Andrey333 написал: Пошла жара в хату)),вообще у меня 6 групп(комната,комната///комната,коридор///кухня///ванная///кондей///свет),планирую 3 УЗО,как лучше распределить между ними эти 6 груп?
Andrey333, по удобству ремонта один из пунктов - свет в комнате и розетки в ней желательно на разные узо. Еще более общее требование - свет вообще на своем личном узо ни с кем не поделенном. Второй пункт - розетки желательно на двух разных узо. Дабы чиня проблему в первой группе было куда воткнуть электроинструмент. Или на время аварии удлиннителями запитать важные отключенные приборы с аварийной линии. Еще - коридор отдельно от ванной и кухни. Ибо от него можно дотянуться до кухни и ванной в случае аварии на линии кухни или ванной.
Если после выполнения этих пожеланий остаются нераспределенные линии, то равномерно раскидать остатки (с учетом мощностей).