Аватар пользователя
евгений78

Местный

Регистрация: 27.10.2014

Москва

Сообщений: 4928

28.06.2019 в 08:55:13

fhntv, о как,уже крепкий и липкий стал?,недавно же был,как не штукатурь все равно упадет от стены :killyourselfbywall:

0

телефон 8 905 530 42 54

Аватар пользователя
Сибиряк

Местный

Регистрация: 12.08.2010

Москва

Сообщений: 2564

28.06.2019 в 10:37:01

StasM написал: Вести с полей. Мои хлопцы уже прошлись без маяков ротбандом 2 мм. Завтра хотят на этот ротбанд по маякам еще 6 мм. класть. Где-то читал, что второй слой ротабнда - это не очень хороший вариант. Что посоветуете делать?

StasM, дать полностью высохнуть, загрунтовать и штукатурить по маякам. не вижу трагедии.

0
Аватар пользователя
Сибиряк

Местный

Регистрация: 12.08.2010

Москва

Сообщений: 2564

28.06.2019 в 10:39:26

евгений78 написал: а для чего эти 2мм они делали то?

Вспомни об АГДЕЗИОННОМ слое. (не к утру будет упомянут) :)

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

28.06.2019 в 10:58:55

Сибиряк написал:

евгений78 написал: а для чего эти 2мм они делали то?

Вспомни об АГДЕЗИОННОМ слое. (не к утру будет упомянут) :)

Сибиряк, Денис о другом говорит. Не надо всё мешать в одну кучу.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

28.06.2019 в 11:00:12

fhntv написал: ну накатили слой - не смертельно - ротбад многое прощает благо что крепкий и липкий

Только им за раз проходить надо, а не ерундой маяться.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20798

28.06.2019 в 11:10:58

Сибиряк написал: дать полностью высохнуть, загрунтовать и штукатурить по маякам. не вижу трагедии

трагедии нет конечно, никакой, если просто загрунтовать и штукатурить, - держаться будет конечно, но уже не так прочно, как хотелось бы. Не так прочно, как если бы штукатурили за один проход. И это недостаток однх только гипсовых штукатурок, другие штукатурки такого недостатка не имут.

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

28.06.2019 в 11:30:26

AndyMirror написал:

fhntv написал: ну накатили слой - не смертельно - ротбад многое прощает благо что крепкий и липкий

Только им за раз проходить надо, а не ерундой маяться.

AndyMirror, инструкция допускает слоя

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20798

28.06.2019 в 11:53:47

fhntv, слоя допускаются только в том случае, если они начёсываются специальной "расчёской". А такие гладкие как у топикстартера - не допускаются.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

28.06.2019 в 12:29:50

Грэй написал: слоя допускаются только в том случае

Артём развлекается, так что зря время тратите.

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

28.06.2019 в 13:11:40

Грэй написал: fhntv, слоя допускаются только в том случае, если они начёсываются специальной "расчёской". А такие гладкие как у топикстартера - не допускаются.

Грэй, вы про толстый слой а у автора 6 мм считайте что шпаклевка

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20798

28.06.2019 в 15:45:13

fhntv написал: Грэй, вы про толстый слой а у автора 6 мм

Я про то, что вы всегда советуете - читать инструкцию на мешке. Вот и читайте, фантазировать не надо.

0
Аватар пользователя
bc----

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

28.06.2019 в 15:58:21

StasM написал: Вести с полей. Мои хлопцы уже прошлись без маяков ротбандом 2 мм. Завтра хотят на этот ротбанд по маякам еще 6 мм. класть. Где-то читал, что второй слой ротабнда - это не очень хороший вариант. Что посоветуете делать?

StasM, зачем вам рабочие, неспособные прочитать инструкцию?

0