Аватар пользователя
Matviu

Местный

Регистрация: 13.12.2018

Челябинск

Сообщений: 16

17.06.2019 в 10:45:57

Здравствуйте.

Обращаюсь к электрикам за советом. Делаю электрику у себя в квартире самостоятельно и возник вопрос: насколько плотно можно набивать распаечные коробки?

Вот так допустимо?

Откуда-то помню, что длина проводов должна быть с троекоатным запасом (вроде из ПУЭ), но смущает плотное прилегание проводов в коробке.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.06.2019 в 11:06:22

Matviu, Про запас всё правильно. Так допустимо, это не плотно, это хорошо.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

17.06.2019 в 11:10:35

Matviu, только вот стяжки в РК - это лишний элемент, тем более, если они обрезаны, как у вас (лучше тогда их "хвосты" вообще не обрезать, чтобы ненароком при укладке не повредить изоляцию проводов)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Filippok

Местный

Регистрация: 23.11.2017

Москва

Сообщений: 363

17.06.2019 в 11:15:26

Matviu, Соединения как выполняете?

0
Аватар пользователя
Matviu

Местный

Регистрация: 13.12.2018

Челябинск

Сообщений: 16

17.06.2019 в 12:16:57

Спасибо за ответы. ZooZoo, больше использовать не буду. Я ими планировал пучок у "корня" утягивать, но провода и без неё прекрасно пучок держат.

Filippok, ГМЛ обжатые точкой в трех местах, термоусадка, изолента.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20675

17.06.2019 в 13:16:33

ZooZoo написал: Matviu, только вот стяжки в РК - это лишний элемент, тем более, если они обрезаны, как у вас (лучше тогда их "хвосты" вообще не обрезать, чтобы ненароком при укладке не повредить изоляцию проводов)

ZooZoo, не надо выдумывать проблем там, где их нет. Со стяжками бывает значительно удобнее, а повредить ими что-либо практически нереально.

Слово практически я специально выделил, потому что теорий на этот счет выдумали зашкаливающее количество, и вы далеко не первый транслируете оригинальную идею о повреждении изоляции стяжкой. Практикой эти теории не подтверждаются. Да и здравым смыслом тоже.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

17.06.2019 в 13:32:22

Radio написал:

ZooZoo написал: Matviu, только вот стяжки в РК - это лишний элемент, тем более, если они обрезаны, как у вас (лучше тогда их "хвосты" вообще не обрезать, чтобы ненароком при укладке не повредить изоляцию проводов)

ZooZoo, не надо выдумывать проблем там, где их нет. Со стяжками бывает значительно удобнее, а повредить ими что-либо практически нереально.

Слово практически я специально выделил, потому что теорий на этот счет выдумали зашкаливающее количество, и вы далеко не первый транслируете оригинальную идею о повреждении изоляции стяжкой. Практикой эти теории не подтверждаются. Да и здравым смыслом тоже.

Radio, по вашим словам (в комментариях на данном форуме) многие вещи практически невозможны, однако на практике они все равно случаются (спорить не собираюсь и ваше мнение не оспариваю, у каждого своя правда/кривда) зы. об обрезанные стяжки оч здорово можно поранить пальцы, у меня такое бывало зы2. в случае ТС стяжки не нужны вообще, как он и сказал сам:

Matviu написал: ими планировал пучок у "корня" утягивать, но провода и без неё прекрасно пучок держат

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20675

17.06.2019 в 13:51:04

ZooZoo написал: об обрезанные стяжки оч здорово можно поранить пальцы

Можно. Не надо пальцы сувать куда попало, да и перчатки решают.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10027

17.06.2019 в 14:08:37

У меня когда намечается плотная упаковка концы укладываются галактикой (спиралькой). Для этого иногда надо заранее оставлять разные длины. По своим наблюдениям такая укладка позволяет уложить больше соединений в тот же объем коробки. Как незначительный (больше успокаювающий) бонус - точки соединений проводов максимально резнесены в пространстве.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

17.06.2019 в 19:39:48

Radio написал: Не надо пальцы сувать куда попало

вот и не сувайте а когда вдруг засуваете и порежетесь о край обрезанной стяжки - не говорите, что вы об этом не знали

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

17.06.2019 в 21:17:36

ZooZoo, У вас для монтажника подозрительно нежные пальцы.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

17.06.2019 в 21:22:17

А шнейдеровские изделия?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

17.06.2019 в 22:28:07

dokar написал: ZooZoo, У вас для монтажника подозрительно нежные пальцы.

dokar, да и душа у меня пока не особо зачерствела, есличо :) зы. у меня все перчатки рвутся сначала на указательном левой руки, я правша, но "страдает" поначалу всегда левая рука

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

17.06.2019 в 22:51:02

Matviu написал: провода и без неё прекрасно пучок держат.

вот недавно "ваял" :), у меня так выглядят РК обычно: возможно, что у суперпрофи все выглядит гораздо красивее и аккуратнее (наверное !, но не факт), но здесь стандартная РК и 5 кабелей (розетка и 2 выкл), что, как-бы, лишает меня многих маневров

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

19.06.2019 в 15:21:52

Matviu написал: что длина проводов должна быть с троекоатным запасом

запас 1-2 раза на переразделку

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу