17.06.2019 в 10:45:57
Здравствуйте.
Обращаюсь к электрикам за советом. Делаю электрику у себя в квартире самостоятельно и возник вопрос: насколько плотно можно набивать распаечные коробки?
Вот так допустимо?
Откуда-то помню, что длина проводов должна быть с троекоатным запасом (вроде из ПУЭ), но смущает плотное прилегание проводов в коробке.
17.06.2019 в 11:06:22
Matviu, Про запас всё правильно. Так допустимо, это не плотно, это хорошо.
17.06.2019 в 11:10:35
Matviu, только вот стяжки в РК - это лишний элемент, тем более, если они обрезаны, как у вас (лучше тогда их "хвосты" вообще не обрезать, чтобы ненароком при укладке не повредить изоляцию проводов)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
17.06.2019 в 11:15:26
Matviu, Соединения как выполняете?
17.06.2019 в 12:16:57
Спасибо за ответы. ZooZoo, больше использовать не буду. Я ими планировал пучок у "корня" утягивать, но провода и без неё прекрасно пучок держат.
Filippok, ГМЛ обжатые точкой в трех местах, термоусадка, изолента.
17.06.2019 в 13:16:33
ZooZoo написал: Matviu, только вот стяжки в РК - это лишний элемент, тем более, если они обрезаны, как у вас (лучше тогда их "хвосты" вообще не обрезать, чтобы ненароком при укладке не повредить изоляцию проводов)
ZooZoo, не надо выдумывать проблем там, где их нет. Со стяжками бывает значительно удобнее, а повредить ими что-либо практически нереально.
Слово практически я специально выделил, потому что теорий на этот счет выдумали зашкаливающее количество, и вы далеко не первый транслируете оригинальную идею о повреждении изоляции стяжкой. Практикой эти теории не подтверждаются. Да и здравым смыслом тоже.
17.06.2019 в 13:32:22
Radio написал:
ZooZoo написал: Matviu, только вот стяжки в РК - это лишний элемент, тем более, если они обрезаны, как у вас (лучше тогда их "хвосты" вообще не обрезать, чтобы ненароком при укладке не повредить изоляцию проводов)
ZooZoo, не надо выдумывать проблем там, где их нет. Со стяжками бывает значительно удобнее, а повредить ими что-либо практически нереально.
Слово практически я специально выделил, потому что теорий на этот счет выдумали зашкаливающее количество, и вы далеко не первый транслируете оригинальную идею о повреждении изоляции стяжкой. Практикой эти теории не подтверждаются. Да и здравым смыслом тоже.
Radio, по вашим словам (в комментариях на данном форуме) многие вещи практически невозможны, однако на практике они все равно случаются (спорить не собираюсь и ваше мнение не оспариваю, у каждого своя правда/кривда) зы. об обрезанные стяжки оч здорово можно поранить пальцы, у меня такое бывало зы2. в случае ТС стяжки не нужны вообще, как он и сказал сам:
Matviu написал: ими планировал пучок у "корня" утягивать, но провода и без неё прекрасно пучок держат
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
17.06.2019 в 13:51:04
ZooZoo написал: об обрезанные стяжки оч здорово можно поранить пальцы
Можно. Не надо пальцы сувать куда попало, да и перчатки решают.
17.06.2019 в 14:08:37
У меня когда намечается плотная упаковка концы укладываются галактикой (спиралькой). Для этого иногда надо заранее оставлять разные длины. По своим наблюдениям такая укладка позволяет уложить больше соединений в тот же объем коробки. Как незначительный (больше успокаювающий) бонус - точки соединений проводов максимально резнесены в пространстве.
17.06.2019 в 19:39:48
Radio написал: Не надо пальцы сувать куда попало
вот и не сувайте а когда вдруг засуваете и порежетесь о край обрезанной стяжки - не говорите, что вы об этом не знали
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
17.06.2019 в 21:17:36
ZooZoo, У вас для монтажника подозрительно нежные пальцы.
17.06.2019 в 21:22:17
А шнейдеровские изделия?
17.06.2019 в 22:28:07
dokar написал: ZooZoo, У вас для монтажника подозрительно нежные пальцы.
dokar, да и душа у меня пока не особо зачерствела, есличо :) зы. у меня все перчатки рвутся сначала на указательном левой руки, я правша, но "страдает" поначалу всегда левая рука
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
17.06.2019 в 22:51:02
Matviu написал: провода и без неё прекрасно пучок держат.
вот недавно "ваял" :), у меня так выглядят РК обычно: возможно, что у суперпрофи все выглядит гораздо красивее и аккуратнее (наверное !, но не факт), но здесь стандартная РК и 5 кабелей (розетка и 2 выкл), что, как-бы, лишает меня многих маневров
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
19.06.2019 в 15:21:52
Matviu написал: что длина проводов должна быть с троекоатным запасом
запас 1-2 раза на переразделку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу