06.03.2007 в 22:35:37
Доброе всем время суток... Прошу помочь в оптимизации и придании более правильного вида моей водопроводной разводке. Фото прилагаю.
06.03.2007 в 22:36:36
И последний файл.
06.03.2007 в 22:41:46
миленькие саморезики на 120 мм. замените на хомуты? резьбы не должны быть нагружены.
06.03.2007 в 23:00:35
C2h5-OH написал : миленькие саморезики на 120 мм. замените на хомуты? резьбы не должны быть нагружены.
:))) Да конечно... Пока это даже не собрано, а просто наживлено...т.е. можно все переделать. Хомуты - взял...немного. В виде колец разрезных, которые можно ввернуть в стену.
07.03.2007 в 01:19:23
2Kagi-kar
Я бы от "сосков" от стояков, сразу после шаровых, уходил бы металлопластом к стене, и всё бы монтировал на стенах, а не обходил бы канализационный стояк таким количеством сгонов, уголков, висячих фильтров и висячих нагруженных резьбовых соединений..
И зачем от правого стояка (холодная вода?) сделали аж три отвода? Я так понимаю, верхний и нижний - временные, а рабочим будет средний, который монтируется?
...пригляделся..всё-таки холодный стояк, видимо, левый - уж больно там по магистрали до фига коллекторов раскидано.. А зачем такой длинный сосок оставили?
07.03.2007 в 06:17:50
2Kagi-kar
Хаос какой-то,замените углы П/П между двумя коллеторами,левые они какие-то.
Вообще,больше на гастарскую разводку похоже:)
07.03.2007 в 06:58:20
2Kagi-kar
Вы бы для "оптимизации" еще привели исходные данные - количество точек, их расположение, трассы. Возможно стоит перейти к комбинированной разводке -(например до кухни вести одну линию и там ставить коллектор?)
Хаоса много. монтировать-ремонтировать в углу будет неудобно . -продумайте последовательность работ.
Висящая резьба -очень плохо.
Стояк ГВ меняет диаметр , или это оптический обман :D ?
Давление воды какое?
07.03.2007 в 07:07:00
!A_n_d_y! написал : Стояк ГВ меняет диаметр , или это оптический обман
Это байпас,на 3/4 видимо:)
07.03.2007 в 07:26:00
2ДОКА
Видимо :)
Чтой-то такой конструктив вызывает определенные вопросы в данном конкретном случае.
2Kagi-kar
PS Забор ГВ между отводами на ПС я бы тоже не стал делать . Ктати, ПС далеко ?
07.03.2007 в 09:53:46
Беломор написал : И зачем от правого стояка (холодная вода?) сделали аж три отвода?
Это горячая вода. Сверху и снизу - на ПС.
Беломор написал : Я бы от "сосков" от стояков, сразу после шаровых, уходил бы металлопластом к стене, и всё бы монтировал на стенах, а не обходил бы канализационный стояк таким количеством сгонов, уголков, висячих фильтров и висячих нагруженных резьбовых соединений.
Поэтому все и повесил, что не могу сам придумать. Я, как не кручу, не могу сделать так, чтобы все шло только по стене и с одним поворотом...
ДОКА написал : Хаос какой-то,замените углы П/П между двумя коллеторами,левые они какие-то. Вообще,больше на гастарскую разводку похоже
Эти "левые" как вы выразились, были куплены в "Экспострое" в АР-Сервисе. И, типа, они фаровские. Разводка - гастарская? Это как? Если Вы про гастарбайтеров - то они и делали :)
!A_n_d_y! написал : Вы бы для "оптимизации" еще привели исходные данные - количество точек, их расположение, трассы. Возможно стоит перейти к комбинированной разводке -(например до кухни вести одну линию и там ставить коллектор?)
Точки стандартно: 1-ая трасса - кухня: Хол вода: раковина, посудомойка Гор. вода: раковина
2-ая трасса - туалет Хол вода: бойлер, туалет Гор вода: бойлер
3-я трасса - ванная комната Хол вода: Ванна, раковина, стиралка Гор вода: ванна, раковина
Итого: Хол. вода: 7 Гор. вода: 4
!A_n_d_y! написал : Возможно стоит перейти к комбинированной разводке -(например до кухни вести одну линию и там ставить коллектор?)
На кухне - посудомойка, т.е. ее, как и краны раковины хочу вмонтировать в стену + на ПС и СМ стоит фильтр - умягчитель... Объединить с питьевой системой не выйдет...
!A_n_d_y! написал : Стояк ГВ меняет диаметр , или это оптический обман ?
Это не обман, это- байпас.
!A_n_d_y! написал : PS Забор ГВ между отводами на ПС я бы тоже не стал делать . Ктати, ПС далеко ?
Почему не стали? ПС находится на правой (при входе) стороне ванны, как почти у всех. расстояние порядка 50 см. - тулет + 170 +50 (ванная комната)
07.03.2007 в 11:38:11
А зачем на системе аж 3 фильтра мех. очистки друг за другом?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу