Есть душевой уголок, сделанный строительным способом два года назад строителями при ремонте новостройки. Около пары месяцев назад вздулись две плитки рядом с примыканием к трапу. Расшил швы, аккуратно снял одну, на очереди другая. Под плиткой оказалась труха их клея и материала блоков. На примыкании к трапу промылась большая дыра, и теперь я не знаю, насколько вода просочилась вниз.
Основание из газобетонных блоков пористых. К сожалению, тогда не было возможности контролировать тщательно строителей и вникать в процесс глубоко, доверился им. Судя по тому, что я вижу под плиткой, строители не делали ни стяжку над блоками, ни гидроизоляцию над ними (она точно есть над стяжкой под основным уровнем пола, но над блоками уголка я никаких ее следов не наблюдаю). Простучал остальные плитки, пока сидят плотно. Как малой кровью это все лучше просушить-починить? Можно ли это сделать не снимая остальные плитки с пола?
Gurusss,
Какой идиот делает поддон для воды из блоков?
Только бетон заливать. Несколько раз переделывали за такими умниками.
Раствор с мелким щебнем гранита или мрамора.
Hitgher написал:
Какой идиот делает поддон для воды из блоков?
Всякие встречаются, я уж и не удивляюсь(( Можно как-нибудь здесь исправить ситуацию малой кровью? Или только снимать все плитки, выдалбывать блоки, заливать бетоном все с основания?
блоки тут не виноваты.
-Не сделана гидроизоляция примыкания трапа к стяжке (к блокам), что сразу видно по огромной щели между основанием (блоками) и трапом.
Гидроизоляции трапа уделяться должно очень важное внимание, если посмотреть видосы- в некоторых до 5- ти слоёв всяких тряпочек и замазок.
А тут ваще ничего нет.
Без разбора полного не проканает. Заодно и примыкания к стенам надо переделать, потому что там наверняка тоже так.
Грэй написал:
Без разбора полного не проканает. Заодно и примыкания к стенам надо переделать, потому что там наверняка тоже так.
Правильно я понимаю порядок действий? Снимаю всю плитку с пола. Разбираю эти блоки все до основания, проверяю трап, заливаю бетоном с щебнем до прежнего уровня (каким именно, посоветуйте, пожалуйста - есть ли что-то быстро застывающее, а то квартира без душа остается на время всей этой истории), гидроизолирую все обмазкой в несколько слоев, особое внимание на стыки трапа с бетоном и углы (со стены снимать плитку точно не буду, залезть гидрой в щель? на стене под плиткой гидра есть, видел ее своими глазами, когда делали). дальше кладу плитку назад на обычный клей и затираю эпоксидкой. Все верно?
Gurusss, в принципе правильно. Быстрозастывающий бетон вам ничего не даст, потому что разница в застывании между быстрым и обычным всего несколько часов, а после "застывания" ваш бетон должен будет набрать прочность и потом высохнуть - это ещё несколько суток. И только после этого наносить гидроизоляцию.
Грэй написал:
ваш бетон должен будет набрать прочность и потом высохнуть - это ещё несколько суток. И только после этого наносить гидроизоляцию.
AndyMirror написал:
Для бетона это недели, опять же если есть ги снизу, то много воды будет замкнуто между слоями ги.
Вместо бетона можно кирпичики на раствор положить, сверху ветонит 5000.
Спасибо. С "неделями" тут сложно, к сожалению( Объект жилой и требуется починить и ввести в строй душ максимально быстро. Если делать с кирпичами - не получится ли то же самое, что с блоками? Можно ли в таком случае не разбирать эти блоки до основания, а сколоть верхний слой на несколько сантиметров (влага только вокруг трапа локализована, дальше все сухо. А весь объем там высотой 17 см от основания, 90х110), и залить тем же ветонитом 5000 эти сантиметры в качестве верхней стяжки? Или он не обеспечит нужной прочности в этой ситуации?
Gurusss написал:
Можно как-нибудь здесь исправить ситуацию малой кровью?
никак
Gurusss написал:
Или только снимать все плитки, выдалбывать блоки, заливать бетоном все с основания?
да, плюс качественная гидроизоляция включающая манжету трапа
Gurusss написал:
гидроизолирую все обмазкой в несколько слоев,
не обмазочной - а мастичной, эластичной
Gurusss написал:
со стены снимать плитку точно не буду,
тогда ждите повторения истории.
Gurusss написал:
на стене под плиткой гидра есть, видел ее своими глазами, когда делали).
рукожопы могли покрасить гидрой - првильно - заглаживание основания (без раковин) и два слоя.
Стык пол-стена с ГИ лентой.
То есть минимально снять нижний ряд. А лучше - все переделать
Грэй написал:
потом высохнуть - это ещё несколько суток.
скорость высыхания - примерно 1см в неделю
Gurusss написал:
С "неделями" тут сложно, к сожалению( Объект жилой и требуется починить и ввести в строй душ максимально быстро.
Быстрое будете опять переделывать.... выкинутые деньги и время
Gurusss написал:
Можно ли в таком случае не разбирать эти блоки до основания, а сколоть верхний слой на несколько сантиметров (влага только вокруг трапа локализована, дальше все сухо. А весь объем там высотой 17 см от основания, 90х110), и залить тем же ветонитом 5000 эти сантиметры в качестве верхней стяжки? Или он не обеспечит нужной прочности в этой ситуации?
можно, не менее 4 см поверх уложить....
Посмотрите характеристики быстрых цементных наливных полов и ремсоставов... там минимум влаги и она по максимуму участвует в реакции - сохнет быстрее...
Принялся за дело: раздолбил пеноблоки отбойником, не до основания, а на глубину сентиметров 7-8 от тарелки трапа (до базовой стяжки там все 15 см). Где блоки поддавались легко и крошились, снял чуть глубже. Тарелки, кстати, в конструкции тоже не оказалось, нашел ее валяющейся в лючке сантехническом Внутри, надо сказать, все более менее, влажно было только вокруг трапа, остальные блоки были сухими и сидели мертво.
Установил тарелку, залил пескобетоном до тарелки трапа с уклоном к ней. Теперь жду недели три-четыре... и гидра. Трап такой, что при его минимальной высоте все равно до решетки получается еще 5 сантиметров. Т.е. в зависимости от выбранной плитки еще сантиметра три надо дозалить, думаю заливать быстротвердеющей смесью. Пара вопросов:
1) Понятно, что базовый слой, тот, что до тарелки залит и сейчас сохнет, надо тщательно гидроизолировать. А вот этот тонкий, что перед плиткой дозаливать придется, на него надо изоляцию класть? Имеет ли это смысл? Или он будет, как и клей, напитываться водой, и это ок?
2) Плитки у стен были приклеены намертво, без потерь не обошлось, запасных таких нет, так что надо подбирать другие. Посоветуйте, пожалуйста, какой размер плитки оптимален в моем случае? Прикреплю раскладку, которая была. Плитки были 44х44. Уклон был мизерный и не "точно в цель". Трап подрезан под минимум, я, конечно, еще его чуть подпилил, выиграл миллиметра три еще, но все же. Мозаику не рассматриваю, в общей теме начитался про нее негатива в таком использовании, да и не вдохновляет меня вид ее швов уже через полгода. Думаю, повернуть на 45 градусов решетку, чтобы в уголках плиток сделать рез. Но с размером не могу определиться, как легче сделать уклон в такой конфигурации, чтобы не кроить кучу резов для геометрии.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.