Добрый день! Делаю капитальный ремонт в сталинке. Дом 1956 года, 5 этажей, перекрытия ЖБ (ПРТ плиты), материал стен: кирпич, шлакоблок. Стяжка сделана, как показано на рисунке.

Пол необходимо было поднять на 15 см, чтобы он был в один уровень с лестничной клеткой и балконом.

Стяжка получилась немного тяжелее чем планировал, но все же не так много весит (старался максимально облегчить и правильно распределить нагрузку). По результатам обследований несущая способность плит перекрытий 470 - 530 кг/м2. Марка бетона М200/300. Основываясь на этом - вроде как нормально... но все же прошу оценить конструкцию и дать комментарии по поводу моих опасений:

  • не слишком ли тяжелая конструкция получилась?

  • не будет ли ППС под весом стяжки продавливаться на ребрах плит и давить на полистирол бетон, оказывая неправильное давление на дно ЖБ плиты, либо нагрузка распределится правильно и равномерно?

Вес стяжки на 1м2:

  • Полистиролбетон: 60 кг/м2 без учета ребер плит. Фактический вес с вычетом объема ребер - 45 кг/м2
  • Стяжка керамзитобетонная: 60-70 кг/м2
  • Наливной пол: 18 кг/м2

Общий вес: 128 кг/м2

0
regpol
regpol
Новичок

Регистрация: 23.09.2017

Москва

Сообщений: 18

14.01.2020 в 22:26:06

В какую стоимость вышел м2 такого пирога пола (работа+материал)?

0
Андрей_1992
Андрей_1992
Новичок

Регистрация: 24.05.2019

Москва

Сообщений: 34

20.01.2020 в 13:47:55

regpol, да я уже и не помню. Но не очень дорого. Метр стяжки пола 700-800р за работу (примерно). Пол новый по лагам дороже вышел...

0
atro
atro
Новичок

Регистрация: 03.12.2020

Москва

Сообщений: 2

04.12.2020 в 00:42:25

Продолжу эту ветку, столкнулся с такими же плитами(ребристые, корытообразные, прт, кто как называет), пятиэтажная сталинка 1953г. перелопатил много информации и сделал стяжку похожую на стяжку автора, далее подробности, возможно окажется полезным тому, кто столкнется с похожими плитами, инфы мало. Техническая документация на эти изделия называется Индустриальные строительные изделия 2-5 этажных каменных домов ИИ-01-02, они представлены разной ширины, у меня в доме плиты шириной 395мм., минимальная несущая способность плиты исходя из документа 550 кг/м2. Шлак я решил оставить, он обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, про звукоизоляцию дальше будет подробно. Пирог получился таким: шлак, ocb, пеноплекс 5 см, техноэласт(звуко+гидроизоляция, листы наплавляются друг на друга), сетка, пескобетон 5-6 см. Возможно я сильно заморочился, перекрывая ocb по ребрам, но в таком случае стяжка точно будет давить на ребра, а не на шлак, т.к. толшина нижней стенки корыта судя по документу выше 3 см и пеноплекс не будет прожиматься на месте ребер. Расчет нагрузки считал исходя из веса материалов(шлак, пекобетон) и получил примерно ~ 200-230 кг/м2. Касательно нагрузки, в соседнем подъезде параллельно идет ремонт, шлак не убирали, сверху присыпали цпс немного пролили водой чтоб схватилось, потом шуманет, потом 15(пятнадцать) см стяжки, перегородки в квартире были из кирпича)) Другой сосед рассказал, что шлак убрал, засыпал керамзитом, и залил стяжку из пескобетона в уровень старого пола, остается только догадываться, какой толщины получился слой пескобетона, возможно те же 15 см. По словам соседа, он потерял в звукоизоляции по сравнению со старым полом на деревенных лагах и со шлаком, говорит даже не догадывался, что так могло произойти и сейчас он бы смотрел в сторону плавающей стяжки. Другая соседка, у которой сделан ремонт, говорит что соседка под ней слышит как она ходит, говорит, как бегает ее собачка по паркету...какая была сделана стяжка она не знает. Моей стяжке месяц, трещин нет.

