megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.06.2019 в 16:06:59

krserv написал: металлическую трубу DKC - оцинковку, хочу 16 найти, тоже на клипсах ставить нужно? и еще в профиле ГКЛ?

Стальную трубу просто крепите как угодно.

krserv написал: если брать IP 44 на 3 см утопить можно в нишу, чтобы не торчали

Такого будет достаточно ссылка

krserv написал: Не знаю как лучше.

Высоко подымаете правую руку, говорите: ..... всё конём и выполняете.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

30.06.2019 в 16:34:02

"...по дереву в кабель-канале, тоже не понятно: СП: "В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки".


krserv, а где там про балконы/лоджии написано? Стенка высотой 1 метр между улицей и балконом - это "В зданиях"?


Для утеплённых фасадов есть такие вот штучки

Это для стены между комнатой и балконом подходит, но не для ограждения балкона.

0
krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6025

30.06.2019 в 17:11:56

а щиток для коммутаций какой лучше повесить? Металлических маленьких нет, получается пластиковые, какой пластик реально не поддерживает горение и пожароустойчивый? Если взять вот этот Польский Legrand - на него можно надеяться? https://krasnodar.leroymerlin.ru/product/shkaf-miniboks-legrand-na-6-moduley-10329571/#nav-description

А автоматический выключатель и розетку - я поставлю на Din рейку.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 132613

30.06.2019 в 17:39:50

ZooZoo написал: krserv написал: стена бетон, обделанный деревянной вагонкой

только у меня вполне конкретные ассоциации возникают при чтении этой фразы? :popcorn

У меня возникает много ассоциаций при чтении тем автора :)

krserv написал:

megrad написал: Врезать нет возможности?

нет, это тонкая 5 см. бетонная фронтальная стенка - ограждение лоджии. Снаружи - улица. Она утеплена досками, затем плитой теплоизоляционной, а сверху декоративная фанера.

т.е врезать я только могу в эту полость какие-то полностью закрытые розетки, выключатели между деревом и фанерой где стоят плиты теплоизоляционные.

krserv, и..... пожар будет от заклинившего вентилятора, независимо от других ухищрений

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.06.2019 в 17:42:46

krserv, щиток на балконе - не менее IP44, если остеклен и предназначенный ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НА УЛИЦЕ))) - стойкий к УФЛ) Заодно почитайте АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 13/2006 Об электрооборудовании лоджий в жилых и общественных зданиях

0
krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6025

30.06.2019 в 17:46:17

BV написал: и..... пожар будет от заклинившего вентилятора

вентилятор будет включаться на время работ от 5 -30 минут, в моем присутствии.

0
krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6025

30.06.2019 в 17:51:25

SB3 написал: Заодно почитайте

читаю:

  1. Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жилами сечением не менее 2,5 мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или в пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности.

Использование металлических труб и металлических коробов не допускается. Источник: https://znaytovar.ru/gost/2/Texnicheskij_cirkulyar_132006.html

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.06.2019 в 18:00:19

krserv, там скорее всего имелся в виду бетон и т.п. без обшивки), то в пластике по бетону - почему бы и нет). Да и открыто в пластике по вагонке - в домах же делают). Снова - трубы ( как и розетки, и т.д.) надо брать стойкие к УФЛ, по теории). А их поиск может затянуться).

0
krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6025

30.06.2019 в 18:26:14

SB3 написал: к УФЛ, по теории)

а ну ее эту теорию, у меня несколько лет под лучами солнца ИЕК щиток на лоджии висит, пожелтел немного, кремовым стал, еще красивее чем белый был :) Я вначале и не обратил внимание на это.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.06.2019 в 18:41:59

krserv, вам виднее)

0
krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6025

01.07.2019 в 09:50:30

SB3 написал: krserv, там скорее всего имелся в виду бетон и т.п. без обшивки), то в пластике по бетону - почему бы и нет). Да и открыто в пластике по вагонке - в домах же делают). Снова - трубы ( как и розетки, и т.д.) надо брать стойкие к УФЛ, по теории). А их поиск может затянуться).

SB3,
вот смотрю в Бауцентре: https://baucenter.ru/gofrirovannye_truby_i_kabel_kanaly/598710/

написано: Самозатухающий ПВХ, -композиция ПВХ соответствует требованиям пожарной безопасности по ГОСТ Р53313-2009, категория горения ПВ-0; -труба устойчива к старению. Но предназначена для проводки в помещениях.

А вот эта труба: https://baucenter.ru/gofrirovannye_truby_i_kabel_kanaly/561652/ используется для проводки кабеля внутри и снаружи помещений, защищает кабеленесущие системы от воздействия влаги и повышенной пыли и грязи. Не подвержена воздействию химических веществ, и коррозии. Со временем не теряет первоначальной формы под воздействием солнечных лучей. Но ничего не сказано, по поводу ее пожароустойчивости и класса горения. По описанию она не боится УФЛ.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.