31.05.2019 в 22:43:28
Если Вы подключите плиту к батарее, то у Вас сразу сработает диф. автомат, так как ток, протекающий по фазному и нулевому проводнику (через автомат) будет разным. Плюс за такие воспаленные задумки надо надавать по рукам. Не делайте так.
01.06.2019 в 15:15:15
serks написал: Прикол в том что батарея и пень или ПЕ в идеале должны быть глухо соеденены, только не в описываемом в данном случае конечно, и вычислить это соединение при нормальной работе электроустановки как?
Токовые клещи.
toni.zverev написал: Мм.. мне кажется, если на плите и батарее будет 220, то и фиг с ним?
Похоже у Вас проблемы с пониманием.
01.06.2019 в 19:15:30
toni.zverev написал: Ежели я не ошибаюсь, то в проводку без заземления в принципе запрещено включать стиралку, мультиварку...
Такое иногда пишут в паспортах оборудования... Но если нельзя, но очень хочется, то можно © Вы же упомянули про дифавтомат, вот его родимого и ставьте. А в случае чего (ну к примеру, захотелось проверить разницу потенциалов плиты и батареи) дифавтомат защитит тело испытателя... а может и душу вылечит. ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
01.06.2019 в 19:30:31
Что за прикол, тролль-тему в топе держать? :mad:
01.06.2019 в 20:08:26
BV написал:
serks написал: Прикол в том что батарея и пень или ПЕ в идеале должны быть глухо соеденены, только не в описываемом в данном случае конечно, и вычислить это соединение при нормальной работе электроустановки как?
Токовые клещи.
BV, каким боком токовые клещи помогут вычислить соединение ПЕ и сторонней металлической части при нормальном режиме электроустановки?
01.06.2019 в 20:18:57
serks написал:
BV написал:
serks написал: Прикол в том что батарея и пень или ПЕ в идеале должны быть глухо соеденены, только не в описываемом в данном случае конечно, и вычислить это соединение при нормальной работе электроустановки как?
Токовые клещи.
BV, каким боком токовые клещи помогут вычислить соединение ПЕ и сторонней металлической части при нормальном режиме электроустановки?
serks, Нормальный это какой режим? Если это стояк 5 проводов, новый дом - то и вычислять ничего не надо - стояк часть СУП, соединение штатное. Если стояк 4 провода, и PEN разделен на этаже - будет ток.
03.06.2019 в 08:59:44
BV написал:
serks написал:
BV написал:
serks, Нормальный это какой режим? Если это стояк 5 проводов, новый дом - то и вычислять ничего не надо - стояк часть СУП, соединение штатное. Если стояк 4 провода, и PEN разделен на этаже - будет ток.
BV, нормальный это не аварийный, т.е. нет утечки на стояк. Даже если и есть утечка или умышленное неправильное подключение к стояку, как его вычислить в многоквартирном доме?
strider1978 написал:
toni.zverev написал: Есть мысль поставить электроплиту заземлив ее за кухонную батарею. И еще есть мысль стиралку с зануления переключить на один потенциал с краником холодной воды..
Наша УК сейчас очень быстро находит таких затейников. Равно как и любителей стирать-готовить за счёт соседей.
хотелось узнать как и как быстро.