20.06.2019 в 12:38:14
20.06.2019 в 17:45:41
vangogi2000 написал: можете оценить качество
Почему краны 1/2, а не 3/4? Решили сэкономить на кранах в ущерб теплу?
20.06.2019 в 21:30:33
ser000, краны 3/4 :)
21.06.2019 в 00:29:17
21.06.2019 в 22:20:08
Завидую я таким работничкам, если бы я так работал, как на фото, откровенно бы умер с голоду...
2ТС, а что у исполнителей заварить протечки желания не возникло?
22.06.2019 в 08:27:11
Олегович написал: Завидую я таким работничкам, если бы я так работал, как на фото, откровенно бы умер с голоду...
2ТС, а что у исполнителей заварить протечки желания не возникло?
Олегович, Страшно, как бы хуже не было.
22.06.2019 в 08:29:23
Замена сварного.



22.06.2019 в 08:31:07
Замена сварного:




22.06.2019 в 09:42:17
Уже получше, но опять не слава Богу...ну кто ж на резьбе переходы перед краном делает?;) прррходить с 1 на 3/4 надо было на сварке, а не так, при температурных расширениях стояка вся нагрузка через байпас, как рычаг, будет ложится на наружную резьбу этого перехода. Да и некрасиво.
Что за вентиль у вас стоит? Уверен на 99,9% что это вентиль для двухтрубки потому что ни на данфосс ни на валтек он не похож, соответственно больше для однотрубок никто не делает из широкораспространенных...
Ну про направление подачи подачи не спрашиваю, с таким монтажем об этом конечно никто не думал и инструкции к радиатору не читал.
Не последний вы раз с вопросами на форуме...
22.06.2019 в 09:46:51
vangogi2000 написал: Замена сварного:
Вы сами заметили разницу. Несмотря на мелкие косячки выглядит прилично. Традиционный вопрос: воду наливали?