Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 5661

04.06.2019 в 22:42:56

Mazayac, больше всего меня бесит, когда ко мне обращаются заказчики с просьбой выполнить монтаж с такими вентилями. Это получается что визуальный лохотрон им не по карману и они хотят отморозить себе уши подешевле... приходиться читать лекцию, а пройдёт несколько лет и звезды ютуба опять переобуются как это бывало уже не раз...

Для не специалистов приведу пример неправильного применения радиаторной арматуры выставляемой как образцово-показательной

0
Usr100
Usr100
Новичок

Регистрация: 28.05.2019

Лыткарино

Сообщений: 26

06.06.2019 в 12:36:04

Закуплена арматура danfoss. У ответственного товарища выяснил, что в доме система однотрубная с подачей сверху. Если я правильно понимаю, то в верхнюю подводку ставится сначала шаровой (bvr-f), за ним термовентиль (rtr-g) с горизонтальной ориентацией регулятора, на который потом крепится термоголовка (7090). В нижней подводке старый вентиль меняется на шаровой (bvr). Так правильно?

Просто из интереса - если в нынешнем варианте закрыть вентиль в нижней подводке (обратный), то радиатор остынет, раз носитель пойдёт мимо (через байпасс)?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

06.06.2019 в 12:47:29

Usr100 написал: Если я правильно понимаю, то в верхнюю подводку ставится сначала шаровой (bvr-f), за ним термовентиль (rtr-g) с горизонтальной ориентацией регулятора, на который потом крепится термоголовка (7090)

Если в направлении от стояка - то верно.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.06.2019 в 13:12:59

Usr100, всё верно. Если закрыть кран/вентиль на любом отводе - циркуляция через радиатор прекратится и он остынет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137673

06.06.2019 в 13:48:41

Usr100 написал: Закуплена арматура danfoss

В личку можете скинуть, где брали и цены... ?

0
Usr100
Usr100
Новичок

Регистрация: 28.05.2019

Лыткарино

Сообщений: 26

06.06.2019 в 16:38:04

Mazayac написал: Usr100, всё верно. Если закрыть кран/вентиль на любом отводе - циркуляция через радиатор прекратится и он остынет.

Mazayac, Спасибо :).

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11194

09.06.2019 в 21:28:51

Usr100 написал: Но дороговато на круг выходит :(. Может есть менее финансово-затратные производители?

Попросить/потребовать УК восстановить вентиль БЕСПЛАТНО или всё же выдать небольшую мзду (хоть это и оплачивается по статье РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ в квитанции квартплаты).

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17835

09.06.2019 в 22:19:55

Usr100, поставьте шаровые краны, +на подачу вентиль. Только не терморегулирующий, а просто регулирующий, far арт.1350

{{post:6626420,Да собственно так и жили, не зная о достижениях техники... В каталогах производителей арматуры есть регулирующие вентили - аналоги ныне стоящих древних вентилей. Можно заменить и развлекаться долгими зимними вечерами :).}}

да есть там без вас кому развлекаться, в цтп автоматика

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17835

09.06.2019 в 22:32:16

Олегович, кстати на фото это и есть регулирующий вентиль, нужно учить матчасть, чтобы критиковать. Его можно ставить. Но я бы продублировал шаровым. И на обратную трубу тоже шаровый.

0
Usr100
Usr100
Новичок

Регистрация: 28.05.2019

Лыткарино

Сообщений: 26

10.06.2019 в 15:25:17

ser000 написал: Попросить/потребовать УК восстановить вентиль БЕСПЛАТНО или всё же выдать небольшую мзду (хоть это и оплачивается по статье РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ в квитанции квартплаты).

Не нашёл я таких случаев. В смысле восстановления работоспособности вентилей. А работнички из УК та ещё песня. Довелось тут столкнутся на почве ремонта канализации. Импортные азиатские молодые люди слово "починить" не знают. "Заменить" - да. Но как-то волнительно теперь пользоваться.

master.msk написал: да есть там без вас кому развлекаться, в цтп автоматика

Сомневаюсь я сильно про автоматику. Почему же баня такая в помещении, при том, что моё - последнее в цепочке при условии верхней подачи. Или автоматика в том, чтобы температура на входе в трубы на теплоузле не падала...

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17835

10.06.2019 в 15:41:41

Usr100, вам всего лишь надо убавить 1 раз вентилем подачу, температура теплоносителя меняется

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.