoda, Можете смело продавать библиотеку элементов: выполнено качественно!)))…

MaSeVi, Спасибо, но признаться это не я отрисовывал библиотеку элементов Visio. Автор: Андрей Пьянов, вот его ютуб. Сделано красиво и качественно.

А по схеме можете поделиться своими соображениями? Заранее спасибо.

0
kwazimoda
kwazimoda
Новичок

Регистрация: 02.09.2016

Москва

Сообщений: 38

22.05.2019 в 23:19:02

Vadim 161 написал:

Vadim 161 написал: не пихайте все линии освещения под одно УЗО и на одну фазу.

Vadim 161, Моя идея была попозже установить доп.контактор и выключать только Освещение в доме, поэтому я повесил его на одну фазу. А какой вообще практикуется подход в распределении нагрузки по фазам?

Vadim 161 написал:

kwazimoda написал: Какой бокс рекомендуете выбрать для главного щита?

Если бюджетно, то ИЭК UNIVERSAL , ежели по дороже то АББ АТ-42, но это так, на глаз, может вам 96 модулей и не хватит.

kwazimoda написал: Сейчас выбраны автоматы типа B, стоит ли где-то точно поставить тип С и почему?

Не зная ТКЗ вашей сети - лучше оставить В.

Vadim 161, По моим подсчетам только кол-ва модулей элементов главного щита составляет 100, а их еще нужно распределить в щите и плюс еще оставить запасное место. Мне кажется тут нужен бокс на 120 или 144 модуля, что скажете? У IEK таких нет, остается ABB или может Hager?