DolinEA написал 15.04.2026 в 19:30

Вообще ничего не поздно

Тройник 110х90/87. Тройник 90х58/45. А дальше к унитазу 90 мм, к ванне и умывальнику 58 мм.

Или как сейчас, просто заменив тройник 110х50/45 на 110х58/45. Тройник для конденсата на стояке выше можно заменить на 110х40/45, но разницы не будет никакой. До шумоизоляции стояка Вам на последнем этаже особого дела быть не должно. Ради понтов можно заменить комплектующие на "тяжёлые".

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 134783

15.04.2026 в 20:02:40

ВТБ! написал 15.04.2026 в 19:57

Ради понтов

... деньги на г-но, точнее на вонючий воздух)

Гораздо полезнее сходить наверх и посмотреть как сделана вентиляция фана.... там бывает делают ошибки и в мороз образуется пробка. Критично, если стояки не объединены.

А ради понтов.... можно от ванны сделать воздушный байпас - может положительно влиять на скорость слива. Ну если решетка в ванной и сифон нормальный.

1
DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 577

16.04.2026 в 00:04:33

BV написал 15.04.2026 в 19:36

Сходите наверх, посмотрите что там..

Это очень затруднительно. Можно попробовать договориться с сантой, который делал стояк разве что.

BV написал 15.04.2026 в 19:36

И крепления (красным) скользящие.... Под резинку пэ пленку и не тянуть.

Посмотрю, но мне кажется затянуто сильно.

BV написал 15.04.2026 в 19:36

Ну и счетчики Qn 2.5

Счетчики воды заменены на 3/4, далее в квартиру пойдет труба 20.

ВТБ! написал 15.04.2026 в 19:57

Ради понтов можно заменить комплектующие на "тяжёлые".

Не вижу смысла.

BV написал 15.04.2026 в 20:02

как сделана вентиляция фана.... там бывает делают ошибки и в мороз образуется пробка.

Попробую поговорить с местным сантехником, у него доступ есть.

0
DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 577

16.04.2026 в 10:24:34

Жду инсталляцию, пока что получилось так 4602546205Зеленый луч - чистый пол, красный - центр трубы 50 в месте её входа в отвод 90мм. На отвод к ванной даже избыточный уклон получился, можно чуть меньше сделать.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27303

16.04.2026 в 11:20:16

DolinEA написал 16.04.2026 в 10:24

На отвод к ванной даже избыточный уклон получился

При сливе полной ванны будет поток, который гарантированно смоет гипотетические наносы песка. (И дополнительная психологическая защита от заброса сточных вод при сливе унитаза.)

0

Следование моим советам вредит кошельку

DolinEA
DolinEA
Местный

Регистрация: 25.06.2015

Москва

Сообщений: 577

16.04.2026 в 11:35:14

ВТБ!, то есть оставить так? Просто слишком большой уклон тоже зло же - вода утечет, а волосы останутся )

Сифон на ванне будет McAlpine MRB12 или 11, что-то такое в общем.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27303

16.04.2026 в 12:00:39

DolinEA написал 16.04.2026 в 11:35

McAlpine MRB12

0,6 л/с, уклон около 0.05. По таблицам Лукиных получается заполнение > 0.4 и скорость около 0.8 м/с. Считается достаточным для смыва песка, не говоря уже о волосах. Если уменьшите уклон до 0.03, то заполнение увеличится, а скорость упадёт ниже 0.7 м/с - уже недостаточно.

1

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27303

16.04.2026 в 13:11:14

DolinEA

Просьба не воспринимать выкладки выше слишком серьёзно. :)

Они для длинных труб и движения самотёком. А при сливе полной ванны по факту получается напорный водопровод и там начинают влиять прежде всего сопротивление решётки слива и самого сифона. Словом, при такой длине трубы важно, чтобы уклон был не меньше 0.02, а дальше "всё учтено могучим ураганом".

1

Следование моим советам вредит кошельку

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4927

16.04.2026 в 13:20:16

ВТБ! написал 16.04.2026 в 13:11

Просьба не воспринимать выкладки выше слишком серьёзно. :)

Так это требования СП 30.13330, а не смехуёчки какие-то. :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27303

16.04.2026 в 13:37:32

TAB написал 16.04.2026 в 13:20

это требования

Всё же это требования к стоякам и лежакам, а не к полутораметровым участкам от ванны до стояка. :) Достаточно того, что уклон не меньше 1/d, а если что не так, то вонючим тросом прочистят.

0

Следование моим советам вредит кошельку

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4927

16.04.2026 в 13:47:00

ВТБ! написал 16.04.2026 в 13:37

Всё же это требования к стоякам и лежакам, а не к полутораметровым участкам от ванны до стояка. :)

Нет, пп.19.1 касается всех "отводных напорных и безнапорных (самотечных) горизонтальных трубопроводов (выпусков)". Уклон 1/d применяется тока ежели рассчитать неможно. Но вы его рассчитали. :)

0