ebf написал: Ну ведь всё равно будет ставить ,как пить дать
а зачем? у него замечательная земля, нормальный кабель, заземлить всё так и просится
21.06.2019 в 15:54:24
ebf написал: Ну ведь всё равно будет ставить ,как пить дать
а зачем? у него замечательная земля, нормальный кабель, заземлить всё так и просится
21.06.2019 в 16:01:24
ebf написал: Где вы видели в ПУЭ,требование ТНЦС,вы это сами читали полностью или выдержки с сайтов?
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали, допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
Но еще раз скажу, что меня ТТ вполне устраивает, и я сомневаюсь что какая либо комиссия придет к нам в поселок с инспекцией :)
Вопрос только в том что бы в конкретных описанных условиях обеспечить безопасность эксплуатации. Сделать заземлитель и заземлить на него шинку защитных проводников, только надо найти где синии колодки соединены с желтой Правда при обрыве нуля, получу напряжение на нулевых шинах, но реле напряжения через которые подключены фазные проводники и плюс РКН-3-15-15 после замены стоящей ЕЛ в АВР должны отработать в случае обрыва PEN
21.06.2019 в 16:03:13
21.06.2019 в 16:08:20
юра Т, По реле напряжения я уже написал, у меня перед УЗО 300мА стоят три РН-113, уже сам ставил А если речь о УЗИП (именно ОПН) то думал и об этом, ну не дешево, но я даже место вижу в АВР (фото в самом начале топика) есть. Правда хотел клемники там заменить на автомат 3П, чтобы не лазить в групповой щит на 3 коттеджа. Придется ДИН заменить подлиннее...
21.06.2019 в 16:10:59
ebf написал: Дяденька метающий молнии и гремящий грозами, всегда смотрит у кого ТТ,а у кого ТНЦС и ТНЦС ,обходит стороной, они НЕПРИКАСАЕМЫЕ :)
а как этот дяденька метнет молнию в подземный бронированный кабель и попадет исключительно лишь по фазам? (ноль то и броня заземлены, а вот если не заземлены, то добро пожаловать в дом)
21.06.2019 в 16:44:27
юра Т, И зачем только выпускают и продают УЗИП для ТНЦС :confused: Ведь хватает брони и земли
22.06.2019 в 00:45:33
Temso написал: В общем как то не вписался я... со своими вопросами поскольку слишком глубоко начал копать в физику процессов и это воспринимается как троллинг -модное словечко которое мне незнакомо
Физика- физикой... И ТОЭ - оставьте в покое! ПГС (в интернете) - вовсе не специальность.
Temso написал: Сторонних заземлителей нет. Есть правда закопанный газгольдер с заземлителем, но как то к нему цепляться не лежит
Плодите разницу потенциалов в газовом хозяйстве ???
Temso написал: в схеме TN_C_S заземление у дома (вторичное заземление) обязательное требование или нет?
Не обязательное. Однако напряжение прикосновения и шаговое напряжение, грозозащита - никем не отменяются. Этот вопрос следует рассматривать на стадии проектирования электроустановки.
ebf написал: чем вас не устраивает ТТ
Разницей потенциалов. Высокими требованиями к персоналу эксплуатирующему подобные электроустановки.
AlexeyL написал: Однако обязательным требованием для системы TN является СУП.
Система уравнивания потенциалов - является неотъемлемой частью, при любом типе заземления системы!
Temso написал: Такого рода документы пишутся годами и исходя из практики
Писались кровью, опытом поколений... Десятилетиями. Нигилизм - хорошо для тех кто, не будет вынужден испытать его на собственной шкуре.
ebf написал: де вы видели в ПУЭ,требование ТНЦС,вы это сами читали полностью или выдержки с сайтов?
Простите - лол што?
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
ebf написал: И зачем только выпускают
Случаи разные бывают... Не только выпускают, но и сажают.
22.06.2019 в 10:02:03
Temso написал: Вот и ищу оптимальный вариант. Рано или поздно но петух ведь клюнет...
Мне кажется, что стоит следовать советам ПРОРАБа буквально. Насколько я понимаю, этот советчик многократно бывал под следствием, но ни разу не был осуждён. Потому что не только знает нормативы - причём актуальные, - но и соблюдает их. И от других требует.
22.06.2019 в 11:25:39
ПPOPAБ написал: Temso написал: Сторонних заземлителей нет. Есть правда закопанный газгольдер с заземлителем, но как то к нему цепляться не лежит
Плодите разницу потенциалов в газовом хозяйстве ???
Спасибо за Ваши комментарии, чувствуется грамотность, опыт и профессиональный подход К сожалению, начать с нуля, т.е. с разработки проекта уже не получается. Приходится исходить из реальности
Что касается заземлителя газгольдера, то зная как тут в поселке все делается, могу с 99% вероятностью сказать что параметры заземлителя газгольдера не будут удовлетворять требованиям. У газовщиков очень жесткие требования по сопротивлению, чуть ли не 4 Ом А насчет допустимости совместного использования заземлителя с электроустановками я не нашел
Когда будут монтировать заземлитель у дома попрошу измерить параметры заземлителя газгольдера и если допускается совместное использование с электрооборудованием, то заземлю щит АВР на него, а значит и броню кабеля со стороны группового щита ( ВУ )
Со стороны дома в IP боксе на базе SVK95 смонтирую ГЗШ с заземлителем ( Bolta Комплект заземления 9м ) От SVK95 ГЗШ ПУГВ 16мм на такой же клемник N и ввод в дом рабочего и защитного нулей Или лучше не SVK а две колодки HSV 95K по 4 клемника. Тогда к одному клемнику вводной кабель АВБбШв 4х16, а на втором шинки ГЗШ, PE и N Тут уж электрик лучше меня полагаю сообразит А уж с этих клемников все 5 кабелей в ГРЩ
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
Получиться что броня заземлена аж в трех точках, на стойку группового щита (хотя это точно не заземлитель, макс трубы 1м в земле), на заземлитель газгольдера через 20м, и еще через 40м уже на штыревом заземлителе у ГЗШ, а PEN в одной точке.
22.06.2019 в 15:35:35
Temso написал: Со стороны дома в IP боксе на базе SVK95 смонтирую ГЗШ с заземлителем ( Bolta Комплект заземления 9м ) От SVK95 ГЗШ ПУГВ 16мм на такой же клемник N и ввод в дом рабочего и защитного нулей Или лучше не SVK а две колодки HSV 95K по 4 клемника. Тогда к одному клемнику вводной кабель АВБбШв 4х16, а на втором шинки ГЗШ, PE и N Тут уж электрик лучше меня полагаю сообразит А уж с этих клемников все 5 кабелей в ГРЩ
Если я правильно понимаю, то в ВУ (во ВРУ) должна быть шина PE и именно к ней следует подключать PEN вводного кабеля, проводник от ГЗШ, перемычку к шине N и все PE проводники. По Вашему описанию выходит не единая неделимая шина PE, а две колодки с перемычкой.