Remonter\/
Remonter\/
Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

07.06.2019 в 00:46:48

Всем привет! Толи строители после кап ремонта, толи мои мастера залили стяжку в сантехшкафу. Залили, полипропиленовые трубы в теплоизоляцию не уложили. После того, что у меня один раз труба треснула от прижима скобой к металлическому уголку, уже становится стрёмно. Как считаете, нужно ли эту "стяжку" сдалбливать? Хотя бы в местах прохода труб. Не провалюсь ли к соседу? Правильно ли понимаю, что плита перекрытия цельная и проходит под сантехкабиной? Я к тому, что на фото стяжка сантиметров 10 на кухне над плитой перекрытия, получается стяжка в сантехшкафу ещё больше. Или полипропилен только удлиняется и его внутри стяжки не порвет? Так уже года 3-4 минимум, "стяжка" эта. А вдруг там уже трещины и стяжка их держит, если раздолблю, пропилен по швам пойдет.

0
Пыхтачок
Пыхтачок
Резидент

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

07.06.2019 в 00:58:10

Любые трубы, которые проходят насквозь через плиты перекрытия должны находиться в металлических гильзах для свободного перемещения, тепловое расширение то никто еще не отменял. Иначе может просто сломать трубу.

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Remonter\/
Remonter\/
Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

07.06.2019 в 01:05:55

Ну да, точно, гильзы... Наверху я их тоже не увидел. Плиты перекрытия там тоже нет. Точнее, она есть, но она вырезана в сантехшкафу.

0
Remonter\/
Remonter\/
Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

07.06.2019 в 13:07:38

Или забить и закрыть все это стенкой, чтобы больше не раздражало?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.06.2019 в 13:34:07

Remonter\/, можно ещё закрыть глаза. Нет картинки - нет проблемы!

0
Remonter\/
Remonter\/
Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

07.06.2019 в 14:34:53

Mazayac написал: Remonter\/, можно ещё закрыть глаза. Нет картинки - нет проблемы!

Mazayac, :a А если серьезно? Просто завтра у меня единственный день, когда смогу долбить. Потом опять неделю не смогу.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.06.2019 в 15:02:47

Серьёзно - это нарушение технологии монтажа пластиковых труб. Устранять его или нет - дело Ваше, последствия никто не возьмётся предсказать. Об железку до дыры протиралась труба, об бетон - ещё нет.

0
Remonter\/
Remonter\/
Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

08.06.2019 в 20:28:14

Плита перекрытия:

Все равно по краям бетон :) Пошел ещё глубже, часть плиты разворотил.

Все равно по краям бетон. Не знаю, что делать дальше.

И вообще не понимаю, как при капремонте просунули трубу в такие ровное отверстие. Мб потом асбестом каким нибудь наплевали.

Бетона вначале было сантиметра три. Под ним песок с мусором. Под этим что-то белое, типа пеноблока по ощущениям. Но заливалось. Под "пеноблоком" уже плита перекрытия.

0