fground написал: ok, регулятор поддерживает входное напряжение от 120в. как насчет поставить перед ним понижающий транс? сместиться кривая регулировки напряжения на выходе регулятора?
- Чем ниже напряжение - тем тяжелее провернуть ротор двигателя вентилятора. Чем мощнее двигатель тем тяжелее это сделать.
- Даже в трансформаторных регуляторах скорости вращения для однофазных вентиляторов минимальное напряжение 90В. Ниже опускаться смысла нет. Может ротор не провернуться.
- Если "лепите ежика" то уж тогда используйте то что необходимо. Не понятно зачем "скрещивать что-то" когда можно найти то что необходимо. Как вариант - ЛАТР. И ничего изобретать не надо. Правда, в "ручном режиме" Если необходимо немного автоматизировать - к автотрансформатору или обычному трансу с кучей отпаек добавьте реле контакторы и датчик (необходимо исходить из задания и логики работы) и все. Здесь хотя бы "железяки" однотипные и по одному принципу работают Вы же хотите к электронному регулятору, у которого на выходе может быть все что хочешь но только не синусоида прилепить трансформатор, которому эта "не синусоида" может быть "как заноза ..."
- Вопрос. Производительности вентилятора которые Вы озвучили были выбраны каким образом ??? Из расчета, "методом научного тыка", "с потолка" ??? Просто интересно понять почему такой разброс получается ...