06.06.2019 в 10:16:39
Доброго дня, всем помогите разобраться с помпой Charles Austen EconoMini с термодатчиками. Работает вместе со сплитом Hisense DC Smart. Подключена по питанию в отдельную розетку. Всё вроде хорошо, но при прокачке конденсата раздается "бульканье" в ВБ кондея. В капиллярной трубке кроме воды, постоянно присутствуют пузырьки воздуха. Видимо при засасывании, она гоняет и воздух из дренажного поддона. Как подключена, видно на фотках. Я уже замучил уважаемого КАТРАНа своими вопросам, просьба отвечать тут, чтобы опыт пригодился и для других.
06.06.2019 в 23:22:43
olegants, На лицо общая неряшливость монтажа,отсюда все беды.Как выполнен переход с тонкой трубки на толстую(сливную д16мм)?
07.06.2019 в 07:01:28
КАТРАН написал: olegants, На лицо общая неряшливость монтажа,отсюда все беды.Как выполнен переход с тонкой трубки на толстую(сливную д16мм)?
КАТРАН, тонкая трубка соединена с толстой через ступенчатый пластиковый переходник, который был в комплекте с помпой. На фото не видно, но соединение находится сразу же после ввода тонкой трубки в ВБ кондея.
08.06.2019 в 09:02:19
olegants, В этом одна из ошибок,нужно переделать.Тот синий переходник нужно сразу надеть на сосок выхода конденсата из кондиционера,а уж потом тонкая прозрачная трубка.А сам внутренний блок чуть (2мм) наклонить в сторону слива воды,пробуйте.
08.06.2019 в 20:27:22
КАТРАН написал: olegants, В этом одна из ошибок,нужно переделать.Тот синий переходник нужно сразу надеть на сосок выхода конденсата из кондиционера,а уж потом тонкая прозрачная трубка.А сам внутренний блок чуть (2мм) наклонить в сторону слива воды,пробуйте.
КАТРАН, Речь идёт о соске, который на штатном дренажном шланге кондиционера или нужно этот самый шланг снять и прикрутить к соску поддона сбора конденсата?
08.06.2019 в 21:56:05
olegants, Родной сливной шланг удалить и голубой переходник приделать сразу к поддону.
10.06.2019 в 14:43:10
КАТРАН написал: olegants, Родной сливной шланг удалить и голубой переходник приделать сразу к поддону.
КАТРАН, Я так понимаю, что без разборки ВБ кондиционера не обойтись, а это уже могут расценить как вмешательство в гарантию на товар(( попробую конечно сам подобраться к поддону аккуратно, а то если просить об этом монтажников компании продавца, то это не вариант.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу