28.05.2019 в 10:10:21
#6621957
Здравствуйте, уважаемые мастера! Дано: потолок в новостройке, монолит, но трещинки по поверхности часто встечаются, перепад до 2 см, слой штукатурки до 1.5 см планируется. Подскажите, пожалуйста, в какой момент лучше монтировать фасадную сетку при оштукатуривании потолка: в нижний слой ( приклеивать на перекрытие в тонкий слой штукатурки вначале), в слой штукатурки ( тогда как это сделать?) Или после высыхания штукатурки в первый слой шпаклёвки или тонкий слой штукатурки.
.Сейчас нанесён бетон-контакт и поставлены маяки. И подскажите, пожалуйста , как долго можно оставить бетонконтакт до нанесения штукатурки? Пошли уже третьи сутки - начинаю переживать за него.
28.05.2019 в 12:23:56
#6622047
ОМГ ;) фасадная сетка ? там вообще не нужна сетка там не нужна - если отвалится ? локально сможете снять а с сеткой номер не пройдет штукатурим онли ротбандом - даем один слой только в шпаклевку вообще ничего не втираем никогда единсно по стекло-сетке 5/5 мм очень прикольно штукатурить - слой получается ровный а больше никаких приколов
у вас два пути - первый мучительный - штукатурите, затираете шкурите, грунтуете, шпаклюете , шкурите, грунтуете, красите второй нормальный - штукатурите шкурите грунтуете клеите паутинку потолочку и шпаклюете и красите бетонконтакт так хоть год простоит - ничо с ним не будет
28.05.2019 в 12:40:23
#6622058
ващет такие потолки как у вас делаются без маяков простой гладилкой 500 мм в два этапа проходится неровность на сдир и потом общий проход вгладь слой получается 0.5 мм средний - это отлично на правило может быть заметно 2 метра гладкий перепад в сантим легко по всей длинне ! но глазом после покраски вы этого никак не ощутите вообще !
28.05.2019 в 20:34:35
#6622313
fhntv, спасибо за ответ
28.05.2019 в 22:14:38
#6622376
Зачем использовать фасадную сетку? Есть сетки для внутренних работ с плотностью 60гр/м кв, да и нужна ли она там вообще. Штукатурите, потом по стеклохолсту - финиш. Я бы прошпаклевал раз перепад 2 см, а потом финишем в ноль вывел, даже шкурить не пришлось бы.
28.05.2019 в 22:36:47
#6622393
nasty, электрику наверное Паук наплетал. Я вкладываю сетку (180г) фасадную в середину слоя. Режу примерно 1м на 1м куски и стораюсь заштукатурить этот кусок сетки с одного ведра , для того чтобы сетка не выступала в роли разделителя .Если раствор под сеткой застынет и начать наносить Свежий по верх сырого застывшего слоя, есть шанс отвалится этой штукатурке.
Тел.+7(926)27-39-400 Viber~WhatsApp С Уважением Юрий
28.05.2019 в 23:24:15
#6622420
evsmir, тоже предлагала - "может просто прошпаклевать" как на дуру посмотрели
28.05.2019 в 23:29:24
#6622423
АПОСТОЛ, то есть в уже имеющейся ситуации ( установленные маяки) ещё есть шанс вторить сетку именно в штукатурку, да. Правильно ли я понимаю ,что Вы не примазываете её к плите, а просто погружаетесь в слой штукатурки? А как правилом тянуть ? После того как погрузил сетку с штукатурку? В районе маяков получается сетку не кинуть уже?
29.05.2019 в 01:21:50
#6622455
забудьте два слова "шпаклевка" и "сетка" забудьте вообще и не вспоминайте даже только штукатурка, я вам все написал не будите лихо пока оно тихо - доиграетесь с сетками и шпаклевкой 2 см слоем ...
29.05.2019 в 05:57:42
#6622474
Бетонконтакт, маяки, электрика, слой 15мм... Ещё и сетку туда же. Потолок уже убит полностью. Это не стены в санузле или кладовке, Вам под этим жить.
29.05.2019 в 07:55:53
#6622491
Сетка точно не нужна, она Фасадная, а не потолочная. :D
29.05.2019 в 08:03:03
#6622494
Для оштукатуривания потолков я не советую использовать бетонконтакт. Если нужно обеспечить хорошую адгезию, то проникающая грунтовка СТ17 с водой 1х4 и сверху адгезионнный обрызг из штукатурки Baumit MPA35 с добавлением адгезионной добавки Ceresit CC81. Дальшейшее оштукатуривание по маячкам либо под правило, штукатурка Baumit MPA35. При подсыхании удаляете мачки и штобы заполняете штукатуркой с добавлением адгезионной добавки СС81. После того как штукатурка высохнет можно сделать базовый армирующий слой из клея и Фасадной стеклотканевой сетки, в клей типа Ceresit CT85 либо Baumit Procontakt втопить Фасадную стеклотканевую сетку Баутекс Крепикс 2000, 5х5 мм, 165 гр/м2, синяя этикетка.
Вот базовый армирующий слой с Фасадной сеткой поверх штукатурки на внутренней отделке, квартира на Динамо, сейчас уже сдача квартиры в эксплуатацию, установлена кухня, стелятся полы
!#[
29.05.2019 в 08:38:42
#6622505
как всегда от безнадежного вы прослушали рекламу фирмы церезит шпингалетов из нижнего тагила (с) Петросян... еще никто кроме безнадеги не щукатурил потолки цементом 2 сантима :D
29.05.2019 в 08:49:12
#6622510
fhntv написал: как всегда от безнадежного вы прослушали рекламу фирмы церезит шпингалетов из нижнего тагила (с) Петросян... еще никто кроме безнадеги не щукатурил потолки цементом 2 сантима :D
fhntv, Ваше хамство уже достало. Вы очень смелый человек раз хамите на расстоянии, чтоб никто не узнал кто вы, очень смелый, настоящий мужчина! :D
29.05.2019 в 09:18:16
#6622518
strider1978, в смысле убит? Бетонконтактом? Маяками? Электрикой?
29.05.2019 в 09:23:25
#6622522
nasty написал: strider1978, в смысле убит? Бетонконтактом? Маяками? Электрикой?
nasty, У вас всё сделано неправильно, поэтому сами решайте как вам поступать дальше.
29.05.2019 в 09:35:52
#6622529
nasty написал: в смысле убит?
Всё неоднозначно, нарабатывайте свой опыт.
29.05.2019 в 09:45:49
#6622537
AndyMirror, мне опыт нарабатывать не нужно.Надеюсь это моё первое и последнее глубокое размышление по поводу потолка ;) Мне нужно понять правильно ли вообще мне предлагают делать .А предлагают
разные варианты. Хотелось бы выбрать правильный, вот и хочу узнать у какого какой практический опыт имеется.
29.05.2019 в 09:50:09
#6622542
nadegniy,сами же дальше пишете что сетка нужна.???
29.05.2019 в 09:54:25
#6622545
nadegniy,сами же дальше пишете что сетка нужна.???
nadegniy написал: Сетка точно не нужна, она Фасадная, а не потолочная. :D
nadegniy,
29.05.2019 в 10:37:41
#6622570
Всем привет. Никакая сетка никогда не спасет от трещин. Сетка нужна чтобы успокоить свои нервы и слабое сердце))) Штукатурите смело свой потолок, далее шпаклевка, стеклохолст, финишная шпаклевка по желанию, краска. Со всеми промежуточными работами(грунт, ошкуривание). Если трещина и будет на штукатурке, то на окрашенном стеклохолсте она не проявится. Удачи!
29.05.2019 в 10:43:48
#6622576
По поводу самой сетки... Чтобы она хоть как то выполняла свои функции, сетка должна быть натянута! по всей своей площади соприкосновения с оштукатуриваемой поверхност и, а не вмазана туда, как бывает в 99% случаев)))
29.05.2019 в 10:49:46
#6622581
nasty, самый верный процесс вам написал Aslan9905,штукатурте без сетки,она не нужна.мастера все разные,у всех есть свой опыт,поэтому выбор за вами к кому прислушаться.
телефон 8 905 530 42 54
29.05.2019 в 10:56:58
#6622587
тот же процесс
телефон 8 905 530 42 54
29.05.2019 в 10:58:04
#6622589
Aslan9905 написал: По поводу самой сетки... Чтобы она хоть как то выполняла свои функции, сетка должна быть натянута! по всей своей площади соприкосновения с оштукатуриваемой поверхност и, а не вмазана туда, как бывает в 99% случаев)))
Aslan9905, Это как вы предлагаете делать?
29.05.2019 в 11:09:39
#6622598
nadegniy написал:
Aslan9905 написал: По поводу самой сетки... Чтобы она хоть как то выполняла свои функции, сетка должна быть натянута! по всей своей площади соприкосновения с оштукатуриваемой поверхност и, а не вмазана туда, как бывает в 99% случаев)))
Aslan9905, Это как вы предлагаете делать?
nadegniy, я предлагаю пойти учиться как минимум в строительный техникум.
29.05.2019 в 11:18:21
#6622605
Поясню. Сетка нужна на границе разных поверхностей . В данном случае потолок монолит. Смысла вмазанной в штукатурку сетки на монолитной поверхности нет. Если только не натянуть ее как струну и вмазывать между двумя слоями штукатурки.
29.05.2019 в 11:33:25
#6622612
Aslan9905, спасибо за ответ. Да я уже давно заподозрила, что сетка - это для самоуспокоения) просто много где читала что сетка от трещин не спасает, но почему никто не объясняет толком ( физику процесса).Поэтому и тянет самоуспокоиться - но при этом ещё и хуже умудриться не сделать (как в моем случае ,например, говорят можно в шпеклёвку вклеить эту фасадную "самоуспокаивающую" сетку будет. Но не отвалится ли она нафиг тогда?
29.05.2019 в 14:32:42
#6622708
nasty, отвалиться что? Штукатурка или шпаклевка? Если начнет где то отваливаться штукатурка, логично, что сетка потянет за собой другой участок штукатурки и т.д. или наоборот, там где штукатурка держится хорошо, сетка не даст отвалиться какому то плохому участку. Физика процесса образования трещин другая история) не заморачивайтесь, клейте стеклохолст.
29.05.2019 в 17:01:05
#6622778
Физика процессов, при которых используется сетка, очень проста. Сетка используется на поверхностях, которые подвержены температурным расширениям, из-за которых могут образоваться трещины. Т.е. она не позволяет базовому штукатурному слою растягиваться. И для этого должна быть очень крепкая сетка. Использование сетки необходимо при больших перепадах температур, например, на фасаде. Внутри помещения она ненужна. От отслоений она никак не защищает.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий