MaSeVi написал: Наверняка обе комнаты выходят в коридор, поэтому если их автомат отрубится, там будет темень кромешная. Поэтому я бы свет коридора под другу группу поставил, чтобы хоть какая-то подсветка осталась.

Эти ситуации встречаются настолько редко, но им почему-то уделяется столь много внимания, будто это происходит раз в неделю :) Миллионы квартир живут с единственным автоматом на свет и не тужат. Но замечание верное, если уж делать электрику получше чем три автомата на все. Только я бы коридор обьединил с одной из комнат.

pho1enix написал: Кухня - 2 розетки,

Ну ладно - 3 на схеме... Это сильно. Меньше чем 12-13 еще не получалось. Зачем вообще тогда что-то делать с электрикой? :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115860

18.06.2019 в 17:26:50

pho1enix написал: Вы бы как сделали?

pho1enix, пригласил бы специалиста :)

0
Аватар пользователя
pho1enix

Местный

Регистрация: 10.06.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 14

18.06.2019 в 18:00:27

BV написал:

MaSeVi написал: Наверняка обе комнаты выходят в коридор, поэтому если их автомат отрубится, там будет темень кромешная. Поэтому я бы свет коридора под другу группу поставил, чтобы хоть какая-то подсветка осталась.

Эти ситуации встречаются настолько редко, но им почему-то уделяется столь много внимания, будто это происходит раз в неделю :) Миллионы квартир живут с единственным автоматом на свет и не тужат. Но замечание верное, если уж делать электрику получше чем три автомата на все. Только я бы коридор обьединил с одной из комнат.

pho1enix написал: Кухня - 2 розетки,

Ну ладно - 3 на схеме... Это сильно. Меньше чем 12-13 еще не получалось. Зачем вообще тогда что-то делать с электрикой? :killyourselfbywall:

BV, 3 розетки имеется в виду блок 3х4.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

18.06.2019 в 18:07:49

Vadim 161 написал:

pho1enix написал: Ткните плиз в готовые схемы.

Да легко.

ну как можно-то?) Номинальный ток УЗО "завышен"))). Там же 25А "хватит" или кто-то в воздухе переобувается). Или всё-таки решили на "ступень" выше и больше не спорить?)

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

18.06.2019 в 18:21:24

SB3 написал:

Vadim 161 написал:

pho1enix написал: Ткните плиз в готовые схемы.

Да легко.

ну как можно-то?) Номинальный ток УЗО "завышен"))). Там же 25А "хватит" или кто-то в воздухе переобувается). Или всё-таки решили на "ступень" выше и больше не спорить?)

На схеме модулька Декрафт.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20304

18.06.2019 в 18:22:50

SB3, Переобувание вам мерещится, если собирать на Иеке, Декрафте и т.п. .

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

18.06.2019 в 18:36:04

dokar, что-то вы не то курите, раз такое пишите) Уж уточняйте тогда , что схема правильная для такого-то производителя))) и почему))) :D Неделю схема висит и тут выясняется, что она не для всех производителей правильная).

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20304

18.06.2019 в 18:40:15

SB3 написал: dokar, что-то вы не то курите, раз такое пишите) Уж уточняйте тогда , что схема правильная для такого-то производителя))) и почему))) :D

SB3, Странно, наверное вместе со Странниом ? ))) И она подходит для любого производителя , без всяких уточнений . :p

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

18.06.2019 в 18:44:56

dokar, ну а причем тут было про мерещится и кто просил вас влазить, снова комментируя меня только? Поговорите лучше со своими друзьями и перестаньте заниматься троллингом). Так если я правильно понял - вы тут второй, кто говорит, что схема правильная). То есть надо номинал УЗО завышать на "ступень"?) Вопрос закрыт?)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20304

18.06.2019 в 19:34:49

SB3, Мне пофиг второй , я или двадцатый, мы одна компания. ))) "Неправильные пчелы" - называется. :D

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

18.06.2019 в 19:38:46

SB3 написал: dokar, ну а причем тут было про мерещится и кто просил вас влазить, снова комментируя меня только? Поговорите лучше со своими друзьями и перестаньте заниматься троллингом). Так если я правильно понял - вы тут второй, кто говорит, что схема правильная). То есть надо номинал УЗО завышать на "ступень"?) Вопрос закрыт?)

SB3, здесь, вообще-то, форум, и каждый имеет право высказываться по текущим вопросам тогда, когда сочтёт нужным, не спрашивая ни у кого разрешения. По сути. Как уже было сказано, эта схема правильная и подходит для любого производителя. И только. Все остальное - Ваши домыслы. Или Вам захотелось похоливарить?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115860

18.06.2019 в 19:43:52

pho1enix написал: 3 розетки имеется в виду блок 3х4.

3 блока по 4 розетки?

pho1enix написал: В итоге получилась такая схема. Покритикуйте плиз. https://docs.google.com/file/d/1cR8c0eMHpamqzj1q5GoIlhS2ybGYyc5c/edit?usp=docslist_api&filetype=msexcel

pho1enix, Схема не соответствует современным нормам безопасности - узо/дифф по сути нет.
Есть ошибки в сечениях проводников и выбору автоматов.
Не указано - какая защита в общем щите.

В общем поддерживаю коллег - в утиль.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

18.06.2019 в 22:09:02

SB3 написал: ну как можно-то?) Номинальный ток УЗО "завышен"))). Там же 25А "хватит" или кто-то в воздухе переобувается)

Мде... Вы таки постарайтесь хотя бы иногда открывать свои очи пошире.

СтранникXXI написал: На схеме модулька Декрафт.

Совершенно верно

SB3 написал: она не для всех производителей правильная

С чего бы вдруг ?

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
pho1enix

Местный

Регистрация: 10.06.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 14

19.06.2019 в 13:13:41

Всем большое спасибо за ответы! исправил по сечениям и автомату.Получилось вот так: https://docs.google.com/file/d/19_qhcsrMrdXljT_uZDqST676RQ5hdyYN/edit?usp=docslist_api&filetype=msexcel

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20304

19.06.2019 в 15:02:06

pho1enix, Два нижних УЗО достаточно номиналом на 40А. У вас вводной АВ на 32А.