Всем успехов в ремонте!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123513

04.12.2020 в 00:53:02

Шлак я решил оставить, он обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, про звукоизоляцию дальше будет подробно. Пирог получился таким: шлак, ocb, пеноплекс 5 см,

все это - очень посредственная звукоизоляция...

0
atro
atro
Новичок

Регистрация: 03.12.2020

Москва

Сообщений: 2

04.12.2020 в 14:21:59

BV, не претендовал на звание Акустик года, пост про стяжку по ребристым плитам)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123513

04.12.2020 в 21:30:55

пятиэтажная сталинка 1953г. перелопатил много информации и сделал стяжку похожую на стяжку автора, далее подробности, возможно окажется полезным тому, кто столкнется с похожими плитами, инфы мало. Техническая документация на эти изделия называется Индустриальные строительные изделия 2-5 этажных каменных домов ИИ-01-02, они представлены разной ширины, у меня в доме плиты шириной 395мм., минимальная несущая способность плиты исходя из документа 550 кг/м2.

А вот это - ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 5298

05.12.2020 в 02:00:34

На удивление грамотная конструкция. Мелкое наблюдение/замечание. Нижние слои пенополистиролбетона я бы делал по толщине в двух марках за счёт количества вводимого ППС. Общую высоту приподнял бы на 30 мм над рёбрами (исключить проминание верхних слоёв на рёбрах), а сам бетон на 2/3 толщины снизу делал бы из менее марочного, а верхнюю треть - более высокомарочного. При этом, было бы достаточно одного слоя пеноплэкса 10-20 мм.

0
kAstra
kAstra
Новичок

Регистрация: 10.12.2020

Раменское

Сообщений: 3

10.12.2020 в 19:33:04

минимальная несущая способность плиты исходя из документа 550 кг/м2.

Там по факту меньше может получится, потому, что надо еще вычитать вес самой плиты из несущей способности. У меня получилось где-то 360 кг/м2. Поэтому как-то смело люди льют по 15 см ЦПС. Плюс надо учитывать износ - у меня например весь низ плиты изъеден дюбелями соседа снизу. При сверлении там местами куски бетона отваливались. Поэтому я боюсь сильно нагружать такие перекрытия. Пока у меня вариант такой: ванна перекрытия:

  1. базальтовая вата 50мм (плотность 75 кг/м3) или шумопласт (т.к. сложно уложить вату местами)
  2. досыпка керамзитом с добавкой цемента вровень с ребрами. Дальше уже по ровной поверхности стяжка Palafloor 307 (10 см) усиленная арматурой и сеткой и выравнивание наливным полом ~ 1 см.

Звонил в Paladium уверяют, что никакой подложки под Palafloor не требуется, типа он и так обеспечит шумоизоляцию.

0
kAstra
kAstra
Новичок

Регистрация: 10.12.2020

Раменское

Сообщений: 3

12.12.2020 в 22:02:47

pool написал: На удивление грамотная конструкция. Мелкое наблюдение/замечание. Нижние слои пенополистиролбетона я бы делал по толщине в двух марках за счёт количества вводимого ППС. Общую высоту приподнял бы на 30 мм над рёбрами (исключить проминание верхних слоёв на рёбрах), а сам бетон на 2/3 толщины снизу делал бы из менее марочного, а верхнюю треть - более высокомарочного. При этом, было бы достаточно одного слоя пеноплэкса 10-20 мм.

pool, разные слои пенополистиролбетона для улучшения шумозащиты? Может есть смысл еще мембрану на самый низ положить? Шуманет или звукоизол?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123513

12.12.2020 в 22:28:39

kAstra,

  1. Вес не вычитают
  2. Парафлор чуть легче керамзитобетона, и сильно дороже
0