Аватар пользователя
olegants

Местный

Регистрация: 01.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

06.06.2019 в 10:16:39

Доброго дня, всем помогите разобраться с помпой Charles Austen EconoMini с термодатчиками. Работает вместе со сплитом Hisense DC Smart. Подключена по питанию в отдельную розетку. Всё вроде хорошо, но при прокачке конденсата раздается "бульканье" в ВБ кондея. В капиллярной трубке кроме воды, постоянно присутствуют пузырьки воздуха. Видимо при засасывании, она гоняет и воздух из дренажного поддона. Как подключена, видно на фотках. Я уже замучил уважаемого КАТРАНа своими вопросам, просьба отвечать тут, чтобы опыт пригодился и для других.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

06.06.2019 в 23:22:43

olegants, На лицо общая неряшливость монтажа,отсюда все беды.Как выполнен переход с тонкой трубки на толстую(сливную д16мм)?

0
Аватар пользователя
olegants

Местный

Регистрация: 01.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

07.06.2019 в 07:01:28

КАТРАН написал: olegants, На лицо общая неряшливость монтажа,отсюда все беды.Как выполнен переход с тонкой трубки на толстую(сливную д16мм)?

КАТРАН, тонкая трубка соединена с толстой через ступенчатый пластиковый переходник, который был в комплекте с помпой. На фото не видно, но соединение находится сразу же после ввода тонкой трубки в ВБ кондея.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

08.06.2019 в 09:02:19

olegants, В этом одна из ошибок,нужно переделать.Тот синий переходник нужно сразу надеть на сосок выхода конденсата из кондиционера,а уж потом тонкая прозрачная трубка.А сам внутренний блок чуть (2мм) наклонить в сторону слива воды,пробуйте.

0
Аватар пользователя
olegants

Местный

Регистрация: 01.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

08.06.2019 в 20:27:22

КАТРАН написал: olegants, В этом одна из ошибок,нужно переделать.Тот синий переходник нужно сразу надеть на сосок выхода конденсата из кондиционера,а уж потом тонкая прозрачная трубка.А сам внутренний блок чуть (2мм) наклонить в сторону слива воды,пробуйте.

КАТРАН, Речь идёт о соске, который на штатном дренажном шланге кондиционера или нужно этот самый шланг снять и прикрутить к соску поддона сбора конденсата?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

08.06.2019 в 21:56:05

olegants, Родной сливной шланг удалить и голубой переходник приделать сразу к поддону.

0
Аватар пользователя
olegants

Местный

Регистрация: 01.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

10.06.2019 в 14:43:10

КАТРАН написал: olegants, Родной сливной шланг удалить и голубой переходник приделать сразу к поддону.

КАТРАН, Я так понимаю, что без разборки ВБ кондиционера не обойтись, а это уже могут расценить как вмешательство в гарантию на товар(( попробую конечно сам подобраться к поддону аккуратно, а то если просить об этом монтажников компании продавца, то это не вариант.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу