Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. В первый раз делаю ремонт в Сталинке.
Оторвал деревянные плинтуса по периметру комнаты, залили все щели между стеной и полом цементом (сухой смесью) + все стены заштукатурил наглухо. В итоге на второй день после задела всех щелей и полной штукатурки стен (в одном месте было отверстие между этой комнатой и следующей, которое также благополучно было заделано) в комнате просто адская духота. Вентиляционные отверстия в полу не заделывал.
Подскажите, пожалуйста, что делать? Проделывать отверстия в цементе, убирать весь цемент по периметру или освобождать то отверстие между двумя комнатами?
Новичок12335 написал:
..... В итоге на второй день после задела всех щелей и полной штукатурки стен (в одном месте было отверстие между этой комнатой и следующей, которое также благополучно было заделано) в комнате просто адская духота. ....
Для начала подождите еще пару дней. Все таки на улице жарко а шпаклевка при просыхании добавляет влажности. А это уже и духота.
А вообще - в сталинках вентиляция была через пол.
У Вас не понятно на втором фото - это в полу решетка или нет.
Для начала надо разобраться как обустроена у Вас вентиляция.
Обычно в сталинке в наружных стенах есть ниши в подпольное пространство (если пол из половой доски и лежит она на лагах)
Воздух удаляется через вытяжные каналы в санузле и кухне.
Это стандартная схема. Проверяйте ее и поймете что необходимо сделать чтобы восстановить работу вентиляции.
Начните с проверки вытяжной вентиляции. Потом и приточной
Новичок12335 написал:
..... В итоге на второй день после задела всех щелей и полной штукатурки стен (в одном месте было отверстие между этой комнатой и следующей, которое также благополучно было заделано) в комнате просто адская духота. ....
Для начала подождите еще пару дней. Все таки на улице жарко а шпаклевка при просыхании добавляет влажности. А это уже и духота.
А вообще - в сталинках вентиляция была через пол.
У Вас не понятно на втором фото - это в полу решетка или нет.
Для начала надо разобраться как обустроена у Вас вентиляция.
Обычно в сталинке в наружных стенах есть ниши в подпольное пространство (если пол из половой доски и лежит она на лагах)
Воздух удаляется через вытяжные каналы в санузле и кухне.
Это стандартная схема. Проверяйте ее и поймете что необходимо сделать чтобы восстановить работу вентиляции.
Начните с проверки вытяжной вентиляции. Потом и приточной
Ким, На втором фото — решётка для вентиляции полов
Новичок12335 написал:
На втором фото — решётка для вентиляции полов
Ответ на который и рассчитывал.
Это вентиляция не только полов но и приток в квартиру. Т.е. воздух проходит через отверстие в фасадной стене в подполье, между лагами выходит в комнату через решетку в полу и щели в плинтусах или между ними и стеной. Далее в санузел и кухню.
Теперь разбирайтесь где Вы себе "перекрыли кислород ..." тем что сделали .
Ким, Спасибо Вам большое за помощь! Сегодня попробовал просверлить несколько дырок в бетоне, как ни странно, но температура под полом оказалась на 2 градуса выше. Если за окном 27-30 градусов, то в помещении 23-24 градуса — нормальная температура?
Главное чтобы движение воздуха было. Хоть минимальное.
Снимите решетку что на фото. Всю нишу почистите. В полу щель которую заделали, немного верните в старое состояние. Если движение воздуха появиться - вот Вам и решение проблемы.
Может еще одну решетку придется сделать в полу вместо тех щелей что позамазывали. И т.д.
Это мое мнение и его не навязываю
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.