Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.05.2019 в 14:23:54

KonstantinKey, С вероятностью 99% Вы ошибаетесь. Нет в том щите ни автомата, ни УЗО. А значит и вопрос не имеет смысла.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

23.05.2019 в 14:27:38

ebf написал: вы можете ставить ЛЮБОЙ номинал УЗО после вводного АВ, но только при условии, что выдерживаются определённые правила

А именно?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.05.2019 в 14:29:20

СтранникXXI, В теме по УЗО ,это есть

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

23.05.2019 в 14:42:29

ebf написал: СтранникXXI, В теме по УЗО ,это есть

ebf, Вы про сумму нижних АВ?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.05.2019 в 15:37:32

СтранникXXI написал:

ebf написал: СтранникXXI, В теме по УЗО ,это есть

ebf, Вы про сумму нижних АВ?

СтранникXXI, Конечно ,только не тупо сложением :)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

23.05.2019 в 16:03:49

ebf написал:

СтранникXXI написал:

ebf написал: СтранникXXI, В теме по УЗО ,это есть

ebf, Вы про сумму нижних АВ?

СтранникXXI, Конечно ,только не тупо сложением :)

ebf, естественно, не тупо сложением. И конечно, я об этом знаю. Не стал говорить намеренно, просто не хотелось заморачивать ТС коэффициентами. Воткнуть УЗО номиналом больше или равным вводному АВ тупо проще.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.05.2019 в 17:07:22

СтранникXXI написал:

ebf написал:

СтранникXXI написал:

ebf написал: СтранникXXI, В теме по УЗО ,это есть

ebf, Вы про сумму нижних АВ?

СтранникXXI, Конечно ,только не тупо сложением :)

ebf, естественно, не тупо сложением. И конечно, я об этом знаю. Не стал говорить намеренно, просто не хотелось заморачивать ТС коэффициентами. Воткнуть УЗО номиналом больше или равным вводному АВ тупо проще.

СтранникXXI, я даже не сомневался,что знаете,просто Начал диалог,чтобы не знающие, почитав ,поняли,что возможны разные варианты

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

24.05.2019 в 15:33:35

KonstantinKey написал: Автоматический выключатель на вводе 63А IEK + УЗО пожарный на 50А, 300мА

А это точно автомат и УЗО? Можно фотку? Про номинальный ток УЗО есть статья.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

24.05.2019 в 17:42:22

Юрка, почитал по ссылке про УЗО. Ещё почитал про подставы производителей и был несколько удивлён отношением к Вам со стороны Шнейдера. Интересно про щиты 850°С - это что, поликарбонат? Наверное, это и есть те, которые в рекламах самозатухающие UL94-V2, а нам скорее всего толкают обычный полистирол как UL94-V2.


OEZ ещё не пробовали собирать? Если вдруг придётся, не забудьте на Мастерград опубликовать заметку о впечатлениях :) http://elsnab.ru/equipment/oez/

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4630

25.05.2019 в 13:24:43

Abrikos написал: про щиты 850°С - это что, поликарбонат?

Судя по надписям на щитах MiniPragma и Pragma, это особый полистирол. Щитов Mistral под рукой нет чтобы проверить, а в каталоге материал не указали.

Abrikos написал: OEZ ещё не пробовали собирать?

Пробовал в конце 90-ых годов, когда работал монтажником на заводе. Это были наверное первые импортные модульные автоматы, которые я увидел. А сейчас не использую, потому что мой поставщик их не поставляет.

Abrikos написал: удивлён отношением к Вам со стороны Шнейдера

Ну, кто я, а кто Шнейдер. Разговаривали они корректно, а менять политику из-за меня они конечно не будут. Обычные щиты MiniPragma и Pragma весьма не дёшевы. А термоустойчивые будут ещё дороже, спрос же на них будет низким. Поэтому наверное и решили не продавать их в РФ, так как их коммерциализация на нашем рынке стоит денег. Шнейдер сейчас перестал держать на своём складе даже обычную MiniPragma (многие позиции перестали быть складскими в Лобне).

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

25.05.2019 в 16:16:14

Юрка, понятно. Ваша статья про УЗО с цитированием из временных указаний 1997-го года - удивительно, но я ни разу не встречал на форуме упоминаний об этом старом документе. А больше встречал рассуждений на тему "УЗО тип А - пустая трата денег".

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.