Vadim 161 написал: Никогда. Все попробовали это г-но, и давно отказались.

Отнюдь. Только начали массово внедрять. На побережье сплошь внедрили за последние два года.

0
Аватар пользователя
Vlad1845

Местный

Регистрация: 11.01.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

26.06.2019 в 15:09:46

ZooZoo, Я так понимаю зачищаем СИП в месте где соединение в колодкой, проводим его напрямую в счетчик. N счетчика в УЗО и с одной стороны клеммы N также на УЗО. С другой стороны выводим на шину PE. Повторную землю цепляем на SVK. Так?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.06.2019 в 19:41:46

Vlad1845, нет :) Просто ТТ делайте, а не фигню под названием TN-C-S). И УЗО как выше сказали или 100, или 300мА - по обстановке и селективное. А 4Р ИЕК поставьте на ввод, если выкидывать его не собираетесь).

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

26.06.2019 в 21:20:47

Radio написал: Только начали массово внедрять

До вас технологии всегда поздно доходят, это вам не столица ЮФО :p

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

26.06.2019 в 21:25:15

Vadim 161, это у вас только первая волна прошла, а у нас уже третья :yu:

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

26.06.2019 в 21:54:21

Radio написал: Vadim 161, это у вас только первая волна прошла, а у нас уже третья :yu:

Radio, Есно где больше озабочены хищениями , там уже - шторм. )))

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

26.06.2019 в 22:18:56

Vlad1845 написал: ZooZoo, Я так понимаю зачищаем СИП в месте где соединение в колодкой, проводим его напрямую в счетчик. N счетчика в УЗО и с одной стороны клеммы N также на УЗО. С другой стороны выводим на шину PE. Повторную землю цепляем на SVK. Так?

Vlad1845, УЗО может быть, а может и не быть вот здесь разделение сделано после счетчика, думаю, все понятно:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

27.06.2019 в 11:55:34

ZooZoo написал: вот здесь разделение сделано после счетчика, думаю, все понятно

Таким образом как раз можно сделать до счётчика, что бы соблюсти целостность провода до счётчика и заземлиться до счётчика. Вариант из первого сообщения может не прокатить у энергетиков, т.к. можно отключить счётчик от нуля и учёт может прекратиться.

Некоторые однофазные счётчики (вероятно с измерителем не только на фазе, но и на нуле) при заземлении нейтрали после прибора могут насчитывать лишнего при утечках через нейтраль в землю. Трёхфазные вроде этим не грешат т.к. нулевая шина без измерителя.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

27.06.2019 в 16:14:56

ser000, много Вы видели 1ф счетчиков с датчиком тока в нуле?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

27.06.2019 в 16:46:24

СтранникXXI написал: много Вы видели 1ф счетчиков с датчиком тока в нуле?

Может и не много, но попадаются и при заземлении нейтрали после счетчика потребитель начинает платить больше за утечки с нейтрали в землю, например, Энергомера некоторые приборы серии CE208, в том числе которые как раз на провода столба вешают (как на картинке выше):

Количество измерительных элементов Счетчик с двумя датчиками тока (в цепи фазы и нейтрали) http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce208c2

Обсуждение на оф.сайте: http://forum.energomera.ru/viewtopic.php?t=36562

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

27.06.2019 в 22:25:23

ser000 написал: Таким образом как раз можно сделать до счётчика, что бы соблюсти целостность провода до счётчика и заземлиться до счётчика.

таким образом можно сделать и "до" и "после" счетчика в данном случае PEN в ЩУ на столбе был повторно заземлен; при этом его (PEN), есс-но, заземлял до счетчика

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

28.06.2019 в 01:31:58

MaSeVi написал: Vlad1845, Если делаете TN-C-S, то разделение PEN д.б. ДО счётчика...

MaSeVi, а ноль разве идёт через счётчик? чтобы была разница "до" или "после"?