24.05.2019 в 12:39:59
Есть диффавтомат тип A, электронный IEK на 30ма. Заземление и ноль на одной линии, которое разумеется может оторвать/обгореть и прочее.
Есть мысль поставить электроплиту заземлив ее за кухонную батарею. И еще есть мысль стиралку с зануления переключить на один потенциал с краником холодной воды..
Есть сомнения, что это хорошие идеи.. но лучше идей пока нету..
24.05.2019 в 12:42:54
toni.zverev написал: Есть сомнения, что это хорошие идеи.
Скажем проще - это запрещено
24.05.2019 в 12:46:22
Ежели я не ошибаюсь, то в проводку без заземления в принципе запрещено включать стиралку, мультиварку, компьютер, и вообще почти все современные электроприборы)
24.05.2019 в 12:53:33
toni.zverev написал: Есть сомнения, что это хорошие идеи.. но лучше идей пока нету..
Вариант был бы хорош, если бы была гарантия заземления батареи. Как только по независящим от вас причинам заземление батареи нарушается, конструкция из защитной превращается не просто в нерабочую, а в нападающую. Поэтому категорически НЕЛЬЗЯ.
24.05.2019 в 16:14:46
toni.zverev написал: Есть мысль поставить электроплиту заземлив ее за кухонную батарею. И еще есть мысль стиралку с зануления переключить на один потенциал с краником холодной воды..
Наша УК сейчас очень быстро находит таких затейников. Равно как и любителей стирать-готовить за счёт соседей.
24.05.2019 в 17:12:35
Есть мысль поставить электроплиту заземлив ее за кухонную батарею. И еще есть мысль стиралку с зануления переключить на один потенциал с краником холодной воды..
Есть мысль стукануть в прокуратуру...
УК РФ Статья 330. Самоуправство
24.05.2019 в 21:34:02
strider1978 написал:
Наша УК сейчас очень быстро находит таких затейников. Равно как и любителей стирать-готовить за счёт соседей.
strider1978, поделитесь как.
25.05.2019 в 09:04:35
У них договор с "Энергосбытом", или с одним из его подразделений. Двое инспекторов с чемоданчиками ходят и проверяют на утечки и пр. аномалии. Так за несколько дней вычислили магазин, который почти 10 лет воровал электроэнергию у жильцов.
Для начала, правда, пришлось немного привести в порядок этажные щиты, протянуть и почистить контакты.
25.05.2019 в 09:16:33
Непонятна цель, ради чего это?
25.05.2019 в 12:33:56
strider1978 написал: У них договор с "Энергосбытом", или с одним из его подразделений. Двое инспекторов с чемоданчиками ходят и проверяют на утечки и пр. аномалии. Так за несколько дней вычислили магазин, который почти 10 лет воровал электроэнергию у жильцов.
Для начала, правда, пришлось немного привести в порядок этажные щиты, протянуть и почистить контакты.
strider1978, ;) Прям стоял магаз и не кому не платил. Очень смешно. Скорее всего магаз был подключен после домового учета, и Энергосбыт тупо снимал бабки два раза: с магаза по коммерческим расценкам + это же потребление раскидывали на жильцов. А потом взяли и сами себя вычислили. :nо: Прикол в том что батарея и пень или ПЕ в идеале должны быть глухо соеденены, только не в описываемом в данном случае конечно, и вычислить это соединение при нормальной работе электроустановки как?
25.05.2019 в 12:40:12
serks написал: Скорее всего магаз был подключен после домового учета
Причём очень хитро, подробно писать не буду, чтобы не провоцировать неразумных. Сделано это было, судя по используемым материалам, ещё в лихие 90-е.
serks написал: Энергосбыт тупо снимал бабки два раза
Сейчас иск в суде, документы со всех сторон предоставлены, идёт сверка.
26.05.2019 в 17:49:29
А батарею трогать можно? А то ведь она тоже по умолчанию нападающая))). Я часто трогаю батареи.
Мм.. мне кажется, если на плите и батарее будет 220, то и фиг с ним? Ведь потенциал одинаков - плита у меня стоит в 10см от батареи.
У меня Управляющая Компания вообще ленивая... им на все до лампочки... Я их года два назад заставлял перила чинить, чтобы люди в них не могли провалиться. Им на все пофиг.
Я думаю 330 ук рф не будет, потому как вырубит диф автомат и ущерба не будет.
Утечки если будут - вырубит диф автомат. Так что утечек не будет. (хотя черт его знает - работает ли вообще иековский автомат, но на кнопку тест - отзывется).
Цель простая - если коротнет плита на корпус, а я буду держаться за плиту, и на находящуюся в 10см от неё батарею - чтобы не убило нахрен.
Я вот думаю.... Может есть в продаже 10мА УЗО розетки электромеханического вида типа AC ? На входе то стоит дифф на 30 мА электронного вида IEK - тот во первых не сработает при обрывы нуля, во вторых 30ма - вполне себе ток, чтобы убило нахрен не сразу наверное, но за минуту вполне. В третьих IEK что-то доверия у меня не вызывает...
26.05.2019 в 17:58:00
toni.zverev написал: Мм.. мне кажется, если на плите и батарее будет 220, то и фиг с ним?
Вам кажется.
26.05.2019 в 18:01:24
toni.zverev написал: У меня Управляющая Компания вообще ленивая... им на все до лампочки...
Соседи, если кого будет трясти от батареи могут решить проблему народными методами. Вам не понравится.
26.05.2019 в 22:17:10
toni.zverev, вас пожалуй уже сейчас следует проучить, заранее, во избежании далекоидущих летальных последствий у ваших же соседей :popcorn :popcorn :popcorn